Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

20.08.2016 в 02:28:15

Знакомым делал электромонтаж квартиры и когда дело дошло до ввода и подъездного щита, то попросил электрика с управляющей компании кинуть ввод медью десяткой. Когда получил ключ от щита, то увидел как он ее кинул. Ну, и все остальное тоже. Это жесть.

Когда увидел скрутку на нулевом проводе, сразу поплохело, а когда вскрыл... на фото в общем.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

20.08.2016 в 07:47:58

Скрутка на нуле вполне годная,а вот фаза нарощена колхозно (пусть даже аллюминий и медь,так еще и без бандажа - многожилка же). С другой стороны а что вы хотели собственно? Рубите деньги на монтаже,а электрик вам за так должен под напругой ввод менять. Там и в вру наверняка либо предохранители без маркировки,либо древний рубильник.

0
zimbabva666
zimbabva666
Эксперт

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

20.08.2016 в 08:06:09

Из последнего: Подвал и советский светодиод. Будем лечить.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

20.08.2016 в 08:08:15

Alexey_Spb написал: Публикую лишь фото щита.

зато из китая только узм и гребенки.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

20.08.2016 в 10:11:40

Alexey_Spb написал: Публикую лишь фото щита.

И что владелец будет делать? Согласилась на переделку щита и замену модульки?

0
ГенералДрозд
ГенералДрозд
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Череповец

Сообщений: 46

20.08.2016 в 12:21:49

AlekSss написал: Рубите деньги на монтаже, а электрик вам за так должен под напругой ввод менять. Там и в вру наверняка либо предохранители без маркировки, либо древний рубильник.

Во первых у него такая работа. Во вторых помощь электрика управляющей компании происходит по предоплате и часто по заявке в управляющую компанию. В третьих - не вопрос, дайте отключение, я сделаю сам. Что? Старое ВРУ? См. п1.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

20.08.2016 в 13:17:41

AlekSss написал: Скрутка на нуле вполне годная,а вот фаза нарощена колхозно (пусть даже аллюминий и медь,так еще и без бандажа - многожилка же). С другой стороны а что вы хотели собственно? Рубите деньги на монтаже,а электрик вам за так должен под напругой ввод менять. Там и в вру наверняка либо предохранители без маркировки,либо древний рубильник.

AlekSss, Скрутка годная? Многожил медь с моножильным алюминием и скручено руками - это годная скрутка? Жесть. Что такое ТМЛ для электрика неведомо, это видно по тому как подан ноль и фаза. Вообще электрик получил от заказчиков 10 тысяч рублей за прокидку меди десятки от вводного устройства дома до счетчика. Как он прокинул, вы видите. По сути, заказчики просто кинуты на деньги. Вводной автомат там на 50А ни о чем вообще теперь. С другой стороны, он сам себя накажет. Варочная там будет на 7.5кВт. Отгорит его алюминий нахрен в подъездном щите, пусть бегает исправляет. У соседей уже подгорает изоляция на "годных" скрутках, скоро ему большой привет грядет.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

20.08.2016 в 13:22:49

Clrs написал: Вообще электрик получил от заказчиков 10 тысяч рублей за прокидку меди десятки от вводного устройства дома до счетчика.

Да заказчики щедры, шо писец. Мне б таких где найти?

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.08.2016 в 13:26:14

Alexey_Spb написал: Пластрона не предсмотрено конструкцией.

Ну, крышка, крышка-то хоть предусмотрена? :)

Songo написал: И что владелец будет делать? Согласилась на переделку щита и замену модульки?

Издеваетесь? :) Оно пока и так работает.

Alexey_Spb,
Совет на будущее. Хоть знакомая и отказалась от ваших услуг, но именно хорошим знакомым давайте несколько несложных советов. Типа, проверить сечение кабелей и ни в коем случае не монтировать модульку и ЭУИ до окончания грязных работ. Зато потом придете в гости и скажете: "А я предупреждал!". И опять сюда фото. Может вы и так уже советуете такие простые вещи, тогда уже знакомые ССЗБ.

0
Clrs
Clrs
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

20.08.2016 в 13:26:41

Электрик ЦЦ написал:

Clrs написал: Вообще электрик получил от заказчиков 10 тысяч рублей за прокидку меди десятки от вводного устройства дома до счетчика.

Да заказчики щедры, шо писец. Мне б таких где найти?

Электрик ЦЦ, У заказчиков не было выбора. Им заявили из управляющей компании, что замена любой электропроводки вне квартиры только по решению общего собрания дома, а это нереально. 90% квартир в доме сдаются и собственников не бывает никогда. Сочи, да еще и место козырное перед морем. Пришлось заказчикам договариваться за магарыч. Я лишь по телефону озвучил что нужно и все. Неделю получал доступ к ключу от щита, когда получил и открыл, то офигел.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

20.08.2016 в 13:40:45

Clrs написал: Неделю получал доступ к ключу от щита, когда получил и открыл, то офигел

А если открыть олимпийские щиты ? :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу