Serganoid
Serganoid
Новичок

Регистрация: 26.09.2006

Тиран

Сообщений: 49

14.08.2007 в 21:20:23

2ВТБ!
сейчас вопрос уже в другом стоит!

могу ли я так оставить диф на 40А или мне надо ставить автомат на 25А

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

14.08.2007 в 22:32:03

Диф как раз надо оставить - он же ВАС защищает. Диф уже стоит на своем месте. И то, что на 40А - даже хорошо (конструкция надежнее). Но еще надо добавить примитивный однополюсный токоограничивающий автомат в этажном щитке (номинал по согласованию с местным электриком). 100 руб. Всё.

0
Serganoid
Serganoid
Новичок

Регистрация: 26.09.2006

Тиран

Сообщений: 49

14.08.2007 в 22:38:06

2evgenygrig

тогда мой диф на 40А будет по сути выполнять функцию УЗО? и всё? Если я всё-таки собирусь его поменять, то какой номинал нужно ставить? 25А?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

15.08.2007 в 09:07:29

Serganoid написал : какой номинал

Формально это зависит от разрешённой мощности, указанной в договоре. Другим ограничителем является проводка ввода от этажного щитка в квартирный.

Если я всё-таки собирусь его поменять

А зачем?

0
Serganoid
Serganoid
Новичок

Регистрация: 26.09.2006

Тиран

Сообщений: 49

15.08.2007 в 20:18:57

2ВТБ!

Прошу прощения за назойливость:)

т.е. мне достаточно поставить один автомат на фазу в этажном щитке, согласовав его номинал с местным электриком?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2007 в 22:08:08

2Serganoid Вообщето в схеме ошибка.Скорее всего уровень тока фоновой утечки будет приводить к постоянному срабатыванию УЗО. Как повезёт.Может придётся № 1 поменять на больший ток утечки.

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

15.08.2007 в 22:27:05

2Serganoid, да, не сомневайтесь, Вам уже несколько раз написали одно и то же: оставить схему как есть, и поставить один автомат в этажном щитке по согласованию с местным электриком.

Возможный вариант изменения схемы: подключить УЗО на 16А/10мА параллельно дифу на 40А/30мА. Это потенциально может снизить степень защиты в ванной, но исключит вероятность срабатывания двух УЗО одновременно (хотя кто к чему стремится :)).

А г-н Рабинович может идти советовать в другом месте - про УЗО на ток утечки более 30мА :nо:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2007 в 22:34:33

evgenygrig написал : подключить УЗО на 16А/10мА параллельно дифу на 40А/30мА

Два УЗО параллельно это круто.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2007 в 22:42:06

evgenygrig написал : А г-н Рабинович может идти советовать в другом месте - про УЗО на ток утечки более 30мА

У товарища УЗО 30mA поставленно на несколько потребителей. Убегается ведь.

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

15.08.2007 в 22:52:52

Рабинович написал : Два УЗО параллельно это круто.

А не ужели последовательно?! УЗО после УЗО не иначе как нелепость.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2007 в 23:23:43

leonard написал : УЗО после УЗО не иначе как нелепость.

А в схеме не так?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.