Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

10.08.2007 в 08:37:53

Можно ли использовать мягкий кабель на ввод в квартиру, стиралку и т.д.?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.08.2007 в 09:04:49

Запретов на применение такого кабеля для этих целей нет. Есть только неудобства для Вас, надо облуживать или опресовывать наконечниками концы проводников.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

10.08.2007 в 09:24:29

А по назначению - с однопроволочной жилой для стационарной проводки, с многопроволочной - для нестационарной

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27626

10.08.2007 в 09:53:13

Г.А. написал : Можно ли использовать мягкий кабель на ввод в квартиру

С формальной позиции только если гибкость провода необходима для прокладки (протяжки в трубе/гофре), потому как вибрации стационарной квартирной проводке не грозят. Но в таких случаях чаще используют не многожильный кабель, а несколько одножильных (с многопроволочной жилой, обычно ПВ-3).

Неформально - дороже, требуется оконцовка.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27626

10.08.2007 в 09:54:49

sergey_sav написал : Запретов на применение такого кабеля для этих целей нет.

"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

10.08.2007 в 09:59:32

А що цэ таке - "мягкий кабель" ?? :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27626

10.08.2007 в 10:01:44

VladM

Вероятно, подразумевался провод ПВС или кабель в резиновой изоляции, доставшийся "по случаю". ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.08.2007 в 10:37:16

VladislavV написал : А по назначению - с однопроволочной жилой для стационарной проводки, с многопроволочной - для нестационарной

Согласно ГОСТ 22483-77
1.1 Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже, — на классы 3...6. ксас 1 - монопроволочная жила - для стационарной прокладки. клас 2 - МАЛОпроволочная жила (состоит из 7 жилок) - тоже для стационарной прокладки. Для самозажимных механизмов (типа ВАГО) не требует оконцевания и лужения.

Г.А. написал : Можно ли использовать мягкий кабель на ввод в квартиру, стиралку и т.д.?

В таком случае, лучше брать кабель с жилой класа 2 по ГОСТ 22483-77 (жила состоит из 7 жилок).
Рекомендую ВВП-2 завода Одесакабель. Правда...вряд-ли вы его купите в Москве :) Есть аналогичные буржуйские.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.08.2007 в 14:49:22

ВТБ! написал : "2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

Не спорю. ГОСТ Р 50571.15-97 разрешает использование многожильных проводов и кабелей для стационарных электропроводок. Учитывая то, что мы не знаем марку кабеля можно только гадать и рассматривать различные варианты.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.08.2007 в 16:39:24

Г.А. написал : Можно ли использовать мягкий кабель на ввод в квартиру, стиралку и т.д.?

sergey_sav написал : Запретов на применение такого кабеля для этих целей нет. Есть только неудобства для Вас, надо облуживать или опресовывать наконечниками концы проводников.

Smily написал : В таком случае, лучше брать кабель с жилой класа 2 по ГОСТ 22483-77 (жила состоит из 7 жилок).

"Вернёмся к выбору проводов и кабелей для электропроводок внутри помещений.Развёрнутые на форумах темы о применении алюминиевых проводов, оставшихся после выполненного плана ГОЭЛРО плюс электрификации всей страны, или же темы применения медных многожильных проводов для внутренних проводок отпадают сами собой, даже не обращаясь к необходимой технической литературе. Нужно лишь взглянуть на проект электроснабжения любого многоквартирного дома. Не имея такого в наличии, можно обратиться на стройках к электромонтажникам и спросить проект электрики строящегося здания. В нём, как в электрической части так и в спецификации или каталоге применяемых материалов при монтаже, Вы найдёте, что: сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток и светильников с металлическими корпусами, должны выполняться трёхпроводным кабелем марки ВВГнг или НУМ. При применении в качестве устройства включения светильника двухклавишного выключателя, к светильнику от распределительной коробки подводится четырёхпроводный кабель такой же марки, а о гибких многожильных проводах речи не велось и не ведётся. Имеются в виду шнур ШВВП и провод ПВС.

Монтаж проводок незащищёнными проводами с алюминиевыми жилами марок АПВ и АППВ, а так же проводами с медными жилами марок ППВ не используются при прокладке внутренних проводок уже более шести лет. Применяются они лишь при ремонте старых электропроводок выполненных данными проводами. Одиночные незащищённые медные провода марки ПВ1 и ПВ3 используются: для монтажа электрических щитов и соединения с главной шиной уравнивания потенциалов металлических труб коммуникаций, нетоковедущих металлических частей электрооборудования, дополнительной системы уравнивания потенциалов." http://eksstroy.com/articles/57/modules.php?name=Feedback&to=admin

Проще говоря, не надо "оригинальничать" и считать всех вокруг "недостаточно сообразительными"

  • если уж решили сэкономить на проекте, то честно передирайте то, как делают настоящие монтажные организации, а не "фирмы" с гастарбайтерами или частники из бывших учителей или инженеров по снабжению..
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.08.2007 в 17:00:32

Valeryko написал : Проще говоря, не надо "оригинальничать"

ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 521 Виды электропроводок 521.1 Способ монтажа электропроводки в зависимости от типа используемого провода или кабеля должен выбираться в соответствии с таблицей 52F при условии, что внешние воздействия на провода или кабели соответствуют требованиям действующих стандартов на эти провода и кабели.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу