19.12.2019 в 11:48:18

BV написал:

ser000 написал: а если лень сдвоенный брать при наличии отдельных разве нельзя флажки объединить, что бы сделать сдвоенный?

Нельзя

BV, Механизмы свободного свободного рацепления объединенные только через внешний рычаг автоматов могут и не сработать при пререгрузке.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116297

19.12.2019 в 12:01:29

dokar написал:

BV написал:

ser000 написал: а если лень сдвоенный брать при наличии отдельных разве нельзя флажки объединить, что бы сделать сдвоенный?

Нельзя

BV, Механизмы свободного свободного рацепления объединенные только через внешний рычаг автоматов могут и не сработать при пререгрузке.

dokar, это да, но основное - если коротыш в сети и взводить автоматы.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.12.2019 в 13:56:16

dokar написал:

BV написал:

ser000 написал: а если лень сдвоенный брать при наличии отдельных разве нельзя флажки объединить, что бы сделать сдвоенный?

Нельзя

BV, Механизмы свободного свободного рацепления объединенные только через внешний рычаг автоматов могут и не сработать при пререгрузке.

dokar, Самое веселое это когда флажки разъединяют и думают что оно будет раздельно отключаться при перегрузке.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

19.12.2019 в 14:25:28

volchenok написал: Самое веселое это когда флажки разъединяют и думают что оно будет раздельно отключаться при перегрузке.

С разделением единых многополюсных на несколько одиночных как раз должно быть всё в порядке с отключением, т.к. контроль должен быть по каждой линии, а отключение через специальный объединитель отключающих устройств, которые отключают все при отключении одного.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.12.2019 в 14:44:53

ser000, отрубаются все полюса. Единственное вручную удобно включать поочередно или отключать.

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

09.01.2020 в 15:51:10

удалил

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.02.2020 в 15:29:53

Здравствуйте. Заметил в нашем доме, на одной квартире заменённые ВА + ВДТ, но ВДТ не подключено, да и сделано всё на ...... На ВДТ подаётся фаза, ноль не подаётся, к выходам ничего не подключено. Показал владельцу квартиры, тот аж глаза выпучил. Говорит, молв пришли некие казлы и начали ему по ушам ездить, молв у тебя тут автоматы старые и проводка в квартире, если не поменять, то всё сгорит. На автоматы он согласился, в итоге результат. На вопрос переделки, пока отказался, странные люди.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2020 в 21:19:25

Это вы камеру перевернули? Или умельцы так постарались?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

02.02.2020 в 21:33:29

sergey_sav написал: Это вы камеру перевернули? Или умельцы так постарались?... ;)

Австралийские гастеры.

0
DoomID
DoomID
Новичок

Регистрация: 28.10.2019

Пенза

Сообщений: 3

03.02.2020 в 19:35:23

НШВИ? Не, не слышали! Вот такое вот чудо инженерной мысли обнаружено мной в доме моих родственников :) И да, все выключатели рубят ноль :mad:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

03.02.2020 в 23:03:35

DoomID написал: чудо инженерной мысли

Это чудо рукожопия, с которой столкнулась инженерная мысль . :D

0