Клеммник выбирали по диаметру провода,а не по току.

0
vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.03.2014 в 07:19:43

Alexiy написал : резьбу, например, сорвать и так оставить.

:swoon

На дешёвых клеммниках это часто случается.

возможно что угодно, к счастью не нарывался на такие...

0
vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.03.2014 в 07:28:48

Alexiy написал : себе можете делать какую угодно заподлянку, только не надо про это на форуме писать - сюда народ учиться приходит, а вы плохому учите.

тема-то.... это во первых во вторых - контекст.... хотя, я думаю человеку адвокат не нужен, но тем не менее...

и раз пошла такая пьянка, то сам признаюсь - у меня дома есть алюминиевый сегмент через пол стены.... да я не смог его перетянуть.... штрабить сочёл неприемлемым по причине того, что ремонт уже был сделан.... ну и пусть себе покоиться с миром к канальчике - лампу в 20 ватт коммутирует..... как страшно жить и всё такое.... да, мина и ужасный косяк, но мой личный и для себя любимого..

мб теперь заказчики от меня толпами разбегаться начнут, я не знаю........ но что есть то есть.... у меня дома несколько метров алюминиевых проводов в эксплуатации...

Скрутка не предусмотрена ни одним существующим нормативом в качестве электрического соединения.

типичная проводка от застройщика в новостройке

кроме "маркировки" (конечно, это не маркировка, но там и на синем проводе - фаза) меня-бы почти всё устроило даже в таком соединении, но вместо сиза появился-бы вышеупомянутый клеммник...

0
Вложение
vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.03.2014 в 07:43:37

TiMg33 написал : "подарок" от потолочников

"лепота то какая'

0
wandal
wandal
Местный

Регистрация: 24.05.2012

Владивосток

Сообщений: 312

29.03.2014 в 11:48:46

TiMg33 написал : "подарок" от потолочников.

Это клеммники стремные, самые дешевые.

Нормальные можно затягивать до хруста и ничего там не лопнет, не прокрутится и провод не перережет. Ну и по цене они раз в десять дороже.

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

29.03.2014 в 12:32:05

wandal написал : Нормальные можно затягивать до хруста

можно ссылочку на нормальные?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.03.2014 в 13:32:16

TiMg33 написал : "подарок" от потолочников.

тут причина совсем иная. Тут галогенки всё поплавили. Проблема не в качестве контакта

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.03.2014 в 13:36:01

anfly написал : можно ссылочку на нормальные?

нормальные - это с лепестком под торцом винта. Tridonic, например, но не все, а именно вот такие: http://www.firstmile.ru/index.php/Tridonic/tridonic.html

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.03.2014 в 18:12:50

TiMg33 написал : например закрутить до усёру, что клемник по низу лопнет...

нормальные клеммники не лопаются при нормальной затяжке, но к сожалению в продаже полно отвратительных

anfly написал : можно ссылочку на нормальные?

Легранд вполне себе http://www.amperkin.ru/korobki-klemmniki-kabelnye-aksessuary-izolyatsionnye-materialy/klemmniki-i-aksessuary-legrand/034225/ или ДКС http://www.dkc.ru/ru/catalog/351_fiberglass/43512FV/ и даже ИЭК хоть и похуже но вполне http://www.elsanto.ru/catalog/elektrooborudovanie/izd/zazhim-vintovoy-zvi-60-ng-6-16mm2-12par-iek.html

0
vvladq
vvladq
Эксперт

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.03.2014 в 21:51:19

http://vk.com/video65043936_167532054?list=13a1444c212a5a7efc :scare

0
TiMg33
TiMg33
Эксперт

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

30.03.2014 в 02:00:53

wandal написал : Это клеммники стремные, самые дешевые...

юра Т написал : нормальные клеммники не лопаются при нормальной затяжке, но ...

Да кто бы спорил. Разговор-то зашёл о именно таких - стрёмных. Однако это ФАКТ ! А кто-то тут говорил, дескать такого быть не может (на стрёмность клемника поправки не было ;) )

volchenok написал : Клеммник выбирали по диаметру провода,а не по току.

десяток лампочек на 220 по 35 ватт... это теперь неподъёмная нагрузка на клемник, позиционируемый, как 10А ?! :confused: ну-ну... Что-то мне подсказывает, что те типы вообще ничего не выбирают, ибо не планируют возврата на свои объекты (да и как потолочники-то гаFно, т.к. тот весь кривой...)

Alexiy написал : тут причина совсем иная. Тут галогенки всё поплавили. Проблема не в качестве контакта

Нет, не галогенки.

0