Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

22.04.2015 в 18:51:37

сегодня двигаясь по улице Кривая(есть такая в нашем городе) увидел картину: по среди тратуара огромная лужа и из неё вытекает мощный ручей. По середине лужи торчат концы бронированного кабеля на которых красуется перемычка из СИПа ,присоединенная прокалывающими зажимами,петля перемычки висит на ближайшем дереве.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2015 в 23:50:48

танкомастер написал : сегодня двигаясь по улице Кривая(есть такая в нашем городе) увидел картину: по среди тратуара огромная лужа и из неё вытекает мощный ручей. По середине лужи торчат концы бронированного кабеля на которых красуется перемычка из СИПа ,присоединенная прокалывающими зажимами,петля перемычки висит на ближайшем дереве.

а чё не сфоткал?

0
Аватар пользователя
Electronic

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Щелково

Сообщений: 13

24.04.2015 в 22:20:51

Уважаемые специалисты!

Прошу Вас оценить работу одного мастера, который обещает людям качество...

"Предлагаю Электромонтажные работы любой сложности. Очень большой опыт работы. Все виды электромонтажных работ от простой замены электропроводки до монтажа сложных систем (в т.ч. монтаж системы автономного энергообеспечения, устройство системы контура защитного заземления и системы уравнивания потенциалов). Сборка, установка и подключение распределительных щитов любой сложности, розеток, выключателей, осветительных приборов, димеров и т. д . Обязательный расчёт нагрузки при формировании групп потребителей, разбивки линий. Все работы в Вашей квартире, выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ, с применением профессионального инструмента и оборудования. Также Вы получите профессиональные консультации (например, как правильно и безопасно расположить розетки в Вашей квартире) и помощь в выборе материала. Цены приятно Вас удивят. Оплата по факту выполнения работ. Быстро, аккуратно, профессионально, надёжно! Гарантия качества. "

0
Аватар пользователя
Electronic

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Щелково

Сообщений: 13

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.04.2015 в 22:36:39

Electronic написал : Прошу Вас оценить работу одного мастера, который обещает людям качество...

Основная проблема - установка щита на пену

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

24.04.2015 в 22:48:02

Electronic, как по мне, это не то качество, которого ожидаешь после прочтения такого объявления. Да и однопроволочными проводами профессиональные сборщики щиты не собирают. Зачем на ж/з проводах изолента такого же цвета?! :) Но этого мало, чтобы реально оценить работу мастера.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

24.04.2015 в 23:21:32

Постеснялся бы такой щит выкладывать.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.04.2015 в 23:40:49

camper написал : Постеснялся бы такой щит выкладывать.

В этом разделе - можно :)

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

25.04.2015 в 01:04:56

ksiman написал : В этом разделе - можно :)

я правильно понял, что от узошек сразу на потребителей линии идут, без автоматов?, кроме верхней правой?

и к чему серии эф и эфаш намешаны.. да беда полная, вот уж "счастливчик", у кого диния на свет "защищена" вводным(((

0
Аватар пользователя
Electronic

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Щелково

Сообщений: 13

25.04.2015 в 10:33:56

Я начал задавать вопросы горе электрику...

Простите, а что у Вас подключено к УЗО номер 1, 2 и 4? Вижу, что кабель от УЗО идет напрямую к потребителям... И к автоматам 20 и 25 ампер что подключили? Не видно кабеля для варочной поверхности, какого сечения? Какие линии подключили без защиты УЗО?

0
Аватар пользователя
Electronic

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Щелково

Сообщений: 13

25.04.2015 в 10:34:32

Ответ...

К УЗО номер 1 подключено освещение ванной комнаты, кухни и балкона (16 А), УЗО номер 2 холодильник (25 А), УЗО номер 4 розетки комната (25 А) На каждую группу стоит свое УЗО. После УЗО номер 3 стоят два автомата, чтобы разделить нагрузки на две линии (одна теплый пол, другая холодильник) На розетку под варочную поверхность приходит кабель Num с двойной изоляцией 4 мм2. Без УЗО подключена только варочная панель, которая я всегда подключаю через 32 А автомат

0
Аватар пользователя
Electronic

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Щелково

Сообщений: 13

25.04.2015 в 10:35:36

Еще разок...

Т.е. Вы подключаете потребитель (розетку, выключатель) напрямую от УЗО? Судя по проводам - это так.

Можно подробнее, по порядку, просто на фото не видно многих номиналов...

1 ряд

  • вводной автомат
  • автомат 16А на освещение
  • автомат 32А на плиту
  • узо на освещение ванной, кухни, балкона (16А - чей номинал?)
  • узо на холодильник (25А - чей номинал?)
  • узо на теплый пол и холодильник? Вроде он уже был...
  • автомат теплый пол
  • автомат холодильник

2 ряд

  • диф.автомат (?)
  • диф.автомат (?)
  • узо на розетки комнаты (25А - чей номинал?)

Чем руководствовались выбором номиналов?

0
Аватар пользователя
Electronic

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Щелково

Сообщений: 13

25.04.2015 в 10:36:49

Вот вся картина...

Алексей, все правильно подключение напрямую через УЗО, так как в этажном щитке установлен диф. автомат на 50 А. 1 ряд.

  • Вводной двух полисный автомат на 50 А.
  • Автомат на 16 А освещение комнаты и прихожей
  • Автомат на 32 А варочная панель
  • УЗО на 25 А розетки ванная комната
  • УЗО на 25 А с выходом на два автомата: Автомат 16 А - теплый пол; Автомат 25 А - холодильник.

2 ряд.

  • УЗО 25 А розетки кухня
  • УЗО 25 А розетки духовой шкаф, микроволновка
  • УЗО 25 А розетки комната
  • Розетка на динрейке для гардеробной Руководствовался ПУЭ и возможной нагрузкой потребителей.
0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.04.2015 в 10:38:03

333vs333 написал : Да и однопроволочными проводами профессиональные сборщики щиты не собирают.

Серьезно?

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

25.04.2015 в 11:30:15

Electronic написал : Я начал задавать вопросы горе электрику...

Простите, а что у Вас подключено к УЗО номер 1, 2 и 4? Вижу, что кабель от УЗО идет напрямую к потребителям... И к автоматам 20 и 25 ампер что подключили? Не видно кабеля для варочной поверхности, какого сечения? Какие линии подключили без защиты УЗО?

бегите от этого шарлатана подальше..

и нет у него там дифов, ни в первом, ни во втором ряду. это все узо, просто разные серии с черными клювами подешевле.

0
Назад