Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

21.07.2007 в 15:00:09

Собираюсь менять проводку, третий провод подключать не буду - нет земли в стояке.

Вопрос - ставить ли УЗО? Есть мнение, что его будет постоянно вышибать и автоматов достаточно?

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

21.07.2007 в 15:46:08

Если проводку менять руками и не использовать гнилые провода, то УЗО вышибать не должно. А так, именно на два провода его и ставят!!! Что касается автоматов, то их "будет достаточно" для защиты провода от незапланированно больших токов. УЗО же предназначено для защиты человека от поражения током или для защиты возгорания квартиры в случае появления солидных утечек тока на арматуру здания и прочие сторонние токопроводящие конструкции.

0
Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

21.07.2007 в 21:25:46

Я таки был уверен, что на два. Однако предполагаемый исполнитель похоже в электрике тоже слабоват....

Да, дальше поговорю с ним на тему как землю протащить не разрезая = Соединение розеток ”шлейфом”.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.07.2007 в 21:34:36

Г.А.

Утечки при двухпроводке меньше - отсутствуют утечки через фильтры.

И почему не разрезая? Разрезайте, соединяйте клеммниками на три жилы. Впрочем, можете делать отводы скотчлоками - тогда магистраль останется цела. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.07.2007 в 22:41:51

ВТБ! написал : делать отводы скотчлоками - тогда магистраль останется цела.

Смайлик означает, что магистраль будет ВЫГЛЯДЕТЬ целой? ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2007 в 23:57:06

Arr написал : Смайлик означает, что магистраль будет ВЫГЛЯДЕТЬ целой?

... что подключение РЕ будет выглядеть ответвлением. ;)

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

22.07.2007 в 00:04:42

ВТБ! написал : Впрочем, можете делать отводы скотчлоками - тогда магистраль останется цела

А что есть скотчлок?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2007 в 00:20:18

treff написал : А что есть скотчлок?

А это такая фитюшка, при помощи которой можно сделать ответвление провода без зачистки изоляции, но я вам рекомендую, чтобы не создавать себе проблем при монтаже, спокойно резать налево и направо все провода - рабочие провода шлейфовать на механизмах розетк, а РЕ ответвлять при помощи зажима Werit или WAGO в установочной коробке.
Кстати, для скотчлоков требуются специальные клещи, а для зажимов достаточно и одних бокорезов.

0
Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

22.07.2007 в 21:46:56

Что то я не догоняю граждане.

Скотчлок малость смущает, зачем резать то? А как это "РЕ ответвлять при помощи зажима Werit или WAGO в установочной коробке" - можно пример со схемой? Я так понял, что при этом РЕ будет тянуться отдельно к каждой розетке??? Этож опупеть можно.

Кстати услышал мнение, что при возникновении тока по земле, вся электрика должна автоматически отключаться? Кто то может прокоментировать.

Сорри за возможную тупость.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

22.07.2007 в 22:01:35

Г.А. написал : Кстати услышал мнение, что при возникновении тока по земле, вся электрика должна автоматически отключаться? Кто то может прокоментировать.

Электрика должна отключаться в случае если ток идет куда нибудь налево, а не между фазой и нулем. УЗО этим и занимается. Наличие земли позволяет УЗО обнаружить неисправность раньше.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2007 в 06:30:57

Г.А. написал : А как это "РЕ ответвлять при помощи зажима Werit или WAGO в установочной коробке" - можно пример со схемой? Я так понял, что при этом РЕ будет тянуться отдельно к каждой розетке??? Этож опупеть можно.

Опупеть действительно можно, если пытаться нерарезанный, зачищенный и сложенный вдвое прововод пытаться засунуть в два отверстия клеммы в розетке Легран. Что тут может быть не понятно с клеммами мне тоже не понятно. Приходит жила РЕ в составе кабеля в установочную коробку - зачищаете и в зажим. Точно так же поступаете и с жилой РЕ уходящего к следующей розетке кабеля. Потом вставляете в этот зажим третью жилу и подключаете ее к механизму. В каком месте этой процедуры вы впадаете в стадию опупения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу