07.11.2013 в 23:09:46
PE подключено?
08.11.2013 в 11:38:55
Когда когда поверхность сама выключается - щелчок такой-же, как при выключении с сенсорной панели?
08.11.2013 в 12:48:52
ksiman написал : Когда когда поверхность сама выключается - щелчок такой-же, как при выключении с сенсорной панели?
Нет, когда выключаем вручную с сенсорной панели, то тогда сигнал, как положено, щелчка нет... А когда именно щелчки, как описываю, то это касается только конфорок, панель сама продолжает работать, подсветка и тд тоже работает... что-то вырубает нагрев конфорки... Явно какая-то защита у нее от нашей сети, но вот что с сетью не так, не поймем. Напряжение в норме. Может быть с проводкой что-то намутили строители...
08.11.2013 в 13:34:53
Sergey82 написал : Может быть с проводкой что-то намутили строители...
Скорее всего
15.11.2013 в 11:05:43
Скажите мастера как правильно подключить варочную панель и независимый духовой шкаф, ВП-мощностью 4.7кВт, ДШ- 1.6кВт, в щитке в квартире автомат 30А от него кабель 3х4 (к нему до этого была подключена обычная электроплита), могу ли я поключить вместе и ВП и ДШ на этот один кабель или тянуть отдельно лнию на ДШ
15.11.2013 в 11:16:18
sancho555 написал : в щитке в квартире автомат 30А от него кабель 3х4
30А - сомнительно. 25 или 32 более вероятно. Кабель 4 квадрата все-таки автоматом 25А защищать надо. 32А это уже на кабель 6 квадрат ставят.
sancho555 написал : ВП-мощностью 4.7кВт
маленькакая какая-то. Двухкомфорочная? Обычные 4-х комфорочные уже около 7кВт номиналом идут.
В любом случае тяните на духовку свой кабель 3*2,5 под защитой автомата 16А
15.11.2013 в 11:44:20
да 32 ошибся немного и что это критично если не 25? ВП да мини 3х комфорочная ну и ДШ тоже небольшой а так по подсчётам должно хватить, и скажите пожалуйста холодильник тоже питать отдельной линией?
15.11.2013 в 11:49:37
sancho555 написал : да 32 ошибся немного и что это критично если не 25?
да
Solovey написал : Кабель 4 квадрата все-таки автоматом 25А защищать надо. 32А это уже на кабель 6 квадрат ставят.
sancho555 написал : холодильник тоже питать отдельной линией?
холодильник практически никогда на одну группу с плитой не вешают, даже если это миниатюрная варочная панель. Холодильнику диффзащина необходима, а плите - не обязательно - достаточно заземления.
15.11.2013 в 12:00:26
sancho555 написал : и скажите пожалуйста холодильник тоже питать отдельной линией?
Холодильник - это мелочи (по нагрузке). ИМХО, можно его и на одну линию с духовкой повесить. Но уж точно не на линию ВП.
15.11.2013 в 12:01:56
нет холодильник я и не собирался питать от линии где будет ВП и ДШ, есть отдельная линия розетки кухни с кабелем 3х2.5 и авт.16 вот если на них кинуть?, а по поводу кабеля 3х4 там была подключена плита явно с большей мощностью чем 6.3кВт от имеющихся сейчас ВП+ДШ и ничего не вышибало при работе духовки и комфорок одновременно, прямо ввели в заблуждение
15.11.2013 в 12:07:34
sancho555 написал : ничего не вышибало при работе духовки и комфорок одновременно, прямо ввели в заблуждение
ничего и не должно было вышибать - автомат-то 32 А рассчитан на длительную работу 7 кВт и кратковременно до 8-9 кВт! провод 4 мм на такую нагрузку не рассчитан и мог в местах с недостаточным охлаждением слегка запечься... Поэтому для сохранности кабеля (или его остатков) вам и говорят про необходимость приведения сечения кабеля в соответствие с номиналом автомата.
15.11.2013 в 12:11:34
sancho555 написал : а по поводу кабеля 3х4 там была подключена плита явно с большей мощностью чем 6.3кВт от имеющихся сейчас ВП+ДШ и ничего не вышибало при работе духовки и комфорок одновременно, прямо ввели в заблуждение
Ну сэкономили на кабеле... ну бывает. Даже вроде пункт ПУЭ был где сказано что плиту надо кабелем 6квадрат подключать (правда этот пункт почему-то не учитывает возможность установки трехфазной плиты при трехфазном вводе...)
Если для себя любимого делаете, замените 32А на плиту на 25А. Этого вашей плите хватит, и кабель под надежной защитой будут.
15.11.2013 в 12:57:16
Solovey написал : Даже вроде пункт ПУЭ был где сказано что плиту надо кабелем 6квадрат подключать (правда этот пункт почему-то не учитывает возможность установки трехфазной плиты при трехфазном вводе...)
глупости. Это не в ПУЭ, а в СП 31-110-2003 п. 9.2. - прочитайте внимательно.