Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.08.2007 в 14:06:30

Посоветуйте вентилятор для приточной вентиляции plz.

Две жилые комнаты - 40м2, потолки 3м (или 3,5 старый фонд), планируется фильтр, ориентировочно http://vents.ua/index.php?page=catalog&id=13&sub\_id=&pid=17&detail

Необходима регулировка скорости (те тихий ночной режим работы) Такой подойдёт? http://vents.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub\_id=&pid=17&detail

Заранее благодарен за любые советы.

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

13.08.2007 в 14:33:15

Вентилятор ВКМ 150 http://vents.ua/index.php?page=catalog&id=13&sub_id=&pid=1&detail Фильтр http://vents.ua/index.php?page=catalog&id=13&sub_id=&pid=38&detail Нагреватель на 1,2 кВт(немного занижено но нормально пройдет) http://vents.ua/index.php?page=catalog&id=13&sub_id=&pid=39&detail Что-то типа этого. А так у Вас есть фирма Арктика, у них можно взять вент такой же только шведа, дороже будет не намного, но больше склонен к ним

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.08.2007 в 14:44:01

А почему не ВЕНТС ТТ ?? при D=150 у него на 180м3/ч больше производительность.. + 2 скорости нагреватель пока не планируется (видимо зимой придётся прикручивать ;) )

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

13.08.2007 в 15:14:01

Не доверяю им. Не знаю как ВЕНТС а швед по скорости может регулироваться плавно почти от нуля до максимума

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2007 в 17:44:16

А производительность вентилятора какая дб? Я считал 40*3(м3) * 5(кратность для гостиной/спальни) = 600м3/ч Верно?

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.08.2007 в 18:55:43

Производительность шведа 300 куб при 250 Па на сеть. Сопротивление это получается при использовании фильтра, нагревателя и сама разводка воздуховодов. Кратность получается чуть больше 2, больше не надо. Шум конечно великоват у него, но можно вент закрыть шумоизоляцией.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2007 в 23:40:21

Вы имеете ввиду вентиляторы серии CK в Арктике? Хотелось бы все-таки уточнить какой должна быть кратность в жилых помещениях.

А вот еще вентилятор Vent150L.. подходит по параметрам и не дорогой вроде.

Спасибо, Вадим.

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

16.08.2007 в 09:53:50

vadim+ написал : какой должна быть кратность в жилых помещениях.

Для квартиры - двухкратный это максимум, а так и однократки хватит.

vadim+ написал : Vent150L..

Даже многовато по производительности, а так пойдет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.08.2007 в 11:19:56

А вот табличка для выбора кратности. Или это касается только вытяжных систем?

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

16.08.2007 в 11:42:15

Я Вам называю миним. для нормального нахождения в помещении. Вы можете увеличивать насколько денег хватит. Любое увеличение кратности тянет за собой определенное оборудование, которое уже и стоит по другому и однозначно выше. Выбор остается за Вами. А тем более приточке на зиму нужен воздухонагреватель, которому нужно тепло. В Вашем случае это тепло на электричестве. Чтобы могли представить во что это выльется - считайте исходя из следующего. При условии нагрева воздуха от -26 до +20 (для нашей клим. зоны) грубо надо 1,7 кВт электричества на 100 куб.воздуха.
Обычно для квартир, предупреждая хозяина, это число занижается при условии использования регулятора скорости. Вот теперь считайте эксплуатационные расходы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу