25.04.2015 в 21:42:27

НЕМЕЦ написал : Клемма отформует гильзу НШВИ под себя и площадь контакта будет максимальной. Чего не скажешь о моножиле; там пятно контакта в любом случае будет близко к линейному.

У нас щиты приходят из Швеции и ни в одном нет наконечников на многопроволочных проводах и кабелях- что силовые на электродвигатели, что на сигнальные. Пытался выяснить от них (шведов) этот момент, но затруднились ответить. Знаю, что делают так всегда. Все машины с начала 90-х в таком исполнении (старше не встречал, но компания работает давно и очень известна в своих кругах). Проблем не помню. :o Проблемы были только тогда, когда наши горе самоделкины чего-нибудь меняли. Вот и не знаю - что о них думать?:confused:

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.04.2015 в 22:03:53

Альф написал : У нас щиты приходят из Швеции и ни в одном нет наконечников

Альф, обратите внимание на участок провода, зажимаемый в клемму. Где-то на форуме проскакивала информация о "буржуйском" способе оконцевания провода путем контактной сварки проволочек жилы. Жила по-прежнему выглядит многопроволочной, но проволочки сварены между собой. Попробуйте "распушить" конец провода. ПыСы. Именно со шведскими шкафами не работал. Немецкие, итальянские, французские, американские, но не шведские. Везде многопроволочка была огильзована НШВ.

0
Аватар пользователя
ZhuravlevSA

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Видное

Сообщений: 41

25.04.2015 в 22:19:08

Добрый вечер! В новостройке у друга в подъездном щите обнаружил КОСЯК - нулевой стояк прикручен к пластине распределения кабельной стяжкой!!!

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

25.04.2015 в 23:23:33

блин...хотя бы на саморез хоть временно посадили.....

0
Аватар пользователя
Альф

Местный

Регистрация: 10.04.2010

Липецк

Сообщений: 368

26.04.2015 в 14:23:03

НЕМЕЦ написал : Где-то на форуме проскакивала информация о "буржуйском" способе оконцевания провода путем контактной сварки проволочек жилы.

Я про это знаю. У нас Moeller такие используют на шкафах подрядчиков наших. Даже я как-то давно выкладывал подобное

А тут именно распушаются проволочки. Если делаешь после них переподключение, то мучаешься с запихиванием в клеммы автоматов и магнитных пускателей.

НЕМЕЦ написал : итальянские

Итальянцы на все провода гильзы опрессовывают. У них прямо ритуал был по этому поводу. Завтра попробую сфотографировать шведские творения.

P.S. Что-то фотка большая оказалась. :o

0
Аватар пользователя
Костя G

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Стокгольм

Сообщений: 3149

26.04.2015 в 14:54:42

Альф написал : щиты приходят из Швеции и ни в одном нет наконечников на многопроволочных проводах и кабелях- что силовые на электродвигатели, что на сигнальные. Пытался выяснить от них (шведов) этот момент, но затруднились ответить. Знаю, что делают так всегда. Все машины с начала 90-х в таком исполнении (старше не встречал, но компания работает давно и очень известна в своих кругах). Проблем не помню. Проблемы были только тогда, когда наши горе самоделкины чего-нибудь меняли. Вот и не знаю - что о них думать?

НЕМЕЦ написал : проскакивала информация о "буржуйском" способе оконцевания провода путем контактной сварки проволочек жилы

В Швеции используются как моножильные так и многоожильные кабели на бытовой и промышленной разводке на напряжениях 230/400в. Моножильные дешевле, но работать с ними труднее. Я почти всегда тяну многожильные кабели. Гофрированые или прямые трубки для проводов- пластиковые, на старых домах стоят стальные (тонкостенные), которые при ремонтах меняются на пластиковые. Концы кабелей не обжимают, не прессуют и не паяют. Откусили, зачистили, скрутили- всё. Скрутки в основном в виде пластмассовых колпачков с металлическим конусом внутри (старые колпачки- керамические), либо на https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=87157&d=1372691924, либо на фрикционных, чаще всего одноразовых но 6ывает и на многоразовых. Это всё соответствует стандарту, который оставляет за электриком широкое право самостоятельных решений в узком поле ограничений :) Напомню, если кто забыл, что в Скандинавии 9 из десяти частных домов- каркассники или брусовые каркассники (вертикальный тонкостенный брус сплошняком как несущая основа, на него обрешётки с утеплителем), короче- дерево. Но пожары по причине плохой электропроводки- очень большая редкость. Дело в том, что работа электрика- лицензируемая. А зарплата электрика- высокая. А работ у них почему-то всегда навалом. А ответственность- финансовая и уголовная. На объектах я регулярно наблюдаю ситуации, когда заказчик либо строители по неким компоновочным причинам хотят рассположить какую-то приблуду илирозетку или кабель в удобном для них месте а электрик тупо отказывается- не положено. Ни под личную ответственность заказчика, ни под расписку, никак. Не положено- значит не положено. Потому что сегодня электрик пойдёт на поводу, завтра заказчик продаст свой дом а послезавтра другой электрик обнаружит ошибку и результат будет такой: новый электрик переделает всю работу (возможно- новыми материалами) а счёт оплатит тот электрик, который допустил ошибку (хоть под расписку, хоть под дулом пистолета- не важно), и после этого, если ошибка серьёзная (принципиальная) у бедолаги ещё и лицензию отзовут. А случись возгорание или порча имущества? А если будет пожар и там погибнут запертые в доме домашние животные? А если люди? Поэтому такие косяки как ящик на монтажной пене или использование автоматов 25А на полуторамиллиметровом кабеле и 16А арматурах у нас малореальны. Но всё равно случаются. Случаются там, где скупой (или тупой) зак по незнанию вместо электриков доверяет электроработы "левым" мастерам, разумеется по дешёвке, по-чёрному. В случае обнаружения такого косяка отвечать будет уже сам заказчик. Полгода назад у наших клиентов в квартире в многоэтажке случился пожар. Распространился он из электрошкафчика с предохранителями в прихожке. Следственная экспертиза показала что один из автоматов был 25А вместо положенного максимум 13А. Электрик подозрений не вызывал, но заказчики сами признались- да, предыдущий автомат что вёл линию на стиральную машинку выбивало и они самостоятельно заменили предохранитель. По счастью никто не пострадал и теперь непострадавшие заки будут выплачивать ооочень круглую сумму штрафов и возмещения ущерба. Они понадеялись что страховка покроет расходы, у них страховка на всё. Но страховщики сказали что по их классификации такое деяние рубрифицируется как намеренное вредительство и саботаж, так что из чисто гуманнистических соображений сгоревшую одежду и башмаки им ещё можно компенсировать, но приезд пожарных, техобследование дома после пожара и ремонт - увы и ах. Ещё и в газете об этом случае написали. Нужно ли говорить что воспитательный эффект от одного такого случая в кругу всех узнавших будет долгий и стойкий :)

ZhuravlevSA написал :

За вот такой номер лицензия будет деактивирована сразу-же.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.04.2015 в 15:11:53

rip87 написал : Серьезно?

На сборке хоть раз работали?!

gesund написал : Моножилой не работают, из за того, что это сложно. и не более.

Этого разве не достаточно?! Сложно, неудобно и нафиг надо - повредить изоляцию, соединяя перемычками 6-10 мм[sup]2[/sup], проще простого. А если нужно подключить что-то из автоматики? Как запихнуть 6-10мм[sup]2[/sup] в клемму 2,5-4мм[sup]2[/sup]?

Из вчерашнего: Вводной ПВС 4х4 (L и N скручены по 2 провода) был подключен к старым проводам через дешевые полиэтиленовые клеммники (забыл сфотать).

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

26.04.2015 в 15:25:33

Номиналы автоматов вообще сказка.

333vs333 написал : На сборке хоть раз работали?!

Было дело немного. Простые щитки с большим пространством и моножилой собирают. Но это редко в основном 3 класс гибкости рулит.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.04.2015 в 15:29:13

хунта написал : Простые щитки с большим пространством и моножилой собирают.

Если это оправданно - без проблем. Но такое бывает ну очень редко. Угадайте, куда Вас пошлет сборщик, если Вы ему предложите собрать шкаф управления проводами с однопроволочной жилой? ;) Не лишним будет посчитать убытки от потери производительности.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

26.04.2015 в 15:36:40

333vs333 написал : Угадайте, куда Вас пошлет сборщик

Угадывать не буду, я сам знаю куда бы я послал, ;) особенно если автоматику какую собирать :)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.04.2015 в 16:41:33

Костя G написал : За вот такой номер лицензия будет деактивирована сразу-же.

Там надо исполнителя деактивировать.

0
Аватар пользователя
Альф

Местный

Регистрация: 10.04.2010

Липецк

Сообщений: 368

26.04.2015 в 16:53:44

хунта написал : Номиналы автоматов вообще сказка.

Недавно попросили помочь со светильником потолочным соседи по проулку в деревне. Электрику делали сами. Тот факт, что по ж\з жиле подключали фазу уже был пугающим. Хозяйка включила свет и вместо зажженной лампочки загорелась дуга в светильнике. Пока я бежал к выключателю дуга горела - секунд 5 точно. Обратило внимание в щиток и увидел там тот самый ИЕК на 25А. Ему ничего не страшно было. :oПри разборе полетов выяснилось, что хозяева заменили лампу в светильнике на 100 ватт, а надпись красовалась то ли 40, то ли 60 макс(не помню уже). Во время замены в чудном изобретении для освещения шевельнули провода так, что они легли на стекло лампы. Все это и повлекло КЗ в проводке самого светильника. Озвучил я им свои мысли, а также посоветовал найти электрика на переборку щитка и проводки по человечески и ушел. Фоток не делал, так как был без телефона даже. В очередной раз этот случай подтвердил мои опасения по ИЕК. Интересно, а какой ток был во время горения дуги?

Костя G написал : Концы кабелей не обжимают, не прессуют и не паяют.

Самое непонятное, что в нашей же фирме, но другое подразделение - опрессовывают. Находятся эти два подразделения недалеко от Мальмо в одном городе.
Бычки одинаковые были, а продали по разному. (с)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

26.04.2015 в 16:58:57

Костя G написал : Концы кабелей не обжимают, не прессуют и не паяют.

Правильно.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.04.2015 в 17:30:48

Альф написал : Самое непонятное, что в нашей же фирме, но другое подразделение - опрессовывают.

Выражу ИМХО. Есть ведь автоматы и прочее наполнение для щитов, заточенное под многопроволочку без оконцевания. Может они как раз такую применяют? А в другом отделении - другое наполнение.

0
Аватар пользователя
Костя G

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Стокгольм

Сообщений: 3149

26.04.2015 в 17:39:32

Альф написал : в нашей же фирме, но другое подразделение - опрессовывают.

В некоторых странах опресовка или иной обжим концов многожильных проводов положен по стандарту, в других- нету. Поэтому конторы, собирающие продукцию на экспорт либо отслеживают куда идёт товар и опресовывают хвосты по необходимости, либо тупо опресовывают всё подряд. Может, вам одинаковые продукты из разных партий пришли. У нас китайская всякая осветительная арматура продаётся, там всегда хвосты обжаты. Хотя по местным правилам это и не необходимо.

0