sergey_sav написал : Если так и контакт в патроне есть, то ...при исправной лампе...не может такого быть!
Согласен, только про контакт в патроне, как-раз, ничего и неизвестно.
16.08.2007 в 20:11:59
sergey_sav написал : Если так и контакт в патроне есть, то ...при исправной лампе...не может такого быть!
Согласен, только про контакт в патроне, как-раз, ничего и неизвестно.
16.08.2007 в 22:47:09
Может просто провод возле потолка сломался? Визуально почти незаметно.Если люмин.
16.08.2007 в 23:37:21
elcin написал : Может просто провод возле потолка сломался?
А 220 откуда, если провод сломан?
16.08.2007 в 23:41:51
avmal написал : А 220 откуда, если провод сломан?
И такое, как ни странно, случается. Меряешь - есть, отпускаешь - нету. Или как у автора
paullus написал : фазу смотрел пробником, напряжение - тестером. так вот напряжение какое то странное иногда показывает 120, иногда 220,
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.08.2007 в 00:08:57
sergey_sav написал : И такое, как ни странно, случается. Меряешь - есть, отпускаешь - нету. Или как у автора
И такое возможно, но при надломе в проводе при шевелении и лампчка бы подмигивала. Я все-таки склоняюсь к версии о плохом контакте в патроне или, еще банальнее, неисправной лампе при цельной спирали. И такое случается.
17.08.2007 в 00:39:34
avmal написал : И такое случается.
Есть куча мест для плохого контакта, и патрон, в точке подключения проводников, и выключатель. и точка отвода ветки. А то, уже 16 постов, а автор темы по сути ничего не сделал Вообще, у электриков два вида неисправностей - нет контакта там, где он нужен и есть контакт там, где он не нужен.
17.08.2007 в 02:14:14
Это учебная лампочка.
17.08.2007 в 11:16:34
У меня в люстре такая же песня - отогнулся один контакт в патроне. Лечится залезанием на табуретку и поджиманием контакта пинцетом.
21.02.2017 в 22:54:10
Гость написал: вы уж извините, но туплю конкретно... потолочная лампа, выключатель рабочий - фаза есть, на лампочке - 220в есть, лампочка рабочая. не горит.
до этого горела, перестала гореть тихо, ничего не выбивало, ничего не искрило.
какие варианты ?
Гость, ]
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу