Здравствуйте!

Собрался повесить водонагреватель (50 л) на стену в туалете. DeLonghi DL50VSLIM. Вопросы. Вешать собираюсь так. Два-три анкера сверху, один внизу (конструкция у нагревателя такая). Какого диаметра взять анкера? Какой длины взять анкера, чтобы к соседу за стенкой не попасть? Дом 12-этажный, панельный. Туалет, ванная - коробки бетонные. У соседей за стеной тоже туалет, подозреваю. Вот меня и интересует, какова толщина коробки? Есть ли между моей и соседской коробкой ещё что-нибудь (стена, просто свободное пространство)?

Спасибо заранее!

0
Аватар пользователя
Emerald

Местный

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

09.08.2007 в 21:23:53

Nickolay написал : Дом 12-этажный, панельный.

Серию не знаете? Панельный или все таки блочный?

Больше 100мм в длину имхо бессмысленно а стена меньше точно не будет.

0
Аватар пользователя
opossum19

Местный

Регистрация: 02.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 308

09.08.2007 в 21:27:52

Межквартирные перегородки в наших панельках 160 мм, но предложу вариант повесить ваш нагреватель на два горизонтальных уголка, которые будут находиться в вашей квартире, а не у соседа

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.08.2007 в 22:23:58

...используйте стандартные пластиковые дюбеля диам 12мм. и крюки к ним

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

09.08.2007 в 22:55:30

Emerald написал : Серию не знаете? Панельный или все таки блочный?

Больше 100мм в длину имхо бессмысленно а стена меньше точно не будет.

Серию не знаю. Можно в ЖЭУ уточнить, наверное... Дом собран из разных плит. Как я понимаю - это панельный. А блочный это типа огромных длинных кирпичей бетонных? Меня мучает интерес, не стоИт ли смежно с моей туалетной кабинкой соседская туалетная кабинка. Толщина кабинки - миллиметров 50 максимум. Даже меньше кажется... Если кабинки стоят рядом и между ними нет стенки или свободного пространства, то получается 80-100 мм. Вот и думаю, брать какой длины анкер: 60, 80 или 100 мм...

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

09.08.2007 в 22:57:01

Палецкий написал : ...используйте стандартные пластиковые дюбеля диам 12мм. и крюки к ним

И пластмасса выдержит? Какого диаметра крюки? На какую глубину их вворачивать?

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

09.08.2007 в 22:59:50

opossum19 написал : Межквартирные перегородки в наших панельках 160 мм, но предложу вариант повесить ваш нагреватель на два горизонтальных уголка, которые будут находиться в вашей квартире, а не у соседа

Что-то не представлю себе, как это? Тут у меня свободное пространство ещё ограничено... Надо как-то совместить надёжность установки и исключить наносимый соседу вред, кроме шума от перфоратора ;)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.08.2007 в 23:09:58

2Nickolay Просто идете на рынок или спец магазин и просите комплект дюбель диам 12мм длиной 80мм с крюком. Дюбель берите " wkrет-мет" или подобный по качеству.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.08.2007 в 23:14:49

Вот...

0
Вложение
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

10.08.2007 в 23:33:26

Со стенами всё нормально! Спасибо. Пробурил сегодня 12х100. Вставил два анкера с гайками.Под гайки положил большие шайбы. И на всё на это повесил свой водонагреватель :)

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.08.2007 в 01:43:35

Была аналогичная проблема. Водонагреватель Термекс 100 л висел на двух анкерах, которые проходили только через нашу сантехкабину. Пользовались 2 года, стали делать ремонт, плитка, двери, долбили, сверлили, захожу в одно воскресенье в туалет, и, о! ужас, трубы под бочкой колесом, т.е. стена кабины не выдержала, анкер (один) выпал, хорошо отводящая от стояка труба не повредилась! Все течет!
Перевешивать 100л бочку не куда, пришлось покупать 60 л, и с перепугу мы уже заглубились через две стены, не знаю длину анкеров, но "впечатляли". "Щупом", через отверстие, просверленное в сантехкабине, определили расстояние до капитальной стенки, прибавили еще сантиметров 5, а потом анкерили. Вот такой расклад

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.08.2007 в 03:29:38

2Nickolay ...вот и слава Богу! С уважением

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

11.08.2007 в 10:41:09

La написал : Была аналогичная проблема. Водонагреватель Термекс 100 л висел на двух анкерах, которые проходили только через нашу сантехкабину. Пользовались 2 года, стали делать ремонт, плитка, двери, долбили, сверлили, захожу в одно воскресенье в туалет, и, о! ужас, трубы под бочкой колесом, т.е. стена кабины не выдержала, анкер (один) выпал, хорошо отводящая от стояка труба не повредилась! Все течет!
Перевешивать 100л бочку не куда, пришлось покупать 60 л, и с перепугу мы уже заглубились через две стены, не знаю длину анкеров, но "впечатляли". "Щупом", через отверстие, просверленное в сантехкабине, определили расстояние до капитальной стенки, прибавили еще сантиметров 5, а потом анкерили. Вот такой расклад

Тааак... вы меня пугаете... 100 л, это, конечно не 50 л..., да и водогрей сам весит больше, чем мой. Но я уже начал сомневаться в своих анкерах... Сверлил так. Кабинку насквозь, потом воздух 1-2 см оценочно (не замерял), потом стена между кабинками. Вставил анкера диаметром 12 мм приблизительно на глубину 90-100 мм. Под гайки положил шайбы диаметром 30 мм. Сам повисел немного, попрыгал. Вроде держит (я 64 кг). Неужели всё это 70 кг не выдержит?! К тому же использовать водогрей предполагается далеко не круглый год.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.08.2007 в 12:43:21

2Nickolay ...не берите в голову! Будет Ваш водогрей висеть пока не проржавеет :) Использовать круглый год или не круглый это не важно. Вода всеравно в нем будет находиться

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

11.08.2007 в 17:17:18

А не имеет ли смысл воду перекрывать и сливать, если водогрей не эксплуатируется достаточно долгое время? Кстати, как воду-то сливать из него? Вроде всё сделал по инструкции, а вода не сливается... очень медленно льётся... Закрыл вентиль с холодной водой. Закрыл вентиль с горячей водой.
Открыл вентиль для слива воды (стоит сразу на входе холодной воды). Только шланга нет. Не купил пока - трубу подставляю ;) Сначала вода быстро потекла, потом перестала, потом очень медленно, маленькими порциями, булькая. Неужели она так медленно должна сливаться?