elgato написал : Сама проводка проводом сделана или щит разведён?

Проводка ПВ1-1х1,5. Автоматы закрыты пластиной, нечем открутить было :) , так что чем разведены, не скажу. На счетчик и с него ПВ1-1х4.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

19.02.2014 в 01:26:26

333vs333 написал : Для наглядности можете создать тему, где соберется схема щита, вытекающая из их вводных.

Создал. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203344

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

19.02.2014 в 01:27:00

333vs333 написал : Проводка ПВ1-1х1,5. Автоматы закрыты пластиной, нечем открутить было :) , так что чем разведены, не скажу. На счетчик и с него ПВ1-1х4.

Как-то хило на розетки 1.5 Чай не 1970-й.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.02.2014 в 01:39:10

elgato написал : Как-то хило на розетки 1.5 Чай не 1970-й.

Так по нормам проходит, вот и лепят пе..ерасты. :( Это еще ладно. А вот на форуме проектировщиков (форум совсем не новый) некоторые "старожилы" до недавнего времени с уверенностью проектировали АВ 25А на линию 2,5мм2 и были уверены, что правы на все 100. А как же?, они ведь все рассчитали по формуле! Благо, после моего замечания нашлись толковые проектировщики и поддержали меня в том, что на 2,5мм2 ставить только 16А. Однако один сопротивлялся и требовал предложить решение: как быть, когда расчетный ток 30А, а получается ставить надо АВ 16А? Подумать же никак не получается :) , совсем никак нельзя подумать, что нужно тянуть 2 линии вместо одной. Этих проектировщиков надресировали на экономию, так они и подумать боятся о малейшем удорожании. Вот и получается: проектировщики завышают номиналы (вроде как все по нормам), а монтажники от них понабираются и лепят потом х...ню всякую уже на халтуре.

PS Есть дома 60-х, где медь 2,5.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

19.02.2014 в 08:25:58

Собственно вот. Вера наших "электриков" в скрутки неистребима. Сгоревшие напрочь нулевые шинки никому ни на что не намекают (

фоткал на тепловизор, так что качество не очень (

0
Вложение
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.02.2014 в 08:43:45

333vs333 написал : Так по нормам проходит, вот и лепят пе..ерасты

Соблюдение норм, а для 1,5 кв.мм длительный допустимый ток 33 А, что в 2 раза больше 16 А (это чтобы не было разговоров о хреновой меди и заниженных сечениях, хотя проектировщик это и не обязан учитывать) уже "пе..ерасты"?

333vs333 написал : с уверенностью проектировали АВ 25А на линию 2,5мм2 и были уверены, что правы на все 100.

А они и правы на все 100%, если разговор ТОЛЬКО про сечение жил и номинал АВ

333vs333 написал : Этих проектировщиков надресировали на экономию, так они и подумать боятся о малейшем удорожании.

А чем это удорожание обосновать? При проектировании типовых серий это не "малейшее удорожание", не хилые суммы набегут. Про то, что украдут намного больше, это уже другая песня :(

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.02.2014 в 08:46:34

Викторыч написал : для 1,5 кв.мм длительный допустимый ток 33 А

Такого на форуме еще не было! Таблицу 1.3.4 откройте, узнаете много нового.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.02.2014 в 08:55:21

По ГОСТ З 53769 для 1,5 мм2 меди в ПВХ изоляции в воздушной среде для 1-фазного кабеля - 21 А, для 3-фазного кабеля - 20 А Сфига ли 33? С 4 мм2 не путаете?

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.02.2014 в 09:12:35

НЕМЕЦ написал : Такого на форуме еще не было!

"Есть многое на свете, друг Горацио" Я на форуме лет на 9 раньше вас появился, и не такое видел :)

НЕМЕЦ написал : Таблицу 1.3.4 откройте

И нах мне провода и шнуры? Я 1.3.6 использую.

Alexiy написал : Сфига ли 33? С 4 мм2 не путаете?

Та не. Просто я считаю, что прокладка в штробе намного ближе по условиям теплоотвода к прокладке в земле, чем на воздухе

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.02.2014 в 09:16:42

Викторыч написал : И нах мне провода и шнуры? Я 1.3.6 использую.

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

И нах вам провода с резиновой изоляцией? :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.02.2014 в 09:18:10

Викторыч написал : Я на форуме лет на 9 раньше вас появился

На 4, если быть точным.

Викторыч написал : И нах мне провода и шнуры? Я 1.3.6 использую

Это ж сколько лишней меди мы тут хороним! Спасибо, просветили.