30.11.2016 в 13:27:26
Что такое КГ/АМ?
Вечный студент
30.11.2016 в 13:30:02
MrGalaxy, креатив гениален, автор молодец!
30.11.2016 в 13:38:03
Юрка, и это Пелевин у нас писатель))) :a :help
30.11.2016 в 15:36:51
SB3, он скорее пеЙсатель.
30.11.2016 в 21:34:41
Всем доброго времени суток. Сегодня залез в этажный щиток в общежитии и был крайне удивлён в применении УЗО. Хотя там ещё сюрпризы имеются. Оставил заявку на исправление этого чуда. Посмотрим как завтра отреагирует руководство общежития, а затем электромонтёр.
ЗЫ: сори за фото, труба уже старушка.
30.11.2016 в 22:14:33
ethno написал: был крайне удивлён в применении УЗО.
Скорее всего, приказ поставить УЗО был дан сверху. Но его начало из-за состояния проводки вышибать.
Электрик решил две проблемы сразу - и узо поставлено, и не вышибает :)
30.11.2016 в 22:17:21
Скорее всего где то имелась утечка, и УЗО часто срабатывало, вот его и отключили.
Грубый, но справедливый
30.11.2016 в 22:55:40
ethno, зря вы заяву писали -у нас умных нигде не любят :) , в целом же конечно правильно сделали).
30.11.2016 в 23:34:53
Alexey_Spb, выполненные в щите манипуляции какбэ намекали на то, что происходили частые ложные срабатывания УЗО и выход был найден. Просто можно же было сделать перемычку минуя неподвижный контакт диф.выключателя - длина люминиего провода позволяла это. Но видимо кто-то не ищет легких путей при соединении 2 нулевых шинок. Кстати, крайний правый АВ - э/питание, идущее на сетевое оборудование провайдера. По фото плохо видно, но перемычка на него от соседнего АВ выполнена из медного провода меньшего сечения, чем всех остальных. В итоге имеем коммутацию медяхи и люминия разных сечений на одном из АВ :eek: ЗЫ: как выполнено наращивание рабочего нулевого проводника того же крайне правого АВ я скромно умолчу - вскрытие покажет ;)
30.11.2016 в 23:45:30
ethno написал: Alexey_Spb, выполненные в щите манипуляции какбэ намекали на то, что происходили частые ложные срабатывания УЗО и выход был найден. Просто можно же было сделать перемычку минуя неподвижный контакт диф.выключателя - длина люминиего провода позволяла это. Но видимо кто-то не ищет легких путей при соединении 2 нулевых шинок. Кстати, крайний правый АВ - э/питание, идущее на сетевое оборудование провайдера. По фото плохо видно, но перемычка на него от соседнего АВ выполнена из медного провода меньшего сечения, чем всех остальных. В итоге имеем коммутацию медяхи и люминия разных сечений на одном из АВ :eek: ЗЫ: как выполнено наращивание рабочего нулевого проводника того же крайне правого АВ я скромно умолчу - вскрытие покажет ;)
ethno, вы знаете, в первую очередь на вашем месте, я бы разобрался с УЗО. Пока его нет, жителям общежития грозит опасность поражения электрическим током (хотя, к сожалению, на это пофиг всем, но лишь до тех пор пока "петух не клюнет").
Если же его вышибает (ради интереса можно поставить туда 100 мА и посмотреть, будет ли вышибать его) - то, кроме опасности поражения электрическим током, так же есть нехилая вероятность пожара в общаге.
Но всем, опять же, пофиг, "пока титаник плывет".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.