06.09.2007 в 12:04:01
sergey_sav написал : При однополупериодном питании активной нагрузки мощность действительно уменьшается в два раза.
А в этом никто и не сомневался, если речь идет об использовании двух диодов. С одним диодом картинка получится несколько иная. P.S. А вообще-то я тут подумал - не все-ли равно автору вопроса что там синусоида вытворяет. Если сделать качественную муфту и воткнуть диод, а в случае недостаточной мощИ и второй, то все должно нормально заработать.
06.09.2007 в 16:11:44
Уважаемые , а ведь есть кабель который можно резать где хочешь. На немецком заводе асфальтобетона AMMAN трубопороводы обматывали таким кабелем и резали , только жилы надо развести. Мощность была прописана что-то 18 вт\м. Почему в полах другой используют не понятно- не слишком удобно.
06.09.2007 в 16:12:17
sergey_sav
С Вашего позволения, привожу правильный ответ. При отсечке одного полупериода действующее (оно же среднеквадратичное) напряжение уменьшится не в 2, а в корень из 2 раз.
avmal написал : С одним диодом картинка получится несколько иная
Мысль интересная, нельзя ли раскрыть?
avmal написал : И все-таки нарисуйте
С Вашего позволения, не сегодня.
06.09.2007 в 16:27:59
avmal написал : А вообще-то я тут подумал - не все-ли равно автору вопроса что там синусоида вытворяет. Если сделать качественную муфту и воткнуть диод,
....есть еще вариант- последовательно к кабелю нагрузить скажем, електрополотеничник
07.09.2007 в 10:19:11
2Skobar
Skobar написал : Почему в полах другой используют не понятно- не слишком удобно.
Существенная разница в стоимости.
07.09.2007 в 11:03:25
Skobar написал : Уважаемые , а ведь есть кабель который можно резать где хочешь. На немецком заводе асфальтобетона AMMAN трубопороводы обматывали таким кабелем и резали , только жилы надо развести. Мощность была прописана что-то 18 вт\м. Почему в полах другой используют не понятно- не слишком удобно.
Ну да, и для прогрева бетона используют такой же кабель... Греющий и режешь, где хочешь. Только вот для питания такого кабеля используют не тупой релейный регулятор по температуре с гистерезисом, и ИСТОЧНИК ТОКА, который дает определенный ток вне зависимости от полного сопротивления линии, чем и обеспечивает определенную отдачу в ВТ/м. И стоит такой кабель совсем недорого - его в бетон закладывают зимой и там и оставляют. Кабель в полах мало чем отличается, просто комплект пола - это законченый и обсчитанный конструктивный элемент, которые в источнике тока не нуждается, а нуждается в источнике напряжения 220В :) Вот и вся разница :)
07.09.2007 в 12:11:38
avmal написал : С одним диодом картинка получится несколько иная.
Нарисуйте - мне тоже интересно :)
Ну а насчет мощности в полупериодах, то легко рассуждать если смотреть не на напряжение, и ток, а на время - 100% времени - 100% мощности, если отрезать половину (по границе полупериодов) интегральная площадь будет в два раза меньше.....
07.09.2007 в 14:09:35
sergey_sav написал : снижение действующего значения напряжения в 2 раза. [...] закон дедушки Ома. Из которого следует, что ток , протекающий через нагрузку уменьшится в два раза (при неизменном сопротивлении нагрузки) [...] Мощность, если забыли, есть произведение значений тока и напряжения, которые уменьшились в два раза, причем каждый, т.е. квадрат.
Тпрууу!!! Какое-такое произведение действующих величин? Интегрировать надо не ток и напряжение по отдельности, а значения мгновенной мощности. Итого получаем не произведение половин, а всё-таки половину произведения...
Самодедкин написал : Вот ведь Рыжий!
Э-ээ, мной ругаться не надо! :)
07.09.2007 в 14:30:19
Ув. Р.Тигра, спимс, однако?:) Или всю тему читать не обязательно...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.09.2007 в 22:42:53
avmal написал : Цитата: Сообщение от sergey_sav При однополупериодном питании активной нагрузки мощность действительно уменьшается в два раза.
А в этом никто и не сомневался, если речь идет об использовании двух диодов. С одним диодом картинка получится несколько иная.
Жаль, что так и не удалось послушать начальника транспортного цеха ;) Серьезно, о чем речь шла?
22.09.2007 в 23:29:59
Самодедкин написал : Жаль, что так и не удалось послушать начальника транспортного цеха
По таким вопросам - это к нему ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу