garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

26.08.2007 в 22:18:41

bdf57 написал : Хотя во всем мире в миллионах компьютеров винчестеры, CD и флопы подключены с использованием протыкающих разъемов - и ничего, работают....

Ну Вы сравнили, если что в компе случилось - это просто пшик и все, здесь же - извените мало не покажится. ;) ;) ;) А так удачи!!!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

27.08.2007 в 10:02:30

bdf57 написал : И там и там затяжка соединения производится болтами

Сравните "рабочую" (под нагрузкой на растяжение) длину болтов. В случае прокалывающего зажима это сантиметры, у "ореха" они не "работают" вовсе (зато упруго деформируются пластины). Срывная головка болта гарантирует усилие затяжки в допустимом диапазоне.

пластмассовый корпус, закрывающий токопроводящие части

Это защита от прикосновения. А защитить контакт от влаги? Я не буду говорить о герметичных зажимах, но погружение в воду на пару минут обязаны выдерживать и обычные "проколы".

garte написал : соединил орехами, набил смазки

Это пример в пользу прокалывающих зажимов. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу