FastOn Electric написал: А я-то, дурак всю жизнь думал, что это заземляющий проводник PE - Protective Earthing.
Ну если Вы в Британии или Америке работаете, то так. А в нашей нормативно-технической документации термины "рабочая нейтраль" и "защитная нейтраль" означают именно два нулевых провода системы заземления TN-C-S после разделения. До разделения, соответственно, "совмещенная нейтраль".
Ещё для понимания связей терминов "зануление" и заземление", прямая цитата из советских правил 1964 года, когда сокращение "TN" ещё не использовалось:
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается.
Найдите в этой цитате второе отличие от современного определения системы заземления TN вообще и TN-C-S в частности. Первое отличие в том, что система TT запрещена прямо в определении :-)