16.10.2015 в 22:46:52
Прошу прощения за "????" Это таким образом мой телефон смайлы отправил на сервер сайта.
16.10.2015 в 23:20:58
F.C.B. написал : Насоса, кстати нету, под крайним правым устройством подписано, что на гараж
Девайс похож на устр-во защиты двигателя. Двигатель в 99% случаев - это насос. Чтобы не гадать - делайте сразу хорошие фото.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.10.2015 в 03:31:51
Непонятно, относится ли это к "лже" или как обычно никто не виноват, но вот шкаф ВРУ, питающего три подъезда 9-этажного дома (угадайте, что не так :) ):
17.10.2015 в 13:38:51
F.C.B. написал : этот ДИФ, получается единственное правильное решение из всей этой цепочки?
Ну как бы не очень,всё таки у СМ и ДШ вилки под обычные розетки на 16 А.
И это пройдёт ...
19.10.2015 в 10:07:57
При всем уважении к Cs-Cs, он такой же электромонтажник как и все тут, пусть и делающий свою работу на высоком уровне и с душой.
И его мнение никак не может быть приоритетнее инструкции производителя, где однозначно сказано о принципах выбора номинала дифзащиты.
Слово рациональнее в вашем контексте значит дешевле что, в общем-то, не может являться правильным критерием, ну по крайней мере, основным.
19.10.2015 в 10:10:11
Mazayac написал : угадайте, что не так
Среди гумна на фото сложно что-либо разобрать, но первое что бросилось в глаза - провода цветов La, Lb, Lc и N приходящие на одну шину. Дальше не смотрел.
19.10.2015 в 13:20:07
Alexey_Spb написал : Среди гумна на фото сложно что-либо разобрать
Бинго! В шкафах ВРУ давным-давно не заделали проходы труб под кабели, и 37 лет там жили крысы, выводили потомство, жрали сами себя... Кости, рыбьи головы, около 15 трупов слоем 20 сантиметров в переплетении с трубами и кабелями. В подъезде несёт помойкой, никому ничего не надо, желающих разгребать всё это под напряжением нет. Два рабочих дня непрерывной работы промышленным пылесосом (костями постоянно забивается шланг), десять 30-литровых мешков и столько же вёдер вынесено в мусорный контейнер. В процессе и по окончании работ:
19.10.2015 в 13:24:11
Mazayac написал : Бинго!
По такому фото я могу и круче повесть сочинить. ;) Не видно там нихера, что там угадывать? Но, спасибо, что все таки рассказали.
19.10.2015 в 13:25:54
333vs333, думал, управлюсь за час. Ан нет, руку сводило под конец дня. И какая мелочь - строители поленились заложить дырку в четверть кирпича.
19.10.2015 в 13:40:41
Mazayac написал : И какая мелочь
Совокупность мелочей приводит к катастрофе. :)
19.10.2015 в 14:07:39
Alexey_Spb написал :
Детравиль написал : Да ну? Считаю мнение Cs-Cs гораздо рациональнее.
При всем уважении к Cs-Cs, он такой же электромонтажник как и все тут, пусть и делающий свою работу на высоком уровне и с душой.
И его мнение никак не может быть приоритетнее инструкции производителя, где однозначно сказано о принципах выбора номинала дифзащиты.
Слово рациональнее в вашем контексте значит дешевле что, в общем-то, не может являться правильным критерием, ну по крайней мере, основным.
Как раз об инструкции производителя и её официальном разъяснении по его запросу там и идёт речь,если внимательно прочитать, правда только касаемо АВВ, но суть-то одна. "Рациональнее" я специально употребил чтобы это не выглядело как явная ссылка на типа незыблемые авторитеты. Ну пусть будет- "логичнее":) .
19.10.2015 в 15:10:09
Mazayac написал : и 37 лет там жили крысы
Удивительно как изоляцию жил не сожрали. Сами-то кабели надеюсь в броне.
И еще меня немного мутила гофра... разве в советские времена она была, может ВРУ подвергалось реконструкции в 90-х?
19.10.2015 в 18:08:45
Сожрали кое-где слаботочные нулевые провода, фазные, к счастью, не тронули. Единственная безрассудная особь попыталась пролезть между плавкой вставкой и корпусом щита :) Так там и висела годы до моего визита. Реконструкции не было, но была авария с выгоранием кабеля - тогда наверняка часть и перетянули. Ещё там рабочий ноль от брони кабеля до нулевой шины через два ржавых болта-восьмёрки идёт (никакой перемычки нет, всё через корпус шкафа). Как дверцу открываешь - она чуть давит на шину, болты перекашивает, дверца искрит и гудит, "работая" вместо перемычки. Приготовил ПВ-3 16 с наконечниками, попробую аккуратно привести в порядок. Дежурное "да надо вызвать специалистов" у нас не работает - эти "спецы" новые счётчики на фанеру повесили и нули от токовых трансформаторов шурупом с пресс-шайбой к шкафу прикрутили...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу