Уважаемые господа!
Проблема "отгорания" автомата, стоящего, как правило, в фазном проводе, или провода (без разницы фазного или нулевого) идущего в Вашу квартиру, конечно проблема. Но это отнюдь не катастрофа.
Это весьма легко "лечится". Достаточно открыть щиток и осмотреть точки подключения проводов.
Как правило, сразу будет обнаружена оплавленная изоляция у зажимных винтов. Остальное - дело техники.
Несколько реже, однако примеры тому есть, обрывается провод, общий для нескольких квартир. На подъездном щитке, в подвальном помещении или между этажами.
Полбеды если оборвался фазный провод, в этом случае просто пропадет "свет" в части (в одной из трех) квартир.
Гораздо "интереснее", когда обрывается (отгорает у зажимного винта или перегрызается крысами) общий нулевой провод.
Представьте, что Вы живете на последни этаже, к Вашему щитку подключены только две квартиры и оборвался нулевой провод, подходящий к Вашему щитку. А в это время у Вашего соседа включен компьютер или телевизор, а у Вас - электроплита.
Да, конечно, Ваша плита перестанет греться. А что будет происходить с телевизором соседа?
В лучшем случае в нем перегорит предохранитель, в худшем произойдет возгорание и пожар.
Если группа квартир, оставшихся без нулевого провода, будет больше двух, то "в среднем" нагрузка будет "более или менее" равномерной. И перекос фаз будет "плавающим" по мере того, как отдельные жильцы будут включать и выключать свои электроприборы.
При этом в Вашей розетке (и на Ваших включенных электроприборах) в разное время может быть от 0 В до 380 В, вплоть до момента восстановления нуля.