В аттаче схема. Нужно ли для каждого УЗО использовать отдельную НУЛЬ-шину (куда также будут заводится нули с автоматов из этой группы) или можно одну общую нулевую шину использовать на весь щиток?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.07.2007 в 15:51:41

У Вас должно быть: 1 - нулевая шина на вводе, 2 - нулевая шина после УЗО63/30 3 - нулевая шина после УЗО16/10, которое я бы заменил на 40/30

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25522

20.07.2007 в 16:18:38

treff

При входном автомате 40А не грех убавить номинал автомата на плиту до 25А. Эту линию не грех перекинуть под защиту УЗО 63А/30мА - вот нулевая шина на вводе уже не нужна. ;) Освещеие сан.узлов желательно отделить от водонагревателя и розетки. УЗО 16А/10мА желательно заменить на 25А/10мА. Балкон или лоджия? Кондиционеры? Тёплые полы?

Не исключено, что есть смысл в "кухонном" щитке, если кухня и сан.узлы рядом и достаточно удалены от входа. В этом случае не помешало бы входное УЗО типа S 63А/100мА.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

20.07.2007 в 16:31:10

А понаставили бы везде двухполюсных автоматов - обошлись бы без нулевых шин вовсе.

вместо УЗО 16/10 и двух автоматов после него. Лучше бы поставить два диффа. А то есть риск превышения номинальных 16 ампер этого УЗО. Или поставить еще одно УЗО 16/10. Дешевле выйдет, чем два диффа.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

20.07.2007 в 16:33:27

нулевая шина на входе для чего? Чего туда подсоединять, если нуль с входного двухполючника идут на УЗО?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25522

20.07.2007 в 16:46:32

treff

На плиту тоже двухполюсник?

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

20.07.2007 в 16:52:44

Опс, сорри, что всех ввел в заблуждение. Это не та схема была. Прикрепил исправленную.

0
Вложение
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

20.07.2007 в 16:55:32

Вдогонку: кондея, теплых полов и пр. нет, многие автоматы уже были закуплены давно, и УЗО в том числе. К тому же нужно было все вместить в 16 местный щиток. С диффами тоже смотрел - дороже получалось в итоге.

Кстати - стоит ли брать 16-ти местный щиток, или все же свободное место для простоты монтажа должно оставаться? Где то читал что порядка 30%. Но очень не хочеться брать щиток на 24 автомата, слишком громоздкий.....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25522

20.07.2007 в 16:56:40

treff

Претензии к номиналу второго УЗО остаются в силе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25522

20.07.2007 в 17:00:23

treff написал : очень не хочеться брать щиток на 24 автомата

Вреда не будет.

закуплены давно, и УЗО в том числе

Тогда СМ перенести под защиту УЗО 63А/30мА.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.07.2007 в 17:00:36

Если всё закуплено, тогда так 1 - нулевая шина после УЗО63/30 2 - нулевая шина после УЗО16/10, которое земенить на УЗО 40А/30мА

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.