Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

24.12.2017 в 23:21:16

jaja написал: предлагают ее починять, менять что-то там и, собственно, меняют-починяют. в отличии от шабашников у них юрлицо, только и всего. к лжеэлектрикам отношения не имеет

Тогда расскажите мне, как установка розетки с заземляющим контактом в старом жилом фонде (2х проводка), повысит безопасность?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.12.2017 в 06:42:41

Songo, не обязательно с заземляющим. то, что вместо советской 6-ти амперной розетки, которая и вилку то ни одну толком не держит, появится современная 16-ти амперная уже неплохо.

0

человек-электрик

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.12.2017 в 06:44:50

Любитель_Эл написал: как они могут "починить" проводку, чтобы к ней стало возможно (в соответствии с правилами) подключить стиральную машину?

никак. это невозможно. тем не менее, я например, не знаю ни одного случая, когда это стало бы причиной отказа от см и другой бытовой техники. дескать, ну, нельзя так нельзя, пойду тогда на реку стирать

0

человек-электрик

sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 941

25.12.2017 в 08:36:07

Songo, jaja, обязательно с заземляющим контактом! Применение вилок с заземлением в розетках без заземления намного опаснее, чем использование приборов первого класса защиты в электросети без заземления

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117369

25.12.2017 в 09:17:47

sebikov написал: Songo, jaja, обязательно с заземляющим контактом! Применение вилок с заземлением в розетках без заземления намного опаснее, чем использование приборов первого класса защиты в электросети без заземления

sebikov, можно подробнее?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.12.2017 в 10:10:25

sebikov написал: Songo, jaja, обязательно с заземляющим контактом! Применение вилок с заземлением в розетках без заземления намного опаснее, чем использование приборов первого класса защиты в электросети без заземления

sebikov, раз пять перечитал, все равно не понял, будьте добры, разъясните.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.12.2017 в 21:58:19

sebikov написал: Применение вилок с заземлением в розетках без заземления намного опаснее, чем использование приборов первого класса защиты в электросети без заземления

sebikov, :swoon

0

Вечный студент

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

25.12.2017 в 23:29:36

jaja написал: не обязательно с заземляющим. то, что вместо советской 6-ти амперной розетки, которая и вилку то ни одну толком не держит, появится современная 16-ти амперная уже неплохо.

Так никто ведь не говорит про старые розетки на 6А, таких уже и не встретишь особо. Стоят обычные розетки на 16А без заземляющего контакта, они настаиваю заменить их на розетки с заземляющим контактом и сразу повыситься электробезопасность :swoon .

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

25.12.2017 в 23:47:23

Songo написал: таких уже и не встретишь особо.

Да конечно :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.12.2017 в 11:57:55

Songo написал: Стоят обычные розетки на 16А без заземляющего контакта, они настаиваю заменить их на розетки с заземляющим контактом и сразу повыситься электробезопасность :swoon .

Правильно говорят, не врут

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

26.12.2017 в 13:09:49

ebf написал:

Songo написал: Стоят обычные розетки на 16А без заземляющего контакта, они настаиваю заменить их на розетки с заземляющим контактом и сразу повыситься электробезопасность :swoon .

Правильно говорят, не врут

ebf, Ваши аргументы ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.