Вот я тут парюсь со всякими УЗО, КУП, стараюсь сделать все по правилам, с максимально безопасным дальнейшим пользованием... Знающие люди дают грамотные советы...

И вот - залез вчера в щиток для установки еще одного УЗО и автомата. В процессе ковыряния в проводах (без фанатизма, надо заметить) слегка задел ответвление от стояка РЕ (тот, что с палец толщиной), а оно, ответвление это, возьми и вывались из "ореха":eek:
Разборка "ореха" показала, что ответвление, представляющее из себя кусок медного провода 1х6 сложенного в зачищенном конце вдвое, просто и не могло держаться нормально в отведенном пазу "ореха", ибо при полностью затянутых болтах свободно входит-выходит.

Вот теперь думаю: какая же п..дла такое сотворила:net: ? Наверное, все-таки специалист... Скорее всего еще при строительстве...

А мы тут про безопасность...

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

24.07.2007 в 02:03:03

Совершено согласен. Родители когда въехали в новостой, то там все провода в щитке были фактически не зажаты. Вот ТАК делают людям, за их немалые деньги, несмотря на то что квартиры покупные. Все искрило, особенно розетки сделанные шлейфом с разрывами проводов, и однако комиссия, их приняла.

А нам тут вещают про какой-то пяти проводной стояк. Да чепуха это в реальном российском мире. Этот пресловутый пятый провод будет идти кусками, клеммы ржавые, зажаты для вида. Где гарантия что кусок такого провода не отвалится на 1-2 этаже, тем более что заметить это малореально. А потом щитки зальет соленым дерьмом из фанины, замкнет фазу на оставшуюся часть этого пятого провода и все дела.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.07.2007 в 07:54:30

Ярослав_М написал : Где гарантия что кусок такого провода не отвалится на 1-2 этаже,

А какая разница на каком этот провод может отвалиться, если магистраль стояка идет безобрывной от ВРУ до самого верхнего этажа?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.07.2007 в 10:21:25

Ярослав_М написал : ....А нам тут вещают про какой-то пяти проводной стояк. Да чепуха это в реальном российском мире.....

Во первых не весь реальный мир - бардак, даже виденный Вами. Во вторых безответственность некоторых исполнителей не может ставить под сомнение необходимость соблюдения нормативных требований.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

belyi
belyi
Новичок

Регистрация: 05.03.2007

Алматы

Сообщений: 37

24.07.2007 в 10:30:00

avmal написал : А какая разница на каком этот провод может отвалиться, если магистраль стояка идет безобрывной от ВРУ до самого верхнего этажа?

не раз сталкивался с монтажем, когда сначала кидают самый длинный кусок а потом *наращивают* без особых заморочек -*под болт*. так что безобрывность вопрос относительный.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.07.2007 в 11:47:58

AV_B написал : Разборка "ореха" показала, что ответвление, представляющее из себя кусок медного провода 1х6 сложенного в зачищенном конце вдвое, просто и не могло держаться нормально в отведенном пазу "ореха", ибо при полностью затянутых болтах свободно входит-выходит.

  • "сэкономили" на проводе явно...

Ярослав_М написал : Вот ТАК делают людям, за их немалые деньги, несмотря на то что квартиры покупные.

  • "гастарбайтеры" тоже "покупные", причем, недорого... -пришлось мне ка-то после "электромонтажа"...молдавскими штукатурами - "разгребать" двухэтажный коттедж - хозяйке повезло- она только дотронулась до джакузи
  • оказалось, перепутали провода, а срабатывающее УЗО просто закоротили перемычкой...зато она "сэконмила на монтаже" (на мне нет)...

sergey_sav написал : Во вторых безответственность некоторых исполнителей не может ставить под сомнение необходимость соблюдения нормативных требований.

  • К сожалению, тут все находятся желающие на этих нормативных требованиях сэкономить..."подправлением несовенршенных правил"...
0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

25.07.2007 в 00:26:50

belyi написал : так что безобрывность вопрос относительный

Вот и я о том же... Люди тут долго и вдумчиво спорят, что считать ответвлением, что шлейфом, что можно, что нельзя, а тут какой-то крендель из деревни Криволаповки изначально правильный вид соединения сделал так, что соединения и нет. Нет заземления на всей лестничной клетке - 4 квартиры.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 03:39:19

AV_B написал : Люди тут долго и вдумчиво спорят, что считать ответвлением, что шлейфом, что можно, что нельзя, а тут какой-то крендель из деревни Криволаповки изначально правильный вид соединения сделал так, что соединения и нет. Нет заземления на всей лестничной клетке - 4 квартиры.

Так что же вы хотите? Всем хочется, чтобы монтаж делала фирма с лицензией, которая, в общем-то, и не нужна. Фирма, потратившись на лицензию, соответственно, начинает экономить на рабсиле и набирает "электриков" из братьев наших меньших где-нибудь на мытищинском рынке. Какой вы от них монтаж ожидали увидеть?

0