Radj написал : Будете ли Вы покупать автомат с размером и ценой ЛАТРа? А в УЗО просто копеечный резистор и ничего более. Кстати, а зачем автоматы проверяли если они по Вашему 100% надежны?
- автомат на сотни Ампер подороже будет..
- и проверяли поторму, что так было положено..
Radj написал : Покажите мне пункт где написано, что УЗО нельзя использовать в качестве единственной меры от прямого прикосновения.
"Пункт":
"1.2 Защитное заземление Для обеспечения правильной работы стабилизатора и безопасности оборудования подключённого к стабилизатору необходимо обеспечить правильное защитное заземление. Не допускается использовать в качестве контура заземления трубы отопительной и водоснабжающей системы, а также газопровода.
1.3 Эффективное противопожарное и электрозащитное средство (УЗО) Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты.
Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, наряду с устройствами защиты от сверхтока, относятся к дополнительным видам защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путем автоматического отключения питания. Защита от сверхтока (при применении защитного зануления) обеспечивает защиту человека при косвенном прикосновении — путем отключения автоматическими выключателями или предохранителями поврежденного участка цепи при коротком замыкании на корпус.
При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника зануление недостаточно эффективно, поэтому в этих случаях УЗО является единственным средством защиты человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.
Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание. "
Radj написал : Зачем Вам новая ветка? Мой вопрос абсолютно укладывается в тему первого поста. То что в последствии автор купил цветной кабель и этим решил проблему, ни как не снимает оригинальный вопрос для обладателей одноцветных кабелей.
- автор СРАЗУ
Ilyho написал : купил ВВГ 0,66 3*2,5 там цвета идут так
белый, красный, желтый. Белый пущу под ноль, красный под фазу и желтый под pe. Правильно?Radj написал : ни как не снимает оригинальный вопрос для обладателей одноцветных кабелей.
- возможно - но только не в данном вопросе даной ветки..
Radj написал : Так что если ответить не можете так и говорите.
- неоднократно ответил - никакого законодательного предназначения жил кабеля по расположению в нем нет..
Radj написал : Ни как не могу понять что Вы имеете ввиду под словом "бред", так как довольно часто то что Вы называете бредом оказывается фактом.
- бред- считать, что расположив земляную жилу кабеля посередине, можно считать его более защищеным от попадания перфоратора..