На объекте. Новый дом новостройка.
В этажном щите смотрю, и думаю что-то тут не так: шина "рабочий ноль" на колодке которая на корпусе щита, а шина "земля" на колодке изолированной от корпуса щита.
Проверяю что там в квартире. Белый провод заходит на счётчик в 1 клемму (фаза вход), жёлто-зелёный ... в 3-ю клемму (ноль вход), соответственно голубой на шинку, которая видимо должна быть шиной земли.
Розетка одна единственная под щитом от застройщика (электрики блин оригинальные) - левая клемма - белая жила, центральная - голубая, правая - жёлто-зелёная.
Глобальная перепутка по всему дому получается. Элехтрик (Рафшан?) цвета различал, но назначения их не знал. С фазой случайно угадал получается.
Монтаж в щитке (два УЗО и три автомата) выполнен красным ПВ-1 сечением 4, всё перемычками от автомата к автомату.
Год назад я нечто подобное обнаруживал в другой Саратовской новостройке. Почерк прямо-таки чей-то.
Извините фотографировать не стал - пыльно там сейчас будет очень сильно, не хочу фотоаппарат пылить.
web-rr написал :
шина "рабочий ноль" на колодке которая на корпусе щита, а шина "земля" на колодке изолированной от корпуса щита.
Проверяю что там в квартире. Белый провод заходит на счётчик в 1 клемму (фаза вход), жёлто-зелёный ... в 3-ю клемму (ноль вход), соответственно голубой на шинку, которая видимо должна быть шиной земли.
На объекте. Новый дом новостройка. В этажном щите на квартиру отвод С63, далее провод 6 квадратов, а до квартиры аж 30 метров.
Местному электрику говорю так мол и так, менять будем кабель на 3*10 (благо кабель в кабель-канале). Он говорит "Нельзя, так по проекту, а дом пока не сдан технадзору".
Ну да, у них там много чего по проекту. В квартирном щите стоит УЗО торговой марки УЗОЛА (Китай поди?) с номиналом 63А/100мА, а другого и нету. Внутренней разводки нету, но автоматы стоят С40 (плита очевидно), С25 - неясно накой, С16 (два) - типа розетки.
Вот "Васька", он предлагает домохозяйке разбить/найти/украсть 75-150Вт КЛЛ, лишь для того, чтобы из нее сделать переходник на розетку!!!:D:D:D
Пы.Сы. - Лампы меньшей мощности не в счёт, так как там питающие провода короткие(да и хрен ваги в цоколь влезут), и ещё всегда применяются малоомные резисторы обрывники(в мощных не знаю, не разбирал, но судя по видео, что нет)...............резистору будет очень жарко, когда на него перф повесят!;)
organizator написал :
В Леруа вот такие переходники продаются, пару раз выручали.:)
Все развивается по спирали...
Видел когда- то у бабушки в коробке с хламом очень похожий переходник (самодельный), жалко, не догадался тогда прибрать. Когда- то очень давно в жилых помещениях не было розеток, а только лампочки!