скорее всего просто было падение напряжения на выходе бухты кабеля
скажем на 20-30 вольт и компрессор не запускался на 200 вольтах .
05.12.2007 в 13:51:39
скорее всего просто было падение напряжения на выходе бухты кабеля
скажем на 20-30 вольт и компрессор не запускался на 200 вольтах .
05.12.2007 в 17:21:40
_terem написал : скорее всего просто было падение напряжения на выходе бухты кабеля скажем на 20-30 вольт и компрессор не запускался на 200 вольтах .
Возможно даже не 30 а пару вольт павших на активном, ну может и реактивном сопротивлении, при большом пусковом токе запуска и не хватило именно для запуска, а может фазы перепутали :).
Starik49 написал : Сердечником служила катушка, сталь 2 мм.
А каже проводка протащенная в металлических трубах работает?
05.12.2007 в 22:21:35
Катушка с кабелем это очень даже сильное индуктивное сопротивление. Сколько "погорело" удлинителей из за этого ... При большом токе нагрузки (а в данном случае это трехфазный асинхронный двигатель с пусковым током 4-6 крат номинального тока) он создает большое сопртивление, напряжение падает, кабель греется, двигатель "мычит", рабочие :eek: :eek: . Как было написано выше на высоковольтных линиях устанавливают БОЛЬШИЕ катушки именно для ограничения сверхтоков этих линий при авариях.
05.12.2007 в 22:29:01
piligrim130 написал : Не будет кабель смотаный на катушку создавать заметное сопротивление , индуктивность тут не причем )
И еще как будет грется! Личный пример: бухта кабеля ПВС 2х4мм - 30 метров (диаметр бухты сантиметров 35-40), электрокалорифер 3,5 кВт/220В. После часа работы кабель разогрелся так что в руку его взять было нельзя (термометра не было). А ведь всего-то 16 А.
Пример № 2. Задумайтесь зачем в лампах дневного света (обычные, без электроники) стоит дроссель - таже самая катушка ?
Если кого обидел - прошу прощения :o
06.12.2007 в 05:48:22
Elden написал : И еще как будет грется! Личный пример: бухта кабеля ПВС 2х4мм - 30 метров (диаметр бухты сантиметров 35-40), электрокалорифер 3,5 кВт/220В. После часа работы кабель разогрелся так что в руку его взять было нельзя (термометра не было). А ведь всего-то 16 А.
Так и piligrim130 и говорит, индуктивность не причем, нагрев идет на активом сопротивлении а не реактивном. А индуктивность индуктивности рознь: нормальная индуктивногсть мотается одним проводом.
06.12.2007 в 10:03:07
3.5 кВт на 4-х квадратах. Кабель не нагреется даже и на градус, если он не из нихрома, а вот индуктивность разогреет "мама не горюй".
06.12.2007 в 11:56:35
Скорей всего просто был кабель дефектный. 100 м кабеля 4 кв.мм. это не такое большое активное сопротивление. Тем более по трем фазам. Расчет дает беспроблемную работу 10 квт. двигателя при кабеле 174 м. Идея с индуктивностью может иметь право на существование при железном сердечнике, но тоже маловероятна, т.к. реальная индуктивность у катушки будет только при замкнутом магнитопроводе.
06.12.2007 в 12:04:36
Нужно учесть такую подробность: диски колёс машин всё же были покрашены. Кабель размотали по всему автопарку и... о чудо, компрессор заработал, активное сопротивление стыдливо спряталось, а дефекты кабеля разбежались кто куда....
06.12.2007 в 12:21:49
Значит все-таки все проблемы были в реактивном сопротивлении. Никто и не спорит, что такое возможно. Но тут вроде немного иной пост, не по электрике.
А так при собственных ремонтах чего только не насмотрелся.
06.12.2007 в 19:41:12
Starik49 написал : 3.5 кВт на 4-х квадратах. Кабель не нагреется даже и на градус, если он не из нихрома, а вот индуктивность разогреет "мама не горюй".
Так я ж об этом и говорю! И проблема решается аккуратным разбрасыванием по полу излишков кабеля ;)
06.12.2007 в 23:09:27
erlang написал : Не верится, провод двойной,наверняка с повивом, встречные потоки компенсируют друг друга, похоже я другую физику учил.
Встречные магнитные потоки в проводах бухты удлинителя действительно компенсируют друг друга, но только если токи в этих проводах имеют одинаковую фазу, или, в 3-фазном случае - если они сдвинуты симметрично на 120 град. Если нагрузка реактивная (движок например), фазы токов смещаются, и в этом случае уже бухта работает как индуктивность. Поэтому, к смотанной бухте нельзя подключать реактивную нагрузку, а чисто активную - можно (но ненадолго, с учетом нагрева при недостаточном отводе тепла от бухты).
Elden написал : еще как будет грется! Личный пример: бухта кабеля ПВС 2х4мм - 30 метров (диаметр бухты сантиметров 35-40), электрокалорифер 3,5 кВт/220В. После часа работы кабель разогрелся так что в руку его взять было нельзя (термометра не было). А ведь всего-то 16 А.
Чистая индуктивность - не греется вообще, греется только активное сопротивление. В данном случае просто плохой теплоотвод был.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу