13.01.2014 в 22:17:45
Да ладно, что уж душой кривить, подключение сделано безобразно!
Дизайн еще не все. Он вообще второстепенен. Если проводник не извлекается из зажима, не качается - контакт будет качественным. Речь не о красивостях, а о базовых правилах. А то многие стали путать эти понятия. Тема - не фень шуй , а лже.... Показанное соединение таковым не является. НЕ согласны - приведите пояснения как мимимум или ссылки на НТД (хотя бы производителя).
13.01.2014 в 22:42:09
pudra написал : Да ладно, что уж душой кривить, подключение сделано безобразно! Если они уже научились провода обжимать наконечниками, то НШВИ2 тоже вроде как недалеко? Вы тоже себе так же сделали бы? А что, нарушений нет.
Однажды полдня убил на поиск в магазинах и рынках НШВИ 2х6 или 2х4. Так и не нашел. Собирал щит, впихивая два ПВ3 1х6 в НШВИ 1х10.
13.01.2014 в 22:44:28
Насяльника написал : Если торец винта вращается по поверхности проводника то - Да.
Все нулевые шинки такие. Торец винта придавливает провод. Как же быть?
13.01.2014 в 22:55:56
elgato написал : Все нулевые шинки такие. Торец винта придавливает провод. Как же быть?
Крутите без фанатизма винты. И не так уж категорично дело обстоит. Нужно открыть ВСН 139-83, что то я запамятовал подробности про прижим торцом винта.
13.01.2014 в 22:56:06
Все нулевые шинки такие. Торец винта придавливает провод. Как же быть?
И реально его хорошенько так режет/плющит. Строго по госту - низзя. По жизни - 1,5 мм2 складывают в двое и вуаля, пихают под винт. Вот так - Гост наш, а электропродукция - нет. А дальше все молча сами себе инженеры.:)
13.01.2014 в 22:57:22
что то я запамятовал подробности про прижим торцом винта.
Источник не гарантирую но точно до 1,5 мм2 низзя независимо от металла(Al/Cu) нашел ГОСТ 10434-82 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
2.3.3.....................Для проводников сечением до 1,5 мм не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
13.01.2014 в 23:00:27
Насяльника написал : И реально его хорошенько так режет/плющит. Строго по госту - низзя. По жизни - 1,5 мм2 складывают в двое и вуаля, пихают под винт. Вот так - Гост наш, а электропродукция - нет. А дальше все молча сами себе инженеры.:)
Пасиб! :)
13.01.2014 в 23:24:38
Кстати, реально. розетку 220 и инет и т.в и трубку от домофона вывести и телефон. хахахахах)) пульт упралвения такой.. а и еще кнопку "катапульта" надо))
старо...
13.01.2014 в 23:51:24
Насяльника написал : Для проводников сечением до 1,5 мм
Включительно или исключительно применительно к данному документу? Тьфу ты господи, тавтология...
14.01.2014 в 00:05:26
Включительно или исключительно
Да ить кто их знаеть. Цитата. :)
14.01.2014 в 00:16:34
Насяльника написал : НЕ согласны - приведите пояснения как мимимум или ссылки на НТД (хотя бы производителя).
Не согласен.
ПУЭ, 3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
14.01.2014 в 12:05:22
pudra написал : Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется,
Даже если обозвать автомат -сборкой зажимов, а его зажим подключения - винтом, то только не рекомендуется. А если считаете что зажим автомата не предназначен для фиксации более одного штыря(вывода), то тогда будьте последовательны и изобретите свой метод подключения проводника к группе автоматов с распределительной гребенкой на вводных зажимах.:)
14.01.2014 в 12:43:45
Включительно или исключительно применительно к данному документу?
все проводники номинальным сечением 1,5 мм2 фактически попадают под это определение, ибо я ещё ни разу не видел чтоб сечение было равно или более 1,5 при данном номинале.
14.01.2014 в 12:48:32
Насяльника, спасибо за ГОСТ по соединениям. Если с АВ нарушения не явные, то с соединениями на шинах все обстоит по-другому - в каждом этажном щите в каждой новостройке используется такая шина и кабели с сечением не более 1,5. (у нас так) :)
PS Пост ниже напомнил про винтовые клеммы, которые используются для подключения различного оборудования, по сему вопрос к вам же, Насяльника (возможно вы и на этот случай ГОСТ подскажете), - Получается запрещено, а производители светильников в основном комплектуют свою продукцию именно такими клеммами и провода в самом светильнике намного меньше 1.5мм2. Как быть в этом случае?
14.01.2014 в 14:32:09
Лжэ из УК. Подключение люминисцентных светильников в этажном холле.
Варварски перекусанный PE у светильника. Рабочий ноль подключен на корпус щитка (даже наконечник опрессовали, лапочки). Корпус щитка соединён с земляной шинкой, которая в свою очередь соединена с PE-стояком. PE проводник провода - орехом непосредственно с PE-стояком (не сфотографировал). Естественно - ПВС.