Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

14.08.2017 в 17:45:57

Сделано примерно в 2006-2007 г. УЗО особо доставляет, как и замечательное использование синей жилы под фазу. Да, в доме есть отдельное ВУ, там от PEN заземлены стиралка и сушилка, и дальше в ГРЩ идет снова PEN. Страну угадать легко.

0
Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

16.08.2017 в 12:01:50

На днях менял эл.щиток. Попутно жильцы сказали что сантехника бьется током....Приходили не раз из УК но все напрасно. В общем причину нашёл на лестничной площадке-линии заземления просто не подключены.

0
Аватар пользователя
Viktor532

Местный

Регистрация: 08.07.2011

Тула

Сообщений: 37

16.08.2017 в 13:48:55

ВРУ.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.08.2017 в 15:41:34

igorek73 написал: В общем причину нашёл на лестничной площадке-линии заземления просто не подключены.

Да и крепеж под них отсутствует (винты с шайбами). Накосячили монтажники, а отдуваться должно УК.Если новостройка на гарантии, это проблемы застройщика.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.08.2017 в 22:12:53

Viktor532, Жестокая шутка для дальтоников...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

17.08.2017 в 11:23:54

Подключили, отметили, а потом их вызвали переделывать что все моторы крутятся назад

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

18.08.2017 в 10:46:01

MaSeVi написал: Жестокая шутка для дальтоников...

Для не дальтоников не лучше, ведь не известно, что правильнее цветовая маркировка или текстовая.

0
Аватар пользователя
Viktor532

Местный

Регистрация: 08.07.2011

Тула

Сообщений: 37

18.08.2017 в 16:02:15

ser000 написал:

MaSeVi написал: Жестокая шутка для дальтоников...

Для не дальтоников не лучше, ведь не известно, что правильнее цветовая маркировка или текстовая.

ser000, во-во, я в ступоре был.

0
Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

18.08.2017 в 18:45:46

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

18.08.2017 в 19:14:19

Viktor532 написал: ВРУ.

Viktor532, а причем ЖЗК на концах вводных кабелей? разве данная расцветка (ЖЗК) не для шин?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

18.08.2017 в 20:40:14

haramamburu написал: разве данная расцветка (ЖЗК) не для шин?

ГОСТ Р 50462-2009

ВЗАМЕН ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89)


Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках


5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.


6.2.12 Фазные проводники Буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна быть "L". Буквенно-цифровая идентификация фазных проводников трехфазной электрической цепи должна быть "L1", "L2" и "L3".

В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной электрической цепи, буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с буквенно-цифровой идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.


0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

19.08.2017 в 02:45:31

Radio написал: 5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый. ... 6.2.12 Фазные проводники Буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна быть "L". Буквенно-цифровая идентификация фазных проводников трехфазной электрической цепи должна быть "L1", "L2" и "L3".

Но ПУЭ то ни кто не правил и не отменял:

1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;

А с ГОСТами сейчас такая чехарда, что не стоит их сразу брать под козырёк, а то ведь через некоторое время могут и откатить назад... Уже имеется горький опыт, например, по печатным платам, когда выпускается на замену новый стандарт являющейся не заменой, а дополнением старого со ссылкой на старый стандарт, но в новом документе старый стандарт аннулируется (подменяя старый), потом через некоторое время опомнились и восстановили старый стандарт. Тоже было, например, с винтами для машиностроения ГОСТ1491, ГОСТ17475 и другие сначала аннулировали и заявили, что теперь винты по ИСО для народного хозяйства, а потом восстановили старые ГОСТ и теперь перелапачивай всё на старое...

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.08.2017 в 04:11:03

ser000 написал: А с ГОСТами сейчас такая чехарда, что не стоит их сразу брать под козырёк, а то ведь через некоторое время могут и откатить назад

Уж скорее ПУЭ спишут в утиль, чем этот ГОСТ отменят, потому что ГОСТ ориентирован на европейские нормы и, учитывая применение РЕ, более логичен, чем предыдущая маркировка, т.к. в нем есть прямой запрет на маркировку отдельно зеленым и желтым цветом, чтобы люди не перепутали фазные проводники и РЕ.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

19.08.2017 в 07:51:31

ser000 написал: Но ПУЭ то ни кто не правил и не отменял:

Пуэ действует только в части, не противоречащей гостам. И части той осталось с гулькин клюв, если не меньше.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

19.08.2017 в 12:03:14

Оставили бы возможность на продолжение использовании старых цветов Ж З К итд в местах где есть существующая система выполненая этими цветами. А то получается желтый и зеленый с одного конца подключены к фазе а с другого на корпус т.к. никто не врубился по какой системе сделанна разводка в какой то коробке

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу