avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 21:24:44

Гость ___ написал : Поподробнее

Я не знаю в какой цепи вы собираетесь учитывать реактивную энергию, но я работал только с питерскими трехфазными счетчиками трансформаторного включения СР4У-И673М на 5А. Из современных трехфазников, учитывающих активно-реактивную мощность я знаю только Меркурий-230. С учетом реактивной мощности в однофазной цепи не сталкивался и сомневаюсь, что он существует.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.07.2007 в 22:12:24

Ребята, счетчик который учитывает реактив не вращается (механический), или выдает по нулям (электронный) при чисто реактивных нагрузках. Вся суть реактивного тока, пол периода потребление-пол периода возврат. Счетчик который не учитывает реактивный ток, как раз наматывает киловатты от подключенной единственной емкости или индуктивности.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.07.2007 в 22:17:18

Гость ___ написал : Говорить, что реактивной энергии нет не верно.

Вы всерьез хотите нам доказать, что Всемирная Генеральная конференция по мерам и весам ошиблась, запретив много лет назад употреблять этот термин? :D :D :D

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.07.2007 в 22:18:34

Гость ___ написал : Говорить, что реактивной энергии нет не верно. Это подобно тому, что сказать, при переменном токе электроны в проводнике не движутся. Они в одну часть периода движутся в одну сторону, а в другую часть периода в другую на то же расстояние.

Как раз верно, реактивной энергии в электричестве не существует, электроны движутся в одну сторону выдовая энергию, но навстречу отстающие или опережающие электроны всю энергию компенсируют в ноль.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 22:40:12

leonard написал : счетчик который учитывает реактив не вращается (механический), или выдает по нулям (электронный) при чисто реактивных нагрузках.

Я тут немного недопонимаю - как счетчик может учитывать, но не вращаться или выдавать по нулям?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.07.2007 в 22:58:05

avmal написал : Я тут немного недопонимаю - как счетчик может учитывать, но не вращаться или выдавать по нулям?

Объясню по простому, на примере механического счетчика. Конденсатор в первую полуволну потребляет ток, на диск счетчика воздействует сила толкающая его вправо, во вторую полуволну конденсатор отдает ток в сеть, и на диск счетчика воздействует сила толкающая его влево. Итого диск стоит неподвижно, при идеальном реактивном токе.

Хм, если бы счетчики не учитывали в целом реактивный ток, то они бы вращались от конденсатора.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 23:15:58

leonard написал : Итого диск стоит неподвижно, при идеальном реактивном токе.

Вы мне простым русским языком лучше скажите - счетчик реактивной мощности будет стоять на месте или все-таки учитывать?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.07.2007 в 23:23:49

avmal написал : Вы мне простым русским языком лучше скажите - счетчик реактивной мощности будет стоять на месте или все-таки учитывать?

Реактивной мощности не существует, и счетчиков таких нету. Есть реактивный ток, и приборы для его учета.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 23:29:01

leonard написал : Реактивной мощности не существует, и счетчиков таких нету. Есть реактивный ток, и приборы для его учета.

Хорошо, если так будет понятнее - прибор учета реактивного тока ( никак не могу понять термин "учет тока" ) будет стоять на месте или все-таки учитывать?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.07.2007 в 23:45:34

avmal написал : Хорошо, если так будет понятнее - прибор учета реактивного тока ( никак не могу понять термин "учет тока" )

Очень много не понимаете.

avmal написал : будет стоять на месте или все-таки учитывать?

Конечно есть приборы что вычитывают величину реактивного тока, при этом не учитывая активную энергию. Вы чему то удивлены?!

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

29.07.2007 в 23:48:46

2leonard Ага. А формулу полная мощность = активная х реактивная придумали старые идиоты...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.