22.08.2007 в 13:08:54
Добрый день! Есть чиллер, мощьность 25 кВт, 3 фазы, рабочий ток прим. 60 А, макс. раб. ток 80 А, а пусковой ток 270 А, какой автомат выбрать для его защиты, и какой питающий кабель к нему подвести? Буду оч. признателен за помощь!
22.08.2007 в 15:20:53
Ну если у вас 80А по каждой фазе, то сам великий ПУЭ велел класть кабель минимум 4*25 мм2 меди. Автомат на такой кабель необходим 80А. Но есть вероятность выбивания автомата при жаркой погоде.
Поэтому лучше всего взять не 4-жильный кабель, а 1-жильный 25 мм2 - у него лучше охлаждение, и автомат можно поставить чуть большего номинала. Кладете параллельно 4 кабеля по 25 мм2 каждый, и ставите автомат 100А. Кабели при прокладке свить вместе и стянуть стяжками.
23.08.2007 в 10:35:41
tehh написал : какой автомат выбрать для его защиты
А какие рекомендации производителя?
какой питающий кабель к нему подвести
Аналогичный вопрос.
evgenygrig написал : лучше всего взять не 4-жильный кабель, а 1-жильный 25 мм2
Зависит от трассы.
23.08.2007 в 12:04:22
Скорее всего производитель не дает никаких указаний. Токи указал и все...
Я бы в такой ситуации поставил Compact NS160 c расцепителем TM-D100 (уставку теплового расцепителя можно регулировать от 80 до 100А, а электромагнитная отсечка 14-кратная)
пусковой ток в 270А расцепитель будет держать от 10 до 100 секунд, в зависимости от температуры самого расцепителя.