Собираюсь менять проводку, третий провод подключать не буду - нет земли в стояке.
Вопрос - ставить ли УЗО? Есть мнение, что его будет постоянно вышибать и автоматов достаточно?
21.07.2007 в 15:00:09
Собираюсь менять проводку, третий провод подключать не буду - нет земли в стояке.
Вопрос - ставить ли УЗО? Есть мнение, что его будет постоянно вышибать и автоматов достаточно?
21.07.2007 в 15:46:08
Если проводку менять руками и не использовать гнилые провода, то УЗО вышибать не должно. А так, именно на два провода его и ставят!!! Что касается автоматов, то их "будет достаточно" для защиты провода от незапланированно больших токов. УЗО же предназначено для защиты человека от поражения током или для защиты возгорания квартиры в случае появления солидных утечек тока на арматуру здания и прочие сторонние токопроводящие конструкции.
21.07.2007 в 21:25:46
Я таки был уверен, что на два. Однако предполагаемый исполнитель похоже в электрике тоже слабоват....
Да, дальше поговорю с ним на тему как землю протащить не разрезая = Соединение розеток ”шлейфом”.
21.07.2007 в 21:34:36
Г.А.
Утечки при двухпроводке меньше - отсутствуют утечки через фильтры.
И почему не разрезая? Разрезайте, соединяйте клеммниками на три жилы. Впрочем, можете делать отводы скотчлоками - тогда магистраль останется цела. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
21.07.2007 в 22:41:51
ВТБ! написал : делать отводы скотчлоками - тогда магистраль останется цела.
Смайлик означает, что магистраль будет ВЫГЛЯДЕТЬ целой? ;)
21.07.2007 в 23:57:06
Arr написал : Смайлик означает, что магистраль будет ВЫГЛЯДЕТЬ целой?
... что подключение РЕ будет выглядеть ответвлением. ;)
22.07.2007 в 00:04:42
ВТБ! написал : Впрочем, можете делать отводы скотчлоками - тогда магистраль останется цела
А что есть скотчлок?
22.07.2007 в 00:20:18
treff написал : А что есть скотчлок?
А это такая фитюшка, при помощи которой можно сделать ответвление провода без зачистки изоляции, но я вам рекомендую, чтобы не создавать себе проблем при монтаже, спокойно резать налево и направо все провода - рабочие провода шлейфовать на механизмах розетк, а РЕ ответвлять при помощи зажима Werit или WAGO в установочной коробке.
Кстати, для скотчлоков требуются специальные клещи, а для зажимов достаточно и одних бокорезов.
22.07.2007 в 21:46:56
Что то я не догоняю граждане.
Скотчлок малость смущает, зачем резать то? А как это "РЕ ответвлять при помощи зажима Werit или WAGO в установочной коробке" - можно пример со схемой? Я так понял, что при этом РЕ будет тянуться отдельно к каждой розетке??? Этож опупеть можно.
Кстати услышал мнение, что при возникновении тока по земле, вся электрика должна автоматически отключаться? Кто то может прокоментировать.
Сорри за возможную тупость.
22.07.2007 в 22:01:35
Г.А. написал : Кстати услышал мнение, что при возникновении тока по земле, вся электрика должна автоматически отключаться? Кто то может прокоментировать.
Электрика должна отключаться в случае если ток идет куда нибудь налево, а не между фазой и нулем. УЗО этим и занимается. Наличие земли позволяет УЗО обнаружить неисправность раньше.
23.07.2007 в 06:30:57
Г.А. написал : А как это "РЕ ответвлять при помощи зажима Werit или WAGO в установочной коробке" - можно пример со схемой? Я так понял, что при этом РЕ будет тянуться отдельно к каждой розетке??? Этож опупеть можно.
Опупеть действительно можно, если пытаться нерарезанный, зачищенный и сложенный вдвое прововод пытаться засунуть в два отверстия клеммы в розетке Легран. Что тут может быть не понятно с клеммами мне тоже не понятно. Приходит жила РЕ в составе кабеля в установочную коробку - зачищаете и в зажим. Точно так же поступаете и с жилой РЕ уходящего к следующей розетке кабеля. Потом вставляете в этот зажим третью жилу и подключаете ее к механизму. В каком месте этой процедуры вы впадаете в стадию опупения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу