13.10.2007 в 17:35:13
Jail написал : Да я придумал как сделаю с автоматами, разведу на 32А и 16А. 5х4 не получится, все поезд уехал , есть, то что есть.
Послушайте, так у вас все-таки однофазный ввод? Тогда в любом случае вам надо делать подвод не менее 6 квадратов меди. Почему вы на схеме изобразили двухфазное подключение?
Jail написал : А скрутка или эл.тех.изделие какое чтобы скрутить 2х4+2.5
Соедините на "орешек" У739. Габариты у него небольшие.
13.10.2007 в 19:15:45
avmal написал : Послушайте, так у вас все-таки однофазный ввод? Тогда в любом случае вам надо делать подвод не менее 6 квадратов меди. Почему вы на схеме изобразили двухфазное подключение?
Ввод однофазный.
Ввод в квартиру 6 мм2 меди - это разрешенный максисмум.
Изобразил т.к. провод такой подведен - 2L-N-PE и схеме вар.п. позволяет завести 2-а фазных провода (СХЕМА В #49, ТАК МОЖНО? В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ ЗАВЕСТИ ДВЕ ФАЗЫ НА УСТРОЙСТВО) - вот и думаю что - Либо завожу в вар.п. 2L-N-PE, либо L-N-PE.
И можно-ли - если в вар.пов. заведу 2L-N-PE установить два атомата 32А и 16А.
13.10.2007 в 19:49:21
Чё то не вьезжаю, если у вас однофазный ввод, то зачем вы пишите вот это: 2L-N-PE и схеме вар.п. позволяет завести 2-а фазных провода (СХЕМА В #49, ТАК МОЖНО? В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ ЗАВЕСТИ ДВЕ ФАЗЫ НА УСТРОЙСТВО) - вот и думаю что - Либо завожу в вар.п. 2L-N-PE, либо L-N-PE. И можно-ли - если в вар.пов. заведу 2L-N-PE установить два атомата 32А и 16А.
???
13.10.2007 в 20:29:58
Вроде не раз было указано, что фаза, ноль и РЕ - одинаковое сечение. Вы пытаетесь обойти перегруз по фазе, а как с нулевым проводником? И забудьте про это - "2L-N-PE" никаких 2L у Вас быть не может!
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.10.2007 в 20:39:42
Вот и я про это подумал.
13.10.2007 в 20:43:11
Тогда будет вот такое подключение см.рисунок.
Вроде не раз было указано, что фаза, ноль и РЕ - одинаковое сечение. Вы пытаетесь обойти перегруз по фазе, а как с нулевым проводником?
А если бы это была зависимая вар.пов. то тогда бы как? Ведь для 10кВт достаточно 4мм2 Cu достаточно.
13.10.2007 в 20:57:06
Jail , есть проблемы в вашем чертеже. Раз вы соединяете провода одного сечения с другим, то автомат должен быть установлен по проводу минимального сечения. Выкиньте вы этот провод и переделайте как положенно всё. Не мудрите.
13.10.2007 в 21:01:52
Jail написал : Ведь для 10кВт достаточно 4мм2 Cu достаточно.
По моему не достаточно, я щас таблицу посмотрел, 4 кв медь в трубе держит 27А. Это 5,9 кВт.
13.10.2007 в 21:06:52
Вот таблица
13.10.2007 в 21:07:47
2Комментатор
+1
2Jail
Переложите 3х6, при указанной суммарной мощности 4 кв.мм не достаточно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.10.2007 в 21:27:19
sergey_sav написал : Переложите 3х6, при указанной суммарной мощности 4 кв.мм не достаточно.
Уже указывалось на это.
avmal написал : Послушайте, так у вас все-таки однофазный ввод? Тогда в любом случае вам надо делать подвод не менее 6 квадратов меди.
Только складывается впечатление, что автор вопроса не читает ответы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу