MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

08.04.2018 в 15:57:08

dokar написал: Дурканул и купил ПВС 3Х6,0.

Всё было то же самое, хот и 3х4 хватило бы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2018 в 15:59:18

MaSeVi, Модель, конечно ,не знаем

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

08.04.2018 в 15:59:57

MaSeVi написал:

dokar написал: Дурканул и купил ПВС 3Х6,0.

Всё было то же самое, хот и 3х4 хватило бы...

MaSeVi, И штатного хватило бы , при установке АВ на 25 ампер .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

08.04.2018 в 16:01:50

ebf написал: MaSeVi, Модель, конечно ,не знаем

ebf, Там все тоже самое , что и Бош , раслючка - также .

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

08.04.2018 в 16:02:25

dokar написал: И штатного хватило бы

Ну, не знаю, там глубоко за 5 кВт, сейчас уже не вспомню...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2018 в 16:03:26

dokar написал:

ebf написал: MaSeVi, Модель, конечно ,не знаем

ebf, Там все тоже самое , что и Бош , раслючка - также .

dokar, Только есть индукционные и электрические варочные

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

08.04.2018 в 16:06:27

ebf написал: Модель, конечно ,не знаем

Я не помню, индукционная точно, мощность в инструкции посмотрел и забыл...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

waw0375
waw0375
Эксперт

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

08.04.2018 в 16:10:04

dokar написал: То есть законы Ома на эти достижения не распространяются

Тут скорее уместно будет вспомнить закон Джоуля-Ленца. Учесть что штатный кабель рассчитан на большую допустимую температуру, чем 60грд, что изоляция гораздо меньше рассыхается со временем от нагрева. Учесть коэффициент использования, коэффициент времени... .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2018 в 16:10:22

MaSeVi написал: индукционная точно

Обычно 4 конфорки 4,6 кВт ,да ещё небось одновременно все работать не могут, :) автоматика

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

08.04.2018 в 16:13:34

ebf написал: 4,6 кВт

Да, точно!!! 4600. Там готовить любят, вся плита вечно заставлена: борщи там всякие, голубцы и прочие милые кулинарности)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2018 в 16:16:23

MaSeVi, Ну вот вам и 1,5 мм ,да и на шильдике я думаю было указано 16А или 20А