ЮрийР написал : Он, подлый, после перемены ноль-на-фазу стал работать как по инструкции - после включения освещения отработает свои 10 минут и отрубается. Причем одинаково - и с нулем на управляющем проводе, и с фазой.

Этого быть не может. Попробуйте нарисовать схему, по которой вы включали.

0
ЮрийР
ЮрийР
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

31.08.2007 в 00:07:47

Так схема вверху, - файл naw2, только добавить фазу на управляющий провод. Но овчинка выделки не стоила, я его уже снял, и обратно ставить не буду, итак столько рабочего времени на него потрачено, что два вентилятора купить можно. Наверно :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2007 в 01:03:42

ЮрийР написал : Так схема вверху, - файл naw2, только добавить фазу на управляющий провод.

Схемы, как таковой, наверху нет - для того, чтобы этот рисунок схемой назвать, надо обозначить клеммы вентилятора, о чем уже говорилось.

ЮрийР написал : Но овчинка выделки не стоила,

Если это ваш первый и последний устанавливаемый вентилятор, то это действительно так.

0
ЮрийР
ЮрийР
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

31.08.2007 в 23:53:58

awmal, не первый, и уверен, что не последний. Я ж говорил, что исправляю после одного "фирменного" электрика. Хозяйка показала на вент, говорит, что-то не работает, электрик сказал, что подключил. Я его хвать, а он и не закреплен. Вынимаю - проводов нет! Снял одну рейку в реечном потолке, кинул от лампочки, но только ведь два провода, и то выключатель на нуле.
Нашел коробку через стенку, проковырял, оказалось освещение коридора. Выключатель на фазе. Вот и все исходные данные. Но, повторяю, дешевле было искать с фотодатчиком когда неразмыкаемую фазу нашел. Уже работал бы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.09.2007 в 00:34:26

ЮрийР написал : только ведь два провода, и то выключатель на нуле.
Нашел коробку через стенку, проковырял, оказалось освещение коридора. Выключатель на фазе.

Но и при таких исходных можно было запустить. При желании или хотя бы из любопытства - вдруг на будущее понадобится ...