30.05.2016 в 10:02:05
zimbabva666 написал: днажды в спортзале автомат начал бодро щёлкать тренера и спортсменов, которые его трогали. Причина - утечка на корпус автомата по слою пыли (эпителиальная солёная пушистая, лакокрасочная шелушистая, красная кирпичная,белая штукатурная). Помахал кисточкой, всё нормализовалось, от замен отказались, хотя проблему озвучили только тогда, когда бить стало нестерпимо больно, спортсмены, они такие.
Судя по картинке, межфазное КЗ должно было случиться раньше, чем кого-нибудь дернуло при включении / выключении автомата..
30.05.2016 в 12:32:46
Щит от застройщика. Город Саратов, посёлок Юбилейный, этажный щит в мансардном этаже (там квартиры).
Многожилка не оконцована.
Шины-гребёнки не применяются.
Жёлто-зелёный проводник всюду не по назначению.
Шины ноля и PE - всё подключено хаотически.
Проводники зачищали ножиками, есть голые концы доступные для прикосновения.
Автоматы непонятного производителя, расползаются.
Снято в январе 2015 года. Позднее мной переделано и приведено в надлежащий вид.
30.05.2016 в 13:01:08
web-rr написал: Автоматы непонятного производителя, расползаются.
Вот-вот, я тоже про автоматы хотел спросить - что за ТАНДЕМ?
Скорее всего, кто-то заказал на том же заводе, где делают прочую российскую китайщину ав со своим логотипом, как до этого, по моему мнению, сделали ИЕК и ЕКФ.
30.05.2016 в 15:56:36
web-rr написал:
zimbabva666 написал: Герметизируйте щиты от пыли.
zimbabva666, выбирайте правильные номиналы автоматов. Ибо ставить всюду C25 (при нагрузке - 6 лампочек по 100 Вт) это как раз в тему Лже.
web-rr, Моё участие в этом щите - заглянул и сфотографировал, ну и пыль сдул. А на розетки там почти везде 1,5 - "всё в лучших традициях", зашевелятся тогда и только тогда, когда начнут концы отгорать, там никому ничего не надо. Был офис, теперь жилые помещения, вместо факса и компьютера, на каждом автомате по несколько: чайников, мультиварок,компьютеров, тостеров, обогревателей, сушилок, фенов, утюгов - ну короче всё по современному, кроме проводки.
30.05.2016 в 15:59:34
zimbabva666 написал:
web-rr написал:
zimbabva666 написал: Герметизируйте щиты от пыли.
zimbabva666, выбирайте правильные номиналы автоматов. Ибо ставить всюду C25 (при нагрузке - 6 лампочек по 100 Вт) это как раз в тему Лже.
web-rr, Моё участие в этом щите - заглянул и сфотографировал.
zimbabva666, я упомянул вас единственно с целью показать про какой косяк я пишу.
01.06.2016 в 09:09:46
web-rr, сделали бы фотку того этажного щита, что исправили, для наглядности.
05.06.2016 в 22:04:16
А я, меж прочим, в жилых помещениях ШВВП и ПВС довольно широко применяю. А моножилы - только в магистралях, между клеммниками. Резон такой: в коробках и на автоматах особого шевеления не происходит, там нормально зажат и подтянуть через пару недель - и всё забодись! А вот до розеток с выключателями - только многожильный провод, моножила в результате пользования быстренько разбалтывается и начинается искрение, а при хорошей нагрузке и до дуги дело доходит. Гибкий провод для этого подходит куда как лучше.
Видел как-то работу электриков-"строителей" в мажорской квартире. Страх и ужас! Вот там действительно все розетки, выключатели, тёплый пол, кухня и чёрт-те что ещё соединено моножилой сечением 2,5 квадрата (даже освещение!) Причём от каждой группы розеток в каждой комнате и от освещения в ней же тянется ОТДЕЛЬНЫЙ провод от отдельного же автомата. Коробки распределительные торчат только на разводке освещения и на группах сегментов подогрева пола. Учитывая, что в этой хате пять комнат плюс ванная-кухня-туалет и утеплённые балкон и лоджия, на вводном щитке три ряда по десятку автоматов. Меня туда пригласил прораб бригады, делавшей финишную отделку, дабы я разобрался, какой провод куда тянется, и всё это безобразие промаркировал. Поистине, пределы человеческого идиотизма бескрайни...
05.06.2016 в 22:42:01
arhimed2007 написал: Поистине, пределы человеческого идиотизма бескрайни...
Ключевая фраза опуса... Мдя... :swoon
05.06.2016 в 22:47:54
Сам напросился. :)
06.06.2016 в 00:24:30
arhimed2007, думаю от лже-электриков отдельные линии - единственное спасение. Исправлять что, так только в щитке и розетке, а не снимать потолки или ковырять стены.
06.06.2016 в 08:06:25
arhimed2007 написал: А вот до розеток с выключателями - только многожильный провод, моножила в результате пользования быстренько разбалтывается и начинается искрение, а при хорошей нагрузке и до дуги дело доходит.
розетки в танке чтоль?))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.