дружба написал : Пока не поздно меняйте мастера.:(

что конретно не так? :confused:

0
oZZy_tv
oZZy_tv
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

30.08.2013 в 00:49:14

elf.arxont написал : Едрен-батон, это ПОЛНАЯ Ж***А!!! Для понимания перечислю все грехи: 1.Монтаж хрен знает как, ни гребенок, провод какой попало (похож на распущенный ПВС/ШВВП) 2.Вперемешку моножила и многожила. Причем многожила не опрессована наконечником НШВИ. 3.Цвета проводов на шинке - непонятно какие. Откуда-то на нулевой шине взялся бело-синий провод (должен быть ЧИСТО синий) 4.На ввод аж 63А. Это я так понял, типа рубильник. Нафиг. Только ОТ63F3! UPD:

  1. Ну и номиналы "Шоб не выбивало!" С25 и С32 это я так понимаю на свет и розетки?

спасибо. кроме "косметики" цветов кабелей, что-то посерьезнее нужно менять?

elf.arxont написал : А там все на один автомат С32 свалено, я так понимаю. Кстати, что у вас за кабель(и) заложен(ы)?

да обычные, медные ВВГ в плоской оплетке

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.08.2013 в 01:32:53

юра Т написал : открытая по дереву, где нарушения?

Тут всё невидно, но она по дереву и за деревом и всё это представляет деревянную конструкцией в виде шкафа, полок и.т.д на всю стену 4х5м. Когда увидел, сразу не понял, табличка есть а выключателя нет :confused:, а потом увидел, что есть меленькая дверца без ручки.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 08:01:16

oZZy_tv написал : да обычные, медные ВВГ в плоской оплетке

Сечение? Список кабелей составьте примерно так: 1.Спальня розетки: ВВГ 3х2,5 Ну и так далее. И в какой оплетке? оболочке может?

oZZy_tv написал : о есть правильно под каждую линию - свой автомат?

А как же? 1 кабель - 1 автомат. И кабелей не 1-2 на кухню, а 4-5 минимум. (ну это образно).

НЕМЕЦ написал : Вот прям так категорично?

Да нет, просто у oZZy_tv "щит" на АВВ состряпали. Так вот если АВВ, то ОТ63F3.

oZZy_tv написал : то-то посерьезнее нужно менять?

Щит полностью. Номиналы завышены. Запомните раз и навсегда: защита выбирается по самому слабому месту в цепи. И кабель берется с запасом по сечению, тем более, что сейчас у половины кабелей сечение заниженное. Итого, на: Кабель 1,5 кв.мм - автомат 10А Кабель 2,5 кв.мм - автомат 16А Так же не стоит забывать, что есть еще одно слабое место - розетки, которые держат максимум 16А, а на них стоят 25А автоматы.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.08.2013 в 09:03:33

Судя по вашим вопросам и тому, как вы цвета проводов обозвали косметикой (хотя это далекооооооо не косметика) - вам в первую очередь надо или учить матчасть, или, как тут писали, нанимать специалиста. А нормальный специалист заставит переделать вас всю проводку.

oZZy_tv написал :

  1. Кухня: Холодильник, индукционная варочная плита, посудомойка, стиральная маш., духовой шкаф, встраиваемая микроволновка.
  2. Ванная комната 6 кв.м.: тёплые полы
  3. Детская 10 кв.м.: свет, 2 розетки
  4. Спальная 13 кв.м.: кондиционер, свет, 4 розетки
  5. Зал 20 кв.м.: свет, 6 розеток
  6. Балконы (2 шт.): свет

Показываю:

  1. Кухня: Свет
  2. Кухня: Варочная
  3. Кухня: Духовка
  4. Кухня: Посудомойка
  5. Кухня: Микроволновка
  6. Кухня: Розетки Фартука
  7. Кухня: Розетки прочие (холодильник, вне столешницы и треш типа вытяжки) (тут вот так вот раз, херак и 7 линий на кухню... а тут во всём щитке 6 автоматов-то блин)
  8. Ванная: Тёплый пол ... сколько ШТУК? раз полы?
  9. Ванная: Свет
  10. Детская: Свет
  11. Детская: Розетки
  12. Спальня: Свет
  13. Спальня: Розетки
  14. Спальня: Кондей
  15. Зал: Свет
  16. Зал: Розетки
  17. Балкон 1: Свет
  18. Балкон 2: Свет

Ну вот как-то типа так. И щиток на 36..48 модулей нах.

А доступным языком, если цензурно: переделать с нуля ВСЁ.

0
bober8848
bober8848
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

30.08.2013 в 11:21:19

Cs-Cs написал : (тут вот так вот раз, херак и 7 линий на кухню... а тут во всём щитке 6 автоматов-то блин)

8 линий. Там еще стиралка упомянута. Кстати, а микроволновке так ли обязательна отдельная линия?

Чтобы не оффтопить: разбирался с тем, почему у родителей не горит лампочка в коридоре. В итоге помимо замены патрона пришлось выяснять, почему там всегда есть фаза, полез в щиток. Не знаю, кто это делал, но в щитке на всю квартиру 2 автомата, которые разрывают ноль и фазу (заменено на 2P, пытаюсь убедить на нормальный щиток), синий фазный входящий провод с нулевым белым, и до кучи выходящие провода переставлены, потому выключатели отключали ноль. Вот кем надо быть, чтобы такое сделать?

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.08.2013 в 12:09:18

bober8848, Оу, ну вот ещё и стиралка. Микроволновке... если по уму и если она встраиваемая - то лучше отдельной. Чтобы если выключить - то автоматом.

Кем надо быть?.. Нуууэээ... примерно как "я в электрике ничего не понимаю, но надо сделать"

Да и вообще. Одна ОГРОМНАЯ беда нагео менталитета в том, что русские никогда не хотят признавать своих ошибок или некомпетентности. Вместо того, чтобы просто честно сказать "я не умею", наш русский мужЫг будет кобяниться, выпендриваться и наезжать даже на профессионала. Потому что профессионал заочнь дибил и хрен знает кто, а он, мужЫг, на самом деле всё знает, но вот именно сейчас у него нет времени/забыл и т.п...

0
oZZy_tv
oZZy_tv
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

30.08.2013 в 16:28:39

Cs-Cs написал : Судя по вашим вопросам и тому, как вы цвета проводов обозвали косметикой (хотя это далекооооооо не косметика) - вам в первую очередь надо или учить матчасть, или, как тут писали, нанимать специалиста. А нормальный специалист заставит переделать вас всю проводку.

Показываю:

  1. Кухня: Свет
  2. Кухня: Варочная
  3. Кухня: Духовка
  4. Кухня: Посудомойка
  5. Кухня: Микроволновка
  6. Кухня: Розетки Фартука
  7. Кухня: Розетки прочие (холодильник, вне столешницы и треш типа вытяжки) (тут вот так вот раз, херак и 7 линий на кухню... а тут во всём щитке 6 автоматов-то блин)
  8. Ванная: Тёплый пол ... сколько ШТУК? раз полы?
  9. Ванная: Свет
  10. Детская: Свет
  11. Детская: Розетки
  12. Спальня: Свет
  13. Спальня: Розетки
  14. Спальня: Кондей
  15. Зал: Свет
  16. Зал: Розетки
  17. Балкон 1: Свет
  18. Балкон 2: Свет

Ну вот как-то типа так. И щиток на 36..48 модулей нах.

спасибо

Cs-Cs написал : А доступным языком, если цензурно: переделать с нуля ВСЁ.

есть какие-то варианты переделать/доделать уже имеющийся щиток?

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.08.2013 в 16:30:05

oZZy_tv написал : есть какие-то варианты переделать/доделать уже имеющийся щиток

Нет, нету. Нужны новые линии. А то, что тут стоит - кому-нибудь подарить, потому что и серии лажовые и номиналы УЗО по току контактов не правильные. И у автоматов номиналы не те.

0
oZZy_tv
oZZy_tv
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

30.08.2013 в 16:34:05

elf.arxont написал : Сечение?

розетки 3х2.5 выключатели 3х1.5

0
oZZy_tv
oZZy_tv
Новичок

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 30

30.08.2013 в 16:37:09

Cs-Cs написал : Нет, нету. Нужны новые линии. А то, что тут стоит - кому-нибудь подарить, потому что и серии лажовые и номиналы УЗО по току контактов не правильные. И у автоматов номиналы не те.

печально узнать, что переделывать всю работу заново. к сожалению кабель проложить заново нет возможности, так как стены уже отштукатурены финишно, но знаю, что от розеток и выключателей идут отдельные линии, так может просто переделать набивку щитка?

0