Добрый день! Есть чиллер, мощьность 25 кВт, 3 фазы, рабочий ток прим. 60 А, макс. раб. ток 80 А, а пусковой ток 270 А, какой автомат выбрать для его защиты, и какой питающий кабель к нему подвести? Буду оч. признателен за помощь!

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.08.2007 в 15:20:53

Ну если у вас 80А по каждой фазе, то сам великий ПУЭ велел класть кабель минимум 4*25 мм2 меди. Автомат на такой кабель необходим 80А. Но есть вероятность выбивания автомата при жаркой погоде.

Поэтому лучше всего взять не 4-жильный кабель, а 1-жильный 25 мм2 - у него лучше охлаждение, и автомат можно поставить чуть большего номинала. Кладете параллельно 4 кабеля по 25 мм2 каждый, и ставите автомат 100А. Кабели при прокладке свить вместе и стянуть стяжками.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

23.08.2007 в 10:35:41

tehh написал : какой автомат выбрать для его защиты

А какие рекомендации производителя?

какой питающий кабель к нему подвести

Аналогичный вопрос.

evgenygrig написал : лучше всего взять не 4-жильный кабель, а 1-жильный 25 мм2

Зависит от трассы.

0
Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

23.08.2007 в 12:04:22

Скорее всего производитель не дает никаких указаний. Токи указал и все...

Я бы в такой ситуации поставил Compact NS160 c расцепителем TM-D100 (уставку теплового расцепителя можно регулировать от 80 до 100А, а электромагнитная отсечка 14-кратная)

пусковой ток в 270А расцепитель будет держать от 10 до 100 секунд, в зависимости от температуры самого расцепителя.

0