Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, надо ли все-таки разносить (разделять ) слаботочку и силовые кабели в масштабах 3-х комнатной квартиры, чтобы избежать впоследствии при эксплуатации возможных наводок, некачественного ТВ-приема или интернета.
Мы делаем ремонт в 3-х комн.кв.(проживаем в квартире, поэтому ремонт поэтапный), дому 30-лет, соответственно меняем скрытую проводку - новая схема силовых розеток, добавляется интернет, меняется телевизионный и телефонный кабели, добавляется новые ветки (родители пожилые – проводим к ним в комнату и телефон, и ТВ-кабель) и т.д. В двух комнатах электрик проложил в новых штробах рядом друг с другом (но в разных гофрах) слаботочку (ТВ, телефон, Интернет) и силовые кабели (в новый контур пока ничего не подключено). Точки подключения объединены (3-х мест, 4-х мест.рамки). Кабель силовой – Подольский, антенный кабель – купили для цифрового ТВ( Италия), должен быть экранированный, Интернет – стандартный, телефонный - не знаю производителя– серый провод, диаметром 5 мм (внутри 8 проводков).
В оставшихся не отремонтированных помещениях имеет ли смысл все-таки разнести в разные штробы слаботочку и силовые линии при замене проводки? max протяженность, например, одной из линий от точки подключения до щитка при входе в квартиру, примерно, 16 метров. Если да, то на какое расстояние разделять ? Кроме того, хотим отказаться от гофры (много приходиться долбить – большие пустоты образуются –звукоизоляция нарушается), ведь потом провода в стене заделываются штукатуркой?., или гофра все-таки дает минимальную защиту, именно от наводок?. Если прокладывать без гофры, то в этом случае провода обязательно разделять, или можно провода в одной штробе чуть-чуть отделить друг от друга, например, алебастром?
Буду признательна за полезную информацию.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2007 в 15:55:07

lidia написал : Кроме того, хотим отказаться от гофры

Вполне резонно, тем более если силовые группы прокладываются кабелем, а не проводами. Подробнее о видах электропроводок Вы можете узнать из ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ, ЧАСТЬ 5, ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ГЛАВА 52, ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 15:58:40

lidia написал : Кроме того, хотим отказаться от гофры (много приходиться долбить – большие пустоты образуются –звукоизоляция нарушается), ведь потом провода в стене заделываются штукатуркой?.

Разумное решение.

lidia написал : Интернет – стандартный, телефонный - не знаю производителя– серый провод, диаметром 5 мм (внутри 8 проводков).

Вы случайно телефонный провод не перепутали с интернетовским UTP - для телефона достаточно двух жил.

lidia написал : Если прокладывать без гофры, то в этом случае провода обязательно разделять, или можно провода в одной штробе чуть-чуть

Разделять не имеет никакого смысла - кладите все вместе. У каждого из кабелей и проводов имеется своя защита. У силовых - это изоляция на номинальное напряжения. У компьютерного UTP - это попарный повив, защищающий от наводок. У телевизионного кабеля защита от наводок выполнена в виде экранирующей оболочки, а телефонный провод в защите не нуждается. Единственно, в чем нуждаются все эти кабели и провода, так это в механической защите, что вы и делаете, закладывая их под штукатурку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 16:00:19

sergey_sav написал : Вполне резонно, тем более если силовые группы прокладываются кабелем, а не проводами.

Против прокладки провода в оболочке под штукатурку ГОСТ тоже не возражает.

0
varem
varem
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

25.07.2007 в 16:07:45

А что, СНиПы разве не требуют, что бы проводка была сменяемая?

И еще: я делал офис два года назад, проектанты категорически запретили класть силовые провода в кабельные каналы где уже лежала слаботочка......

В.Р.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2007 в 16:19:56

varem написал : А что, СНиПы разве не требуют, что бы проводка была сменяемая?

А Вы когда нибудь пробовали заменить кабель ВВГ3*2,5 проложенный в гофре и в слое штукатурке. СНиП не помню, а ГОСТ пожалуйста ГОСТ Р 50571.15-97; 521 Виды электропроводок; 521.2 Способ монтажа электропроводки в зависимости от места прокладки должен соответствовать таблице 52G. Таблица 52G - Монтаж систем электропроводки Изолированные провода в защитной оболочке, кабели в оболочке одно- или многожильные, заделанные непосредственно в кладку без дополнительной механической защиты

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

lidia
lidia
Новичок

Регистрация: 17.07.2007

Москва

Сообщений: 46

25.07.2007 в 16:50:53

Сообщение от avmal:

Вы случайно телефонный провод не перепутали с интернетовским UTP - для телефона достаточно двух жил.

Вы правы, посмотрела внимательно на провода - это интернетовский.
Можно еще вопрос - а в местах где все эти провода проходят рядом с вертикальными стояками горячей воды и трубы горячей обратки, имеет смысл запрятать провода в гофру для защиты от перегрева?

Сообщение от sergey_sav:

Вполне резонно, тем более если силовые группы прокладываются кабелем, а не проводами.

Прошу прощения, я не профессионально написала, у нас не кабель, а провод ПУНП 3 х 2.5 (Подольсккабель)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.07.2007 в 16:51:17

Странно, обычно рекомендуют разносить силовые и слаботочные кабели.
Хотя, возможно, это существенно при большой протяженности кабелей?
Кроме того, учтите требования к прокладке компьютерных 4-парных кабелей:

  • исключить возможность деформации кабеля,
  • радиус изгиба кабелей в углах - не менее 8 диаметров кабеля (~40 мм). Возможно, имеет смысл проложить в тонком пластиковом гофрошланге именно компьютерные кабели, как наименее защищенные от внешних физических воздействий.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 16:56:03

varem написал : СНиПы разве не требуют, что бы проводка была сменяемая?

В любом случае, все СНиПы и ПУЭ составляются на основании ГОСТов, которые предусматривают такой способ прокладки, как под штукатурку и штраб.

sergey_sav написал : Вы когда нибудь пробовали заменить кабель ВВГ3*2,5 проложенный в гофре и в слое штукатурке.

Это можно отнести не только к ВВГз 3х2,5, но и к любому другому кабелю или проводу - прокладка в гофре не делает проводку сменяемой.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2007 в 16:56:38

lidia написал : провод ПУНП 3 х 2.5 (Подольсккабель)

Про это изделие не очень то лестно отзывались на этом форуме, поищите

evgenygrig написал : Кроме того, учтите требования к прокладке компьютерных 4-парных кабелей:

  • исключить возможность деформации кабеля,
  • радиус изгиба кабелей в углах - не менее 8 диаметров кабеля (~40 мм).

То же самое относится и телекабелю, вспененный диэлектрик легко деформируется.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 17:03:46

lidia написал : Прошу прощения, я не профессионально написала, у нас не кабель, а провод ПУНП 3 х 2.5 (Подольсккабель)

Хороший провод - любой другой ПУНП я не признаю. Даже кольчугинского евросертифицированного завода, не смотря на его дороговизну.

0