Аватар пользователя
shumer06

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Киев

Сообщений: 21

17.04.2013 в 19:17:42

Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть ) 01_Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 19:28:17

Не так уж и плохо :) С автоматами на 2А перебор :) Провод на 10мм2 ну никак не тянет "Наконечники - это очень дорогое удовольствие" :D

0
Аватар пользователя
shumer06

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Киев

Сообщений: 21

17.04.2013 в 19:32:38

ksiman написал : Не так уж и плохо

а наконечники из трубки для кондиционера ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 19:37:13

shumer06 написал : а наконечники из трубки для кондиционера ?

Ну так ради экономии :) Не самый плохой вариант между прочим :)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.04.2013 в 19:39:57

делать наконечники из трубки для сплита ... это конечно огонь.. :D и аргументируют это тем что "наконечник это дорогое удовольствие "... епжеж а сколько трубка стоит?

короче ребята эти просто мастера колхоза , усложняют себе жизнь на ровном месте , и плюс еще ухудшают надежность своей работы..

зы а "хлопцi" з донбассу

0
Аватар пользователя
shumer06

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Киев

Сообщений: 21

17.04.2013 в 19:43:46

Metall написал : зы а "хлопцi" з донбассу

так это ж они , любители ШВВП )

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 19:46:12

Metall написал : епжеж а сколько трубка стоит?

Обрезки трубок - по цене маталлолома :)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.04.2013 в 19:59:07

shumer06 написал : так это ж они , любители ШВВП )

да понял , у нас в харькове этих любителей шввп 70% точно :)
главное хрен им что докажешь , упертые...

ksiman написал : Обрезки трубок - по цене маталлолома

в любом случае применение такого способа оконцевания экономически не выгодно.. НШВИ стоят копейки... прессуются за 5 сек... обычной обжимкой , либо вообще без нее.. а они свою трубку я так понял гидравлическими клещами прессовали ... времени уходит дох*я на оконцевание , и инструмента надо дох*я , и стоит этот инструмент деньги...

лудить провода тоже дело плохое ..

0
Аватар пользователя
Roman1982

Местный

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

17.04.2013 в 20:06:39

Сегодня ковырял китайски кромкоклеечный станочек, плохо нагревается.

Шесть нагревателей на 350Вт 230 Вольт, вот схема, кто-то наверное скажет что всё нормально, но мне кажется что это блядство..

в реальности было подключено ещё круче - один вообще не подключен, один впендюрен сразу на 380 вольт (естественно сгорел) на остальных 4-х черти что, ну небольшой перекосик

всё запитано от этого щита

рядом со щитом розетка с заземлением, земля в общем у них тоже весёлая :(

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.04.2013 в 20:38:44

Roman1982 написал : кто-то наверное скажет что всё нормально, но мне кажется что это ............

  • А в чем проблема? Что Вас не устраивает в данной схеме?
0
Аватар пользователя
Roman1982

Местный

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

17.04.2013 в 20:41:11

ну мне кажется что это не надежно, сгорит один тэн - и будет перекос.... если пробьёт, то вообще все остальные за ним следом полягут.... и автомат не спасет.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.04.2013 в 20:59:14

Перекос при 350 вт мощности- это круто, а вот во втором Вы правы, 10А автомат не спасет, на пару ампер не мешало- бы поставить между КМ1- КМ2.

0
Аватар пользователя
Roman1982

Местный

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

17.04.2013 в 21:05:20

iyri написал : Перекос при 350 вт мощности- это круто,

но он будет, если один из тэнов будет в обрыве, то на четырех тэнах будет по 201 вольт, а на параллельном обрыву будет 264 вольта.... к тому-же у того паря напряжение завышено на всех фазах, так что будет ещё больше...

iyri написал : 10А автомат не спасет, на пару ампер не мешало- бы поставить между КМ1- КМ2.

согласен на 100% - возможно так и сделаю. Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.04.2013 в 21:22:09

shumer06 написал : Как собрать ЩИТОВУЮ - подготовка (слабонервным не смотреть )

Терминология и речевые обороты: Обконцевать Ризеточные Расключения Где-то они нету

А уж по советам... Автоматы им одной серии невмоготу купить, гребёнки не признают. Автоматы у них выходят из строя за пару лет, максимум за пять... И там такого - всё. Ужас.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 21:24:51

Roman1982 написал : Но хочется влупить туда тэны на 380 вольт, ну или ноль нормальный к станку завести.

ТЭНы на 380В бывают только очень мощные... Схема сделана верно, просто у каждой триады ТЭНов должна быть своя независимая точка соединения :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу