13.10.2007 в 21:39:29
2avmal В данной теме похоже не раз придётся повториться...;) Может шрифт побольше выбрать? :)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.10.2007 в 21:49:49
sergey_sav написал : Может шрифт побольше выбрать?
По-моему не поможет, тем более, что все ответы уже даны.
14.10.2007 в 00:26:07
Ага в проделанном ремонте, все взломать и начать по-новой, НЕСМЕШНО. Я понимаю, что концы не сходятся (сечение, кол-во проводов), НО ЭТОГО УЖЕ НЕ ИСПРАВИТЬ (ПРОСТО ПОРВУТ, А ПОТОМ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ). Я же прошу совета из того что есть, провода тянуть возможности нет. Прошу совета - я знаю, положение не очень, либо вообще отказаться от духового шкафа.
2Комментатор
Повторюсь еще раз, а если бы это была зависимая вар.пов. и духовой шкаф то тогда как быть, да понятно что будет отрубать автомат (8.3кВт
14.10.2007 в 00:38:42
Таблицу, кот. Вы привели, можно применять для приблизит. прикидок. В Вашем случае воспользуйтесь ПУЭ, будет точнее, при желании можно подвести под 41 А ... ;) Но это - 9 кВт. :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2007 в 00:49:47
Еще раз говорю, я знаю что не сходится, что мощность этих двух устройств равна входной мощности на квартиру и не подходит для имеющегося провода, но не будут они в пиковой режиме часто работать, максимум раз в год. Еще раз вопрос что будет если бы это было одно устройство на 10 кВт.
14.10.2007 в 00:59:21
Как интересно Вы рассуждаете. Знаете, что не правы и просите, что бы Вас кто-то убедил в обратном. Ставьте АВ 40А и используйте 3х4 (один просто лишний).
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.10.2007 в 01:03:19
Да я не прошу меня переубеждать, я просто спрашиваю так можно?
sergey_sav написал : Ставьте АВ 40А и используйте 3х4 (один просто лишний).
Чего опасаться в данном случае, может я вообще откажусь от такого духового шкафа.
14.10.2007 в 01:24:34
Jail написал : Чего опасаться в данном случае, может я вообще откажусь от такого духового шкафа.
Духовой шкаф можно вполне подключать к групповой розеточной группе кухни - думаю, что розетка у вас на фартуке или за цоколем лишняя найдется для него. А на свои четыре квадрата для поверхности ставьте автомат 32А - на пределе, но защищать будет. На будущее - перед началом электромонтажных работ надо было ознакомиться с нормативной документацией ( вполне хватило бы СП31-110 ), где вы вычитали бы, что для однофазной электроплиты сечение жилы должно быть не менее 6 квадратов меди.
14.10.2007 в 01:33:02
avmal написал : где вы вычитали бы, что для однофазной электроплиты сечение жилы должно быть не менее 6 квадратов меди.
Не понял это утверждение или вопрос. А какое сечение?
avmal написал : Духовой шкаф можно вполне подключать к групповой розеточной группе кухни
К сожелению свободных концов нет, как и розеток в цоколе а за висящий провод хозяйка прибьет.
avmal написал : На будущее - перед началом электромонтажных работ
Ну вот попался такой электрик, который слинял не доделав.
14.10.2007 в 01:39:46
2avmal А как зажимть в "орехе"? Сколько можно проводов/жил соединить? Их нужно скручивать?
sergey_sav написал : Вроде не раз было указано, что фаза, ноль и РЕ - одинаковое сечение. Вы пытаетесь обойти перегруз по фазе, а как с нулевым проводником?
Хорошо, а как же тогда у нас стояки фазный стояк "толще" нулевого?
14.10.2007 в 02:54:26
Jail написал : Хорошо, а как же тогда у нас стояки фазный стояк "толще" нулевого?
Вы ничего не сказали о сечении жил в стояке, а здесь мы говорим про конкретные 4 квадрата.
Jail написал : Не понял это утверждение или вопрос. А какое сечение?
Это не утверждение и не вопрос, а требование нормативов, а сечение я уже сказал - 6 квадратов или, если вам так понятнее будет, то 6 квадратных миллиметров меди.
Jail написал : А как зажимть в "орехе"? Сколько можно проводов/жил соединить? Их нужно скручивать?
Сам зажим состоит из трех стальных пластин - с одной стороны центральной пластины вы зажимаете одну жилу, а с другой второй - ответвление. В частности У739 позволяет зажать с одной стороны до 10 квадратов, а с другой до 2, 5, хотя и 4 зажмется. Потом все это хозяйство закрывается "скорлупой ореха". Провода можете и скрутить, если приспичило, но не более сечения, на которое орех рассчитан.
Jail написал : К сожелению свободных концов нет, как и розеток в цоколе а за висящий провод хозяйка прибьет.
Выясните, кто в доме хозяин или тащите от щита новый провод.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу