:eek:юра Т,я это не просто так .согласен,что кабель использовать лучше один 3*6.согласен , что марка кабеля плохая.(Секция качества напоминает, что применение проводов ПУНП в электропроводках запрещено Техническим циркуляром № 17/2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж», утвержденным Ростехнадзором. Анализ технических условий на провода ПУНП различных непрофессиональных изготовителей показал, что все эти ТУ не соответствуют требованиям безопасности, предусмотренным стандартами.)вот на это я бы обратил внимание ., а то что жилы в параллель это не критично.:cool: периодически читаю и просматриваю ваш сайт,вот только не возможности часто это делать.всем спасибо за тему.
На фото 1 : времянка, вводной автомат. громкий хлопок (во время обеда), из автомата начинают стекать расплавленные "кишки",
вся нагрузка после этого устройства остается запитана и функционирует в прежнем режиме... Это модульное оборудование можно использовать не только во времянках, но и в системах, требующих гарантированное электроснабжение.
Увы, это "СИНИЙ" (дряненький) ИЭК. Он, по опыту, ненамного лучше, чем ДЭК/DEKraft и ЩИТ....
Опыт общения с "желтым" ИЭКом (равно как и с Sassin, что делались тем же заводом) - несколько отличается ("бахая", выплавляясь и прожигая пару соседних автоматов - они все-таки размыкают цепь. Правда, ток КЗ свыше 3-3,5 кА при номинале 4,5 кА - для них практически гарантирует смерть).
С другой стороны - а может, тупо отключающей способности автомату не хватило, а по стороне питания дальше нормальной защиты нет как класса?
У меня, вон, имеется объектик, где периодически выбивает автоматы в ВРУ... Все фигня, но на конце даже не самого короткого кабеля имеется больше 7 кА - так что автоматики (ABB и Legrand) в распредщитке хоть и срабатывают как положено - да только физически их контакты размыкаются лишь после того, как линия обесточится полноценным ВА-57Ф35 в ВРУ...
А сейчас мне забабахали проектик, где в ВРУ стоят 6-килоамперные ИЭКи при расчетном токе КЗ под 14 кА - кто-то "большой" решил, что "импортные" автоматы надежнее ВА-51, стоявших в старом ВРУ... :(
masol666, ответ прост, бюджет.по этому иэк. после монтажа и сдачи объекта фирма дает гарантию до 3 лет.вот могу сказать , что редкий случай когда проблемы получаются именно из-за автоматов фирмы.как правило человеческий фактор ,это не протяжка контакта и соответственно обгорание.я не рекламирую эту фирму , есть гораздо лучше и надежней .
Проблема ИЭК и "иже с ним" в том что они не выдерживают длительного прохождения номинального или "околономинального" тока. Связано это в первую очередь с низким качеством контактов (их очень малыми размерами) и низким качеством пластика из которого изготовлен корпус. Т.е. при нагреве корпус деформируется, нарушается геометрия механизма и автомат/узо перестает нормально функционировать.
Elden написал :
Проблема ИЭК и "иже с ним" в том что они не выдерживают длительного прохождения номинального или "околономинального" тока. Связано это в первую очередь с низким качеством контактов (их очень малыми размерами) и низким качеством пластика из которого изготовлен корпус. Т.е. при нагреве корпус деформируется, нарушается геометрия механизма и автомат/узо перестает нормально функционировать.
Вот как-то опыт показал, что за "желтыми" ИЭКами этого грешка не водится (3,5-киловаттная тепловая пушка на 16А-автомате и прочие аналогичные "загрузки"). А вот при КЗ - там да, корпус может проплавиться даже насквозь.
Хотя я тоже по своей инициативе не стал бы ставить автоматы в линии, нагрузка которых близка к номиналу автомата - просто для перестраховки (у них, как и у наших АЕ1031, со временем ощутимо снижается ток срабатывания теплового расцепителя)
тимур123 написал :
На фото 1 : времянка, вводной автомат. громкий хлопок (во время обеда), из автомата начинают стекать расплавленные "кишки",
вся нагрузка после этого устройства остается запитана и функционирует в прежнем режиме... Это модульное оборудование можно использовать не только во времянках, но и в системах, требующих гарантированное электроснабжение.
А сечения жил, отходящих от С63 и С20 не озвучите?
Alexiy написал :
гнётся-гнётся и прогибается в итоге? :)
А фиг его знает, что оно там делает.
Только вот где-то через 3-4 года эксплуатации 16-амперный ИЭК вполне успешно "хлопает" при токе 13,7 ампера. И ладно бы это был единичный случай :(
ИЭК С 25/3 в щите учета самопроизвольно выключается. Нагрузка - симисторный стабилизатор (Sin Pro) на котором подключено несколько светильников (всего ватт 400), 2 компьютера и телевизор. В этой же цепи стоит Hager так тот даже и не шевелится, а ИЭК бдит :scare
ailcat написал :
А фиг его знает, что оно там делает.
Только вот где-то через 3-4 года эксплуатации 16-амперный ИЭК вполне успешно "хлопает" при токе 13,7 ампера. И ладно бы это был единичный случай :(
Стоит пару раз отключить перегруз и все.. держать не будет и меньше номинала.
По поводу "электриков-сантехников-водопроводчиков" это понятно. А вот когда заказчик мягко говоря "загадочный"?
Когда перегородки в доме сделали только на втором этаже, первый и подвал еще даже не знают о назначении помещений, а ему уже не терпится сделать проводку. Соответственно и проект нормальный сделать не могу. И отказать нельзя - зажал. Вот и прешь сверху вниз без проекта. Да еще его жена с дочерью через день меняют планы по количеству и расположению светильников, розеток и т.д. А уже проложено - меняем. А разрешение на мощность только предвидится, а сколько дадут - неизвестно. И стиральная машина мечется из подвала на первый этаж и обратно, как кто скажет. Мощность получил, проводка почти готова - сауну электрическую в подвале захотел. А че там? "Фигня какая, проводок кинуть? Отделано, так по плинтусам кинь". Розетки привез какие-то необычайно красивые, как цыгане делали. Так я у одной кусочек от основы откусил бокорезами и поджег, а он вспыхивает и горит с дымом. А после установки щита и почти под завершение работ захотелось стабилизаторы вводные поставить. При собраном щите. "А я вот после "ледяного дождя" генератор себе купил, так поставить и подключить надо..." Деньги есть, давай работать, денег нет, гуляй сезон. Больше года один дом делал. За@#$%лся как незнаю кто.
А чем видео то не устроило? Отличается от Вашего видения? Так пролистайте всю тему, и то что предоставлено на видео это просто рай для жильца))) А то такими темпами и Ваго и пайку с обжимами сюда постить начнут, типа это не правильно и "лже-электрики" делали))))))
Знание предмета - 3 (но местами 2), техника безопасности - 2, терминология - 2, сборка щитка - 2 (Джамшутмонтажстройраздолбайсервис). Почему провода "освинцованные"? Почему "кабель" но без покровной изоляции, т.е. в одинарной изоляции. Почему за стандартную выдаётся расцветка действовавшая до 1971 года? Сборка щитка на стопке ГКЛ... , "пакетники" и "предохранители" (а на самом деле АВ).
А на сайте нашего знакомого качка слоганчик
Наш сайт легко запомнить — www.3208.ru — тридцать два зуба и восемь пальцев.
Это они так технику безопасности соблюдали... :)
web-rr написал :
Знание предмета - 3 (но местами 2), техника безопасности - 2, терминология - 2, сборка щитка - 2 (Джамшутмонтажстройраздолбайсервис). Почему провода "освинцованные"? Почему "кабель" но без покровной изоляции, т.е. в одинарной изоляции. Почему за стандартную выдаётся расцветка действовавшая до 1971 года? Сборка щитка на стопке ГКЛ... , "пакетники" и "предохранители" (а на самом деле АВ).
И я о том же. :)
Самое начало: голос вещает о ТБ при производстве работ, а мужик штробу и подрозетник без очков режет.
Да и ПУЭ не дает четкого цвета фазного провода даже с 1971 года. PE - желто-зеленый, N - голубой, а фазный любого другого цвета. У NYM и ПВС он коричневый, у ВВГ он белый или черный и т.д. Четкое определение цвета фаз только для шин и окончаний кабелей.
"Пакетники", они же "выключатели пакетные" применяются для безтоковых коммутаций в цепях управления, да в старой проводке до счетчиков вместо рубильников.
Автоматы АВВ серии Номе, а собирает с гребенкой.
Выбор количества модулей щитка по количеству отходящих групп? А диффзащита, а вводное устройство?
Заземление даже не показали, а может его и нет? Диффзащиты-то тоже не видно?
"линии бывают кольцевыми, лучевыми и еще какими-то..." "...мы применяем лучевой способ, при нем все соединено параллельно" !!!!!!!!! Конечно лучевой!!!!!! До кольцевого напряжение не дотягивает, он в сетях 6-10 кВ и выше применяется.
Там еще много чего веселого есть, если присмотреться.
Ну ролик нашего знакомого: с пафосным названием 1-3-1-1-1 Электроснабжение. Супер-инструмент.
руководитель компании Алексей Земсков рассказывает
1) Мастера универсальные электрики-гипсокартонщики-окновставляльщики-монтажник-высотники
Уже любопытно, квалификация в каждой из профессий какая?
2) "В основном мы используем Makit-у".
А как же любимый до того Hilti? Точно - дальше идёт фраза "В основном мы используем Hilti". Однако в дальнейшем критикует Hilti за то, что не во всех сферах удодный удобный инструмент. (оговорочка вышла по Фрейду).
3) Электростеплер, лобзик, пистолет для герметика, пистолет для пены, шестигранники, заклёпочники для электромонтажа зачем? С названием ролика не бьёт. И в конце ролика утверждение - что всё это используется для электромонтажа.
4) "Даже если сильный рывок, когда его заклинивает..." это в рассказе о шуруповёрте.
Про трещоточную муфту не слышал разве?
5) На 30-й минуте уровень-шаблон для установки розеток, точнее помогающий разметить. Аховая точность инструмента (дырочки для разметки милиметров 12) усугубляемая аховыми приёмами работы с этим уровнем даёт погрешность в 7-10 мм. Можно точно разметить так? :)
Нет, он и про перф рассказывает и про шуруповёрт. У егошнего перфа мотор обесточивается при рывке вокруг оси перфа.
А про шуруповёрт рассказывал - дескать настолько эргономично в руках сидит, что не вырвется даже при заклинивании...