NazAnd написал : На прошлой работе всё здание (офисное на 300 помещений) собрано на ИЕКах, и как бы это для вас странно не звучало, всё работает, от КЗ не сгорает, и даже обеспечивает селективность. Количество щитов и автоматов в них можете сами прикинуть...
NazAnd написал : Всякое бывает, объект достаточно большой, то строители что-то делают, то еще чего, сам несколько раз устраивал случайно. А возможность отключения проверяется регулярно, вручную. P.S. Я отнюдь не защищаю такого рода продукцию, просто из некоторых резких высказываний можно сделать вывод о полнейшей непригодности, что является мягко говоря ложью.
танкомастер написал : NazAnd я Вас полностью поддерживаю,в моём таёжно- иновационом городе процентов 80 ИЕК и ему подобных ,но это в десятки раз лучше черных АЕ1031 которые отключают после того ,как сгорят огнём.Я никого не рекламирую ,просто из двух зол нужно выбрать меньшее.
Борщ написал : По поводу ИЕК. не согласен с уважаемым web-rr да барахло да кетай убогий корпус который разлазится при попытке затянуть болт. но работает обслуживаю 3 2х подъезные десятиэтажки везде иек стандартный набор диф. 25 и 3 АВ 16 ( даже дифы отрабатывают при попытке вставить в розетку неисправный утюг или стиралку))). также несколько девятиэтажных панелек после реконструкции стояков .за пять лет работы автомат ниразу не стал причиной неисправности или пожара .ну почли ниразу .но опять же горе монтажёры поставили с25 на алюминий 2.5кв при сечении стояков 6кв .передавили жилу болтом N шины. к.з. небыло .Основная причина неисправностей в квартирных щитах. N шина .
camper написал : В виду специфики моих клиентов, ставиться в основном ИЭК, замечено, если один два раза отключиться по пергрузу в следующий раз отключиться раньше. Бывает брак, проворачивается винт, расползается корпус, ну с этим можно бороться. УЗО, АВДТ отрабатывают утечку четко замеров уровня диф.тока не делал правда. Поэтому сказать клиенту, что купите ИЭК и он не будет работать сложно, а вот купите АББ и он будет работатьь лучше лучшего тоже не могу.
Господа, давайте всем стаивть ИЭК! Срать ан АВВ Легранд Шнайдер.... Давайте Клеммы Ваговские с логотипом TDM ставить повсеместно.
На долго ли этой стабильной работы китайцев? хз.
Вот разобрал ЕКФ. 2 года проработал. Контакты поджарились ибо долго не отключался при перегрузе свыше 20-и А. СМ + ППМ + ЭлЧайник + Кулер + Духовка там выходило Точно боле 30-и ампер. Кабелина в 4 кв.мм держал нагрузку. А ДИФФ на 16 не вырубался.
Kamikaze написал :
- при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
- при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). Зависимости времени срабатывания от кратности тока перегрузки - время-токовые характеристики АВ - приведены в PDF-ке во вложении. Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
Значит должно: 16 * 1,45 = 23,2 А у него не ТРНка грелась а контакты плавились :)
Ну, а на Дифф ток даже не реагировал похоже. А ИЭК-овский АВДТ вообще как стоял так и стоял ему что есть ноль что нет хоть бы хрен.
Результат: Диф ЕКФ С16 в новостройке стоял 2 года и не отключался при 30-и амперах. АХРИНЕТЬ КАЧЕСТВО! Быстрее ноль тогорел чем диф ЕКФ и ИЕК сработали.
Вот результат похождения: (задняя стенка щитка оплавлена. Там была шина N.
Так и хотелось взять зстройщику и плюнуть в лицо и засунуть этот диф ему поглубже, путь там срабатывает. Буду им менять щиток и ставить АББ + УЗО Домовой от Шнайдера (всё что нашел в своём городе).