На квартире родственников недавно чинили стиральную машину. Что там было сломано, не знаю, но один из проводов в щитке явно горел. Дом 17 этажный, постройки что-то около 1990 года. Стоят автоматы по группам, но УЗО ещё не ставили в то время. Автомат на стиральную машину добавили при установке -
косой на снимке и горелый провод рядом.
Смущает ещё, что сечение провода явно не более 1,5 кв.мм.
Но есть ли тут настоящая земля и куда бы тут поставить УЗО?

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.08.2007 в 20:29:42

-явных грубых нарушений нет, за исключением плохой затяжки алюминиевых и медных проводов...

  • дом явно с элетроплитами,а значит заземление законное гарантировано есть..
  • УЗО ставится элементарно вместо этого "косого" автомата, хотя тут просится именно дифавтомат..
  • но неспециалисту в этом щитке да еще без снятия напряжения лучше не ковыряться...
0
gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

14.08.2007 в 20:50:18

Leonid53 написал : Смущает ещё, что сечение провода явно не более 1,5 кв.мм.
Но есть ли тут настоящая земля и куда бы тут поставить УЗО?

Если ставите узо, то до него должен стоят защищающий его автомат.. или как сказал Valeryko ставить дифавтомат совмещающий УЗО и автомат защиты.

1,5 кв.мм для стиральной машины без сушки достаточно

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

14.08.2007 в 20:55:51

да, дом с электроплитами :) думаете, горело из-за плохой затяжки винта? а сечение провода на стиральную машину не маловато?

правда, удастся ли его вытянуть через гофру? :(

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

14.08.2007 в 21:00:04

gesper написал : 1,5 кв.мм для стиральной машины без сушки достаточно

там была машина Indesit, довольно большая, марку не помню - а бывают без сушки? Вряд ли теперь туда без сушки поставят

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.08.2007 в 21:04:13

Leonid53 написал : там была машина Indesit, довольно большая, марку не помню - а бывают без сушки? Вряд ли теперь туда без сушки поставят

-ну это уж Вам проще узнать

  • у меня машина, например, не только без сушки но и с подключением к ГВС, так что воду греет только при ремонтах котельной и теплотрасс..
0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

14.08.2007 в 22:33:05

Valeryko написал : -ну это уж Вам проще узнать

когда поставят - будет проще Меня интересует больше, как предотвратить повторение проблем. Неужели провод горел именно из-за плохо затянутого винта?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.08.2007 в 01:16:58

Leonid53 написал : Неужели провод горел именно из-за плохо затянутого винта?

Самая вероятная причина. И еще надо было зачистить площадку под провод.

0
gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

15.08.2007 в 02:11:35

Leonid53 написал : Неужели провод горел именно из-за плохо затянутого винта?

все зажими имеют свойство со временем самоотпускаться.

Leonid53 написал : там была машина Indesit, довольно большая, марку не помню - а бывают без сушки? Вряд ли теперь туда без сушки поставят

бывают.. у меня без сушки тоже.
на рынок приходишь провод купить.. говоришь с какой целью, они уже сами спрашивают какая машина.
ЗЫ: у меня рядом с сливным отверстием.. табличка приколота, на ней указана мощность и ток потребления. нужно узнать что у вас будет там стоять.. и по характеристикам.. соответствено определить наминал автомата и диаметр проводника.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.08.2007 в 08:55:39

Leonid53 написал : сечение провода явно не более 1,5 кв.мм

Почти все современные СМ потребляют не более 10А, так что не критично, просто почаще (чем для 2.5) придётся соединения проверять.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

15.08.2007 в 10:51:58

а можно туда вставить дифавтомат курского производства, если место позволит? Он 4 модуля занимает, но уж точно не украдут - щиток в межквартирном коридоре за общим замком. :( http://www.electro-mpo.ru/card4780.html

не влезет... :(

P.S. на моей стиральной машине Маргарита Ariston AI1248 CTX написано 2225 W, предохранитель на 16A ещё раз выражаю опасение, что провода сечением 1.5 кв.мм - напряг

0