Инж.
Инж.
Новичок

Регистрация: 27.01.2011

Витебск

Сообщений: 6

27.01.2011 в 14:49:07

Что-то тема заглохла. Прочел все, но собственно четкого ответа не нашел — есть ли лучшее решение, чем предложенное Smily?

Пример: Стиралка стоит в ванной, больше поставить некуда. Класс защиты I — должна быть заземлена. Но стояк 4-х проводный, тянуть защитный провод от этажного щитка то же опасно — и что делать?

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.01.2011 в 08:54:50

Инж. написал : тянуть защитный провод от этажного щитка то же опасно — и что делать?

Дополнительно сделайте СУП - систему уравнивания потенциалов.

0
Инж.
Инж.
Новичок

Регистрация: 27.01.2011

Витебск

Сообщений: 6

28.01.2011 в 13:47:20

ppkvin написал : Дополнительно сделайте СУП - систему уравнивания потенциалов.

Это неверный ответ - ДСУП при 4-х проводном стояке к PEN подключать нельзя. И к стиралке соответственно - то же ("локальная ТТ" получиться - обрежут соседи снизу стояки (трубы хвс/гвс) - моя стиралка их (соседей) покусает).

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.01.2011 в 14:10:09

Инж. написал : Прочел все, но собственно четкого ответа не нашел — есть ли лучшее решение, чем предложенное Smily?

Есть :) ПВ-1 6 кв, ж/з цвета проложенный от ВРУ дома.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.01.2011 в 15:43:36

Smily написал : проложенный от ВРУ дома.

Уже лучше, но....сам видел неприкрученную нейтраль на ВРУ трех домов. Забыли прикрутить после замены вводного кабеля.

0
Оптимизатор
Оптимизатор
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Москва

Сообщений: 45

29.01.2011 в 14:27:55

Smily написал : Если система заземления не 5-ти проводка - то есть шанс получить фазу на корпусе при отгорании нейтрали. Этот вопрос уже обсуждался нераз. Давно зрела идея про систему защиты, но нерешался выносить на форум Прочитав это Цитата Сообщение от ppkvin У меня ситуация была хуже некуда: на понижающем трансформаторе ТП произошла утечка 6 кВ через изолятор с коронным разрядом на корпус ТП, а так как нейтраль соединена с корпусом - глухозаземлена - весь этот потенциал попал на силовой ввод. Незаземленная телевидеоаудио техника ничего не заметила, а в отопительном котле чуть не сгорел блок питания, т.к. котел заземлен. Выгорел весь ЗАС... Решил предложит такую идею. На ввод автомат 3Р (L N PE). Да,я знаю что РЕ нельзя разрывать . Но и потенциал на РЕ не должен выноситься . Значит к 3Р автомату подключаем Независимый pасцепитель и Расцепитель минимального напpяжения (хотя он возможно ненужен, и скорее всего его катушка сгорит при 380). Независимым расцепителем управляет реле перенапряжения. Вобщем, идея выносится на рассмотрение.

Может быть,просто Зубр три штуки поставить?

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

31.01.2011 в 09:54:05

Оптимизатор По одному на каждую фазу? И что это даст? При такой аварии надо полностью обесточивать силовой ввод, включая фазу(фазы) и нейтраль. Это обеспечивается установкой УЗО, которое среагирует на большую утечку через рабочий ноль.

0
Инж.
Инж.
Новичок

Регистрация: 27.01.2011

Витебск

Сообщений: 6

02.02.2011 в 11:53:11

Smily написал : ПВ-1 6 кв, ж/з цвета проложенный от ВРУ дома.

Будь ВРУ рядом так бы и сделал.

В общем хочу собрать следующий квартирный щиток:

  1. На входе автомат 40А 2п - фаза, ноль
  2. После входного автомата 4-х полюсное УЗО 40А/30ма, фаза, ноль и параллельно два контакта PE
  3. К УЗО механически пристыкован расцепитель минимального напряжения
  4. К входному автомату так же подключено реле напряжения (РН) 190-265в
  5. Обмотка расцепителя, последовательно, через нормально-разомкнутые контакты РН, также подключена к входному автомату
  6. После первого 4п УЗО - второе 2п УЗО 40А/30ма
  7. После второго УЗО фаза разветвляется на автоматы линий трех-проводных розеток
  8. Ноль трех-проводных розеток идет со второго УЗО
  9. PE трех-проводных розеток идет с первого УЗО (два контакта параллельно)
  10. Автоматы освещения и двух-проводной розетки холодильника - через третье УЗО 2п 40А/30ма подключены ко входному автомату

Достоинства:

  1. 4п УЗО сработает при токе 30ма с корпуса эл. оборудования на любую трубу хвс/гвс/отопления — защита от возгорания
  2. Если на РЕ все же появится опасный уровень напряжения (при некоторых перекосах звезды РН может не сработать) - ток прикосновения будет ограничен 30ма
0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.02.2011 в 12:27:09

Инж. написал : Будь ВРУ рядом так бы и сделал.

Оно у вас в подъезде, или возле. На каком этаже живёте?

0
Инж.
Инж.
Новичок

Регистрация: 27.01.2011

Витебск

Сообщений: 6

03.02.2011 в 14:34:08

Smily написал : Оно у вас в подъезде, или возле. На каком этаже живёте?

До ВРУ 7 этажей и 4 подъезда.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.02.2011 в 15:28:35

Инж. написал : До ВРУ 7 этажей и 4 подъезда.

В вашем подъезде или подвале должно быть какое-то РУ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу