Аватар пользователя
mickey

Местный

Регистрация: 07.03.2007

Чернигов

Сообщений: 378

22.07.2007 в 00:41:41

Если воздуховод достаточно длинный и гнутый, то что будет лучше, только мощная вытяжка или вытяжка средней производительности плюс ещё вентилятор в канале для компенсации его сопротивления?

0
Аватар пользователя
mickey

Местный

Регистрация: 07.03.2007

Чернигов

Сообщений: 378

07.08.2007 в 00:15:29

Граждане, неужели ни кто не подскажет, имеет ли смысл такое делать:

[*]поставить центробежный вентилятор перед самым отверстием вытяжного канала [*]вентилятор закрыть шумозащитным кожухом [*]колокол вытяжки подключить к вентилятору воздуховодом через шумогаситель (колокол использовать без вентилятора но с жировым фильтром)

0
Аватар пользователя
Shum_Inc

Местный

Регистрация: 07.03.2006

Челябинск

Сообщений: 131

07.08.2007 в 07:59:54

2mickey IMHO: Чем ближе вентилятор к отверстию - тем лучше, весь шум от него будет уходить в вентиляцию. Шумогаситель в данном случае думаю не нужен - их используют на приточках, когда шам с потоком воздуха идёт в помещение - у вас обратная ситуация.

По мощности - всё зависит от того сколько вы хотите воздуха прокачивать, какое сопротивление у фильтров вытяжки и диаметр и длинна воздуховодов.