iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

29.11.2013 в 19:37:11

......и это все в солидном учреждении!

0
Вложение
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.11.2013 в 22:01:25

:( Откуда он РЕ в хрущевках берет не понятно.Сечение стояка 4*6мм2

0
Вложение
Alex2507
Alex2507
Эксперт

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.11.2013 в 22:05:34

дружба написал : Откуда он РЕ в хрущевках берет не понятно.Сечение стояка 4*6мм2

во всех щитка старых куда заглядывал кто-нибудь да прикрутится...

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

29.11.2013 в 22:12:32

дружба написал : Откуда он РЕ в хрущевках берет не понятно.Сечение стояка 4*6мм2

Отсюда:

дружба написал : Мне встречаються,электрики которые обслуж.дома,товарищ не может отличить 1п. АВ от 3п.АВ,работает электриком уже 5 лет.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.11.2013 в 22:21:40

haramamburu написал : Отсюда:
Сообщение от дружба
Мне встречаються,электрики которые обслуж.дома,товарищ не может отличить 1п. АВ от 3п.АВ,работает электриком уже 5 лет.

:(,этот очень себя профессионалом считает, знаком заочно,здесь даже на форуме обетал:(

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

29.11.2013 в 23:16:06

дружба написал : ,здесь даже на форуме обетал

познакомите?)))

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.11.2013 в 23:26:56

haramamburu написал : познакомите?)))

Хорошо.

0
bush_rus
bush_rus
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Липецк

Сообщений: 19

30.11.2013 в 00:23:21

iyri написал : ......и это все в солидном учреждении!

Кабель-канал скорее всего под ютп в каком нибудь медучереждении области? очень похоже на работу наших подрядчиков из фармации.

0
Александр 37
Александр 37
Новичок

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

30.11.2013 в 18:03:15

Сосед,"отделочник" сделал "ремонт"... Стены потолки- гипсокартон..потом- проводка, открытая ,местами в кабель канале...на мой вопрос нахрена ТАК ??? говорит всегда так делаю,и потом без проблемм всегда можно добавить пару, тройку розеток...Втихоря сфоткал на тел. одну из распредкоробок ..:(

0
Вложение
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.11.2013 в 18:20:49

Эт еще норм.Я как то раз видел просто линейку клеммников прибитых гвоздиками к стене.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

30.11.2013 в 19:00:52

Александр 37 написал : всегда так делаю,и потом без проблемм всегда можно добавить пару, тройку розеток...

ну если он для себя, то хозяин - барин... а вобще "системный подход", аднака...;):D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.