27.01.2011 в 14:49:07
Что-то тема заглохла. Прочел все, но собственно четкого ответа не нашел — есть ли лучшее решение, чем предложенное Smily?
Пример: Стиралка стоит в ванной, больше поставить некуда. Класс защиты I — должна быть заземлена. Но стояк 4-х проводный, тянуть защитный провод от этажного щитка то же опасно — и что делать?
28.01.2011 в 08:54:50
Инж. написал : тянуть защитный провод от этажного щитка то же опасно — и что делать?
Дополнительно сделайте СУП - систему уравнивания потенциалов.
28.01.2011 в 13:47:20
ppkvin написал : Дополнительно сделайте СУП - систему уравнивания потенциалов.
Это неверный ответ - ДСУП при 4-х проводном стояке к PEN подключать нельзя. И к стиралке соответственно - то же ("локальная ТТ" получиться - обрежут соседи снизу стояки (трубы хвс/гвс) - моя стиралка их (соседей) покусает).
28.01.2011 в 14:10:09
Инж. написал : Прочел все, но собственно четкого ответа не нашел — есть ли лучшее решение, чем предложенное Smily?
Есть :) ПВ-1 6 кв, ж/з цвета проложенный от ВРУ дома.
28.01.2011 в 15:43:36
Smily написал : проложенный от ВРУ дома.
Уже лучше, но....сам видел неприкрученную нейтраль на ВРУ трех домов. Забыли прикрутить после замены вводного кабеля.
29.01.2011 в 14:27:55
Smily написал : Если система заземления не 5-ти проводка - то есть шанс получить фазу на корпусе при отгорании нейтрали. Этот вопрос уже обсуждался нераз. Давно зрела идея про систему защиты, но нерешался выносить на форум Прочитав это Цитата Сообщение от ppkvin У меня ситуация была хуже некуда: на понижающем трансформаторе ТП произошла утечка 6 кВ через изолятор с коронным разрядом на корпус ТП, а так как нейтраль соединена с корпусом - глухозаземлена - весь этот потенциал попал на силовой ввод. Незаземленная телевидеоаудио техника ничего не заметила, а в отопительном котле чуть не сгорел блок питания, т.к. котел заземлен. Выгорел весь ЗАС... Решил предложит такую идею. На ввод автомат 3Р (L N PE). Да,я знаю что РЕ нельзя разрывать . Но и потенциал на РЕ не должен выноситься . Значит к 3Р автомату подключаем Независимый pасцепитель и Расцепитель минимального напpяжения (хотя он возможно ненужен, и скорее всего его катушка сгорит при 380). Независимым расцепителем управляет реле перенапряжения. Вобщем, идея выносится на рассмотрение.
Может быть,просто Зубр три штуки поставить?
31.01.2011 в 09:54:05
Оптимизатор По одному на каждую фазу? И что это даст? При такой аварии надо полностью обесточивать силовой ввод, включая фазу(фазы) и нейтраль. Это обеспечивается установкой УЗО, которое среагирует на большую утечку через рабочий ноль.
02.02.2011 в 11:53:11
Smily написал : ПВ-1 6 кв, ж/з цвета проложенный от ВРУ дома.
Будь ВРУ рядом так бы и сделал.
В общем хочу собрать следующий квартирный щиток:
Достоинства:
02.02.2011 в 12:27:09
Инж. написал : Будь ВРУ рядом так бы и сделал.
Оно у вас в подъезде, или возле. На каком этаже живёте?
03.02.2011 в 14:34:08
Smily написал : Оно у вас в подъезде, или возле. На каком этаже живёте?
До ВРУ 7 этажей и 4 подъезда.
03.02.2011 в 15:28:35
Инж. написал : До ВРУ 7 этажей и 4 подъезда.
В вашем подъезде или подвале должно быть какое-то РУ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу