10.08.2007 в 18:42:09
Нужно вычислить вес стен санузла. Высота 2700, две стены по 2200 внутренний, и одна 1800 внутренний с дверным проемом 700*2000. Полнотелый кирпич - в полкирпича, общая толщина стены со штукатуркой 16см.
Если кто может из опыта дать приблизительную оценку +-полтонны - этого достаточно.
Спасибо.
10.08.2007 в 22:21:06
Размер кирпича - 250х120х65 мм.
Проверяйте :)
Прибавьте сюда еще штукатурку толщиной 4 мм.... на площади 15.34 кв.м. Не знаю сколько она весит.... Возможно это еще где-то + 300-500 кг.
У меня получается округленно где-то 3,5-4,0 тонны
11.08.2007 в 08:38:54
2Roman Спасибо за труд. :) Сам насчитал округленно 4.5тонны. :( Многовато выходит. + стяжка 3 тонны и все это на двух плитах перекрытия. 7*1.2 класс нагрузки 8
11.08.2007 в 16:34:35
Roman написал : Прибавьте сюда еще штукатурку толщиной 4 мм.... на площади 15.34 кв.м. Не знаю сколько она весит.... Возможно это еще где-то + 300-500 кг.
4 мм - это несерьезно. Проектировщики при подсчете нагрузок среднюю толщину штукатурки на стенах принимают равной 2 см. Чтобы нормально выровнять стену иногда и больше приходится класть. А весит она приблизительно 1800-2000 кг/м3.
Error440 написал : Сам насчитал округленно 4.5тонны. Многовато выходит.
Похоже на правду. Если хотите облегчить, то можно сделать стену не вполкирпича, а в четверть. Или заменить кирпич на водостойкие пазогребневые блоки.
12.08.2007 в 10:41:14
Error440 написал : 2Roman Спасибо за труд. Сам насчитал округленно 4.5тонны. Многовато выходит. + стяжка 3 тонны и все это на двух плитах перекрытия. 7*1.2 класс нагрузки 8
Стяжка 3 тонны? А площадь стяжки? Многовато однако. А так по плитам перекрытия стены в пол-кирпича допускаются. Несущие нельзя на плиты ставить, а перегородки вполне.
12.08.2007 в 14:37:15
Вот такая конструкция. Это по проекту! И уже построено. Дом кирпичный, башня 9 этажей.
Почему меня это беспокоит. Вес конструкции около 5 тонн и она расположена по середине плит! Стяжка вокруг от 6 до 9см ЦПС. При этом имеется перепад до 3см справа. Выносить стяжку и делать новую - нет ни сил ни желания. Вариант выравнивания добавляет еще 4см и получаем 10-11см стяжки. На вопрос застройщику - был получен ответ - запас прочности огромный! А по моим прикидкам его вообще нет. :confused:
12.08.2007 в 19:30:47
Упс... Имхо, вам лучше уточнить у инженеров-строителей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу