28.11.2020 в 08:06:52
volchenok написал: Стиралка то работала, то отключалась.
Была как-то жалоба на неработающую розетку стиралки. По итогу диагностики, фазная жила кабеля оказалась не зажатой в клемму автомата, а просто торчала вставленная позади скобы. И два года это проработало без малейших нареканий :yu:
28.11.2020 в 09:37:31
Radio написал:
volchenok написал: Стиралка то работала, то отключалась.
Была как-то жалоба на неработающую розетку стиралки. По итогу диагностики, фазная жила кабеля оказалась не зажатой в клемму автомата, а просто торчала вставленная позади скобы. И два года это проработало без малейших нареканий :yu:
Radio, это кстати реальная проблема моножил - вот вроде знаешь, проверяешь после затягивания, но всё равно нет-нет и случается такое. а вот с многопроволочными всё хорошо :-)
28.11.2020 в 10:11:11
Dron/9K написал: а вот с многопроволочными всё хорошо :-)
В чем разница, и что с ними хорошего?
Да и нет никакой проблемы при нормальных модульных устройствах со "шторками" на скобе, т.е начиная от серий средней паршивости. В описанном случае автоматы были немного проще.
28.11.2020 в 10:53:44
Тут реклама вылезла, стал фото рассматривать:
Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?
28.11.2020 в 10:59:46
Dron/9K написал: Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?
В целом на фото показано что-то плохое, напоминающее клубок говна.
28.11.2020 в 11:05:17
Dron/9K написал: Тут реклама вылезла, стал фото рассматривать:
Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?
Dron/9K, Чья-то отсебятина бессмысленная...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2020 в 14:27:14
Radio написал:
volchenok написал: Стиралка то работала, то отключалась.
Была как-то жалоба на неработающую розетку стиралки. По итогу диагностики, фазная жила кабеля оказалась не зажатой в клемму автомата, а просто торчала вставленная позади скобы. И два года это проработало без малейших нареканий :yu:
Radio, это что, я таким образом подключенные автоматы видел.
29.11.2020 в 01:12:43
Dron/9K написал: Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?
:D Это просто запас длины жилы. Обычная методика олдскульных КиПовцев. Штука в том что любой жилы кабеля должно хватать до любого зажима щита и еще запас на повторное подключение иметься.
29.11.2020 в 19:50:02
Зачем они это сделали? :confused:
29.11.2020 в 20:00:25
Alexey_Spb написал: Зачем они это сделали? :confused:
Что бы фен не спёрли. :)
29.11.2020 в 20:45:13
Alexey_Spb написал: Зачем они это сделали? :confused:
Alexey_Spb, обычная смекалка - фиксатор провода, чтобы выдернутая вилка на пол не падала
29.11.2020 в 20:53:46
BV написал: фиксатор провода, чтобы выдернутая ̶в̶и̶л̶к̶а̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶л̶ ̶н̶е̶ ̶п̶а̶д̶а̶л̶а̶
фен не падал в ванну или чужой чемодан...
29.11.2020 в 21:08:21
ПPOPAБ написал:
BV написал: фиксатор провода, чтобы выдернутая ̶в̶и̶л̶к̶а̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶л̶ ̶н̶е̶ ̶п̶а̶д̶а̶л̶а̶
фен не падал в ванну или чужой чемодан...
ПPOPAБ, Вы правы - судя по надписи 220 - электромонтажник элегантно выполнил техзадание завхоза :) Хотя в чемодан может и без вилки упасть :D
29.11.2020 в 21:17:46
BV написал: Хотя в чемодан может и без вилки упасть :D
Marozoff написал: прям какбудто цепью якорной приковали
А это уже совсем другая статья, нежели завалялось по ошибке...
Пассатижи или отвертка в душе гостиницы несколько странный атрибут. ;)
И да, - все замки только от честных людей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу