serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

17.02.2015 в 22:29:27

В принципе до боли знакомая ситуация - ,но что меня поразило в ней,что заказчик уверен,что всё у них в порядке с проводкой.Почему,когда приходишь к врачу,он сначала ставит диагноз,а потом назначает лечение,педагог сначала учит ученика,а потом экзаменует ... а тут - ну все специалисты :o

0

И это пройдёт ...

freesergiy
freesergiy
Новичок

Регистрация: 20.01.2015

Сосновый Бор

Сообщений: 5

20.02.2015 в 13:21:23

Здравствуйте! Подскажите данное подключение не попадает ли в данный раздел?

__________________ С уважением, Sergiy

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.02.2015 в 13:26:28

freesergiy написал : Подскажите данное подключение не попадает ли в данный раздел?

Это скорее в юмор :) Ничего шибко страшного в таком подключении нет

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.02.2015 в 13:34:06

freesergiy написал : Подскажите данное подключение не попадает ли в данный раздел?

попадает. тут ему самое место.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.02.2015 в 13:36:10

Solovey написал : попадает. тут ему самое место.

Вы очень суровы :)

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

20.02.2015 в 16:19:41

freesergiy написал : Здравствуйте! Подскажите данное подключение не попадает ли в данный раздел?

Ошибка мастера в том что, если место ограничено юбку на НШВИ можно удалить и использовать только медный наконечник и тогда место для нормального радиуса провода осталось бы.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.02.2015 в 17:26:58

Garder. написал : юбку на НШВИ можно удалить и использовать только медный наконечник и тогда место для нормального радиуса провода осталось бы

Но тогда останется кусок оголенного провода.

Конечно, смотрится не очень, но имхо, это уже из мелочей.

А имхо вообще это косяк заказчика ибо зажался на нормальный щит.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

20.02.2015 в 18:08:47

haramamburu написал : Объясните, почему вы их "рубанули"? Этож не ГЗШ... или по проекту именно медь? или именно в КРМ требуется, чтоб "только" медь?

Потому что по проекту медь. Они поставили алюминий того же сечения. Эти УКРМ были нашей заводской разработки, я видел все проектные документы. Кстати, их начальник любил ходить по другим бригадам и указывать на ошибки. Они не ожидали, что попадут в такую же ситуацию. Тут даже хуже, не ошибка, а жульничество.

0
freesergiy
freesergiy
Новичок

Регистрация: 20.01.2015

Сосновый Бор

Сообщений: 5

20.02.2015 в 18:49:38

Alexey_Spb написал : Но тогда останется кусок оголенного провода.

Конечно, смотрится не очень, но имхо, это уже из мелочей.

А имхо вообще это косяк заказчика ибо зажался на нормальный щит.

Это не щит, это бокс для опломбировки... ... Будем делать отверситя для выхода провода без загиба. спасибо. ___________________ С уважением, Sergiy.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.02.2015 в 19:09:34

freesergiy написал : Это не щит, это бокс для опломбировки...

И что? Оголенные части же не будут выходить из бокса... Вы лучше скажите, чтобы "тогда" делали, если б в автоматы заходила моножила? Ведь там НШВИ вообще не в масть.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.02.2015 в 19:34:17

freesergiy написал : Это не щит, это бокс для опломбировки...

да нормально всё в нем, перегиб не критичный, жилки не напряжены, IP20 сохраняется

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу