DMC
Не-а, штатные телепаты вышли из отпуска. ;)
P.S. А мы "на ты". :cool:
12.01.2006 в 17:04:13
DMC
Не-а, штатные телепаты вышли из отпуска. ;)
P.S. А мы "на ты". :cool:
12.01.2006 в 17:22:23
2DMC
Ровненько-не ровненько, но краска между хомутом и трубой была. Труба, кстати, черным покрыта. И не зачищена. Это черное ток проводит?
Вот фотка. Зеленое посередине хомута - остатки краски.
12.01.2006 в 19:05:21
2Peter1234
Что-то у меня с резкостью в последнее время стало туго, наверно все-таки в бригаду ночью переиграл...
Нормально там все. Ванна, как и труба - не являются токопроводами. Их соединение обосновано снятием статики, поэтому супр-пупер контактов там и не надо.
Вот если бы была штатно выполнена система уравнивания и выравнивания потенциалов, то там был бы не хомут, а сварка, т.к. как ванна так и труба уже входили бы в состав электросистемы дома.
Берете свой провод, заголяете его. Если есть чем качественно обжать концевики - то лучше это сделать и крепить с помощью них. Зачищаете места будущего контакта с ванной и трубой. Прикручиваете это дело, обязательно с гровером, можно еще и законтрить дополнительной гайкой. Замазываете литолом или чем хотите, главное, чтобы не стекало при нагреве. К трубе присоединяете следующим образом - делаете оборота полтора вокруг трубы и получившееся кольцо прихватываете хомутом - так же все замазываете смазкой.
12.01.2006 в 19:21:06
Peter1234
А это не в том ли доме, где сделали новогодний подарок? ;)
12.01.2006 в 23:23:45
А я все-таки опасаюсь, что литол просочится в место контакта и будет работать как изолятор.
13.01.2006 в 01:09:08
И все-же, господа, Вы не ответили на конкретный вопрос: Каким сечением провода соединить акриловую ванну с полипропиленовым стояком?
13.01.2006 в 03:01:25
2SergeyE
Какой изолятор? Им же клеммы аккумуляторов смазывают после зачистки...
13.01.2006 в 09:14:51
Антон
Полагаю, что МП 16 должно хватить.
13.01.2006 в 09:54:38
2Антон
Тем же самым, что идет от заземлителя до ГЗШ :))
13.01.2006 в 10:46:51
ВТБ! написал : Peter1234 А это не в том ли доме, где сделали новогодний подарок? ;)
В том, в том! ;)
2DMC: Спасибо! Буду делать.
13.01.2006 в 11:35:38
Peter1234
Тогда хотя бы свинцовую прокладку между хомутом и трубой (болт на хомуте как следует затянуть), а провод уже к хомуту - под болт с пружинной шайбой. Труба холодная, конденсат - окислится там медь и не будет контакта. Только на смазку и надежда. :(