Max81
Max81
Новичок

Регистрация: 24.08.2007

Витебск

Сообщений: 9

24.08.2007 в 13:02:37

Здравствуйте, строится частный дом для постоянного проживания. Ленточный фундамент по песчаному грунту. Подвала не планируется. Прямо по утрамбованному грунту настелен кровельный материал Унифлекс (на основе стеклоткани) внахлёст. Швы промазаны битумной мастикой. Края этой же мастикой приклеены к фундаменту. Это для гидроизоляции от влаги грунта. Далее сделана черновая цементно-песчаная стяжка толщиной 5 см. Стяжка уже полностью затвердела и высохла. Прямо по стяжке на я планирую уложить лаги из бруса 15*10см, а на них стелить пол из обрезной доски 40-ки. А потом далее на доску планируется укладка ламината. Промежутки между лагами собираюсь уложить плитами из базальтовой ваты толщиной 10см. Т.е. между досками и утеплителем будет воздушная прослойка 5см. В верхней части лаг пропилены каналы, а по углам комнаты сделаны отверстия в полу для проветривания. Продухов в фундаменте нет. Посоветуйте, что и где я собираюсь сделать не так, где чего не хватает. Может пароизоляцию на утеплитель положить (ПЭ плёнку )? Заранее благодарю.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.08.2007 в 14:36:01

Max81 написал : Продухов в фундаменте нет.

ИМХО, Вы тут дали маху :(

0
Max81
Max81
Новичок

Регистрация: 24.08.2007

Витебск

Сообщений: 9

24.08.2007 в 14:50:07

Палецкий написал :

Ну их можно ещё сделать, т.к. лаги не уложены, только вот не уверен, нужно ли. Пространство от стяжки до досок всего 15см, в 5-ти верхних см есть пространство для проветривания, под стяжкой гидроизоляция надёжная.

0
odyssey_kz
odyssey_kz
Новичок

Регистрация: 03.11.2006

Алматы

Сообщений: 8

24.08.2007 в 14:52:22

Max81 написал : Продухов в фундаменте нет.

Берите перфоратор и коронку по бетону и начинайте сверлить фундамент. В противном случае ваши деревянные полы сгниют очень быстро.

Max81 написал : Может пароизоляцию на утеплитель положить (ПЭ плёнку )?

Это не обязательно.

Max81 написал : Прямо по стяжке на я планирую уложить лаги из бруса 15*10см

Сырой лес может неплохо повести. Лучше зафиксировать хорошенько

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.08.2007 в 14:56:23

Max81 написал : в 5-ти верхних см есть пространство для проветривания,

..процесс проветривания будет проходить, если будет обеспечены приток и вытяжка. У Вас в наличии есть (будут) только вытяжные отверстия в полу.

0
Max81
Max81
Новичок

Регистрация: 24.08.2007

Витебск

Сообщений: 9

24.08.2007 в 15:17:21

А входы продухов под пол где делать в таком случае-в "верхних" 5-ти см, над утеплителем? При продухах есть вероятность выветривания базальтовой ваты, и что в этом случае делать: заменить её пенопластом?

0
odyssey_kz
odyssey_kz
Новичок

Регистрация: 03.11.2006

Алматы

Сообщений: 8

24.08.2007 в 15:33:41

Max81 написал : При продухах есть вероятность выветривания базальтовой ваты

Берите плиту плотности 125 и выше и никуда она не денется. А вот пенопласт мыши погрызут и толку от него точно не будет.

Я так понимаю возможности переделать что то уже нет? А то было бы неплохо сделать отсыпку например из керамзита, сантиметров в 30 ну а поверх маты базальтовые уже положить.

Ну а продухи делайте в 5 см где у вас воздушная камера.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.08.2007 в 15:35:13

2Max81 ...продухи должныбыть в плоскости, где будут лежать лаги. Вату можно закрыть пленкой типа "Ветробарьер"

0
NikolaBY
NikolaBY
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

24.08.2007 в 16:51:07

2Палецкий Не дурите голову земляку. Какие такие продухи? Какой такой перфоратор и коронка? У него НЕТ подпола. А под стяжкой гидроизоляция! У Вас что, во всех домах с полами на лагах в стенах дыры? С первого по ..надцатый этаж? 2Max81 Не надо там никакое проветривание! Достаточно того, что Вы планируете. Просто на стяжку надо обязательно еще один слой Унифлекса, или попроще чего, Линокрома например, без посыпки. Зазоры надо только у стен оставить, чтобы пол не вздыбило и перемычки перпендикулярные для жесткости между лагами(но не обязательно).

Продухи надо в домах, где есть подполье и из грунта выделяется влага и всякие там выделения нехорошие, типа радона.

0
NikolaBY
NikolaBY
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

24.08.2007 в 16:53:39

2Max81 Ваты толщиной 10 см хватит, и плотностью не 120 а 35. Зачем под пол фасадные плиты?

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.08.2007 в 17:14:41

2NikolaBY ...а у меня во время муссонных дождей фундамент сырой...без продух - кирдык! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу