Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.06.2009 в 17:20:44

Zion написал : И как тогда защищаться от этого (ДСУП в доме нет)?

Никак. Разве-что договориться с жеком, скинуться жильцам и соеденить на последнем этаже РЕ с трубами на чердаке (если это возможно). Или заставить жильцов делать ДСУП. Вот вы незнали про РЕ и не боялись. Предлагаю не обращать на это внимание :) А то много всяких страхов есть...

sergey_sav написал : А если какой-нибудь урод (читаем, диверсант) в ТП накинет провода на высокую сторону?... А если?...

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

26.06.2009 в 19:10:24

ppkvin написал : Нейтраль самая нижняя, а РЕ самый верхний.

Приблизительно так. Три фазы и нейтраль расположены на опоре "квадратом", а РЕ над ними посередине, в самом верху.

0
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

28.06.2009 в 13:03:05

Если честно.всё не осилил,но считаю как и

Smily написал : Так что магистраль РЕ, это не всегда хорошо. Особенно если сделанно через то место, через что у нас всё делается...

2Smily Так к чему пришли,семь страниц и ...На первых 2,5 прочитанных никакого достойного довода в пользу не разрываемого при аварии РЕ я не нашёл,надо руководствоваться здравым смыслом,а не слепым выполнением правил.Только не посылайте меня читать оставшиеся 4 страницы:)

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

29.06.2009 в 08:25:22

Маугли7111 написал : Приблизительно так. Три фазы и нейтраль расположены на опоре "квадратом", а РЕ над ними посередине, в самом верху.

Точно так.

dmitriev01 написал : Так к чему пришли,семь страниц и ...

ИМХО наилучший выход - независимый контур заземления, соединенный с нейтралью через вводной автомат. При появлении потенциала на нейтрали и протекании тока в контур заземления вводной автомат отключает ВСЕ полюса питания.
При небольших колебаниях напряжения в нейтрали уравнивающий ток небольшой. Счетчик на такие флуктуации не реагирует. Проверено.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.06.2009 в 10:27:56

На сколько помню по нормативке положено проверять ежегодно все стационарно подключенное оборудование и розетки на подключение к контуру заземления с выпиской протокола.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2010 в 17:45:01

dmitriev01 написал : никакого достойного довода в пользу не разрываемого при аварии РЕ я не нашёл

Рви PEN в ответвлении 16мм квдратных, и что прикольно все будет по ПУЮ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.12.2010 в 02:46:37

Уважаемые господа! Проблема "отгорания" автомата, стоящего, как правило, в фазном проводе, или провода (без разницы фазного или нулевого) идущего в Вашу квартиру, конечно проблема. Но это отнюдь не катастрофа.
Это весьма легко "лечится". Достаточно открыть щиток и осмотреть точки подключения проводов.
Как правило, сразу будет обнаружена оплавленная изоляция у зажимных винтов. Остальное - дело техники.

Несколько реже, однако примеры тому есть, обрывается провод, общий для нескольких квартир. На подъездном щитке, в подвальном помещении или между этажами. Полбеды если оборвался фазный провод, в этом случае просто пропадет "свет" в части (в одной из трех) квартир. Гораздо "интереснее", когда обрывается (отгорает у зажимного винта или перегрызается крысами) общий нулевой провод.

Представьте, что Вы живете на последни этаже, к Вашему щитку подключены только две квартиры и оборвался нулевой провод, подходящий к Вашему щитку. А в это время у Вашего соседа включен компьютер или телевизор, а у Вас - электроплита. Да, конечно, Ваша плита перестанет греться. А что будет происходить с телевизором соседа? В лучшем случае в нем перегорит предохранитель, в худшем произойдет возгорание и пожар.

Если группа квартир, оставшихся без нулевого провода, будет больше двух, то "в среднем" нагрузка будет "более или менее" равномерной. И перекос фаз будет "плавающим" по мере того, как отдельные жильцы будут включать и выключать свои электроприборы. При этом в Вашей розетке (и на Ваших включенных электроприборах) в разное время может быть от 0 В до 380 В, вплоть до момента восстановления нуля.

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.12.2010 в 03:15:33

Vitaly_1948

помоему вы начинаете рассказывать слишком издалека... расскажите нам лучше - как народ после войны восстанавливал энергоснабжение? Это правда , что раньше предохранители 220в стояли на столбах ?

0
Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

23.12.2010 в 06:11:05

2Vitaly_1948
Иииии что? Красивая тирада, но какая-то не законченная. По-моему не хватает предложение покупать такие-то приборчики, защищающие от всей вышеописанной хрени :)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.12.2010 в 08:21:01

2Vitaly_1948 Вы знаете, тут все с Вами в этом согласны.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.12.2010 в 08:38:11

Vitaly_1948 написал : При этом в Вашей розетке (и на Ваших включенных электроприборах) в разное время может быть от 0 В до 380 В

А если учесть реактивности, то и поболе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу