ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

21.08.2007 в 11:34:24

Никодим написал : Речь идет о другом доме

Дом новый/реконструированный/с электроплитами?

Если СМ подключать к двухпроводке без защитного зануления (это запрещено - но всё равно подключают), то желательно УЗО на 10мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

21.08.2007 в 11:35:25

Никодим написал : В13

Вдвойне экзотика. С10 - дёшево и сердито.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Lazy_
Lazy_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

21.08.2007 в 12:00:35

  1. Поменяй автоматы. Если УЗО и сгорело, то из-за того, что автомат сработал с задержкой и весь удар приняло на себя УЗО
  2. Проверить очень просто. Отключи оба отходящих провода от УЗО если не включится, то кирдык УЗО. Если включится, то кирдык кабелю. Возможно накрылось и то и другое.
  3. Если от него не воняет, попытайся поменять по гарантии. С 2007 года гарантия на АББ 2 года.
0
Никодим
Никодим
Новичок

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

21.08.2007 в 12:17:30

Дом новый/реконструированный/с электроплитами?

Дом "пожилой", 1982г. выпуска, нереконструированный, с электроплитами.

Год назад временно подключал в этом доме стиральную машину Электролюкс, которая в последствии переехала, прокинул кабель от электроплиты. Пять месяцев верой и правдой проработала. Сейчас, с полученной по наследству с/м Индезит, хочется сделать так, как "советуют ведущие собаководы" (с):) , то бишь прокинуть кабель от щитка (на фотографии), поставить в щитке автомат. Вот только с номиналом какая-то заковырка получается. Вы советуете С10 (а не В и на 10А), а если я правильно считаю Pmax = 2300W. 2300/220 = 10,45 А. Не будет автомат выбивать? Далее в ванной розетку, наверно, лучше влагозащищенную? И затем вилку Астро-УЗО 16А, 30мА?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

21.08.2007 в 12:27:10

Никодим написал : прокинуть кабель от щитка (на фотографии), поставить в щитке автомат

А нельзя на вводе этой линии в квартиру пристроить бокс с УЗО?

Pmax = 2300W

При каком напряжении? Вероятно при 230-240В. Если беспокоит, то можно поступить проще: линию 3*2.5 и автомат 16А. 13А суеверные продавцы не заказывают. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125119

Никодим
Никодим
Новичок

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

21.08.2007 в 14:39:29

А нельзя на вводе этой линии в квартиру пристроить бокс с УЗО?

Тогда может проще в квартире повесить бокс с дифф. автоматом, например таким: Астро-УЗО-In=16A IDn=10 mA (16A характеристика В)? А чем Вам не нравится вариант с вилкой УЗО?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

21.08.2007 в 15:00:53

Никодим написал : Тогда может проще в квартире повесить бокс с дифф. автоматом

На отводе от линии плиты? Можно. На отдельной линии? Так всё равно в щите автомат нужен.

вариант с вилкой УЗО

А я не знаю, что это такое и насколько надёжно оно будет работать в ванной комнате.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Никодим
Никодим
Новичок

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

21.08.2007 в 15:58:34

2ВТБ!

вариант с вилкой УЗО

Да я, собственно, тоже, видел только на сайте Астро-УЗО. Да и отзывов не нашел. Ну тогда, хоть риск и благородное дело, но не в электрике. Резюмируя все вышенаписанное, наверно, оптимальный будет такой вариант: Кабель от щитка, автомат в щитке - С10. В квартире: бокс с Астро-УЗО In=16A, IDn=30 mA, тип А - влагозащищенная розетка в ванной. Или 2 вариант, если не найду Астро-УЗО: В16+УЗО 25А, 30мА, тип А. Имеют право на существование эти варианты?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

21.08.2007 в 16:10:38

Никодим написал : если не найду Астро-УЗО

Я не "следопыт", но по схемке на сайте нашёл. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Никодим
Никодим
Новичок

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

21.08.2007 в 16:23:36

2ВТБ! Спасибо, я тоже нашел:) , но с нашим сервисом ни в чем нельзя быть уверенным, поэтому и предложил 2 варианта. Основной - Астро-УЗО и запасной - неАстро-УЗО:) . По вашему красноречивому молчанию, я понял, что они оба имеют право на жизнь и реализацию в жизнь:) .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу