09.01.2014 в 01:45:09
Вы в этой теме очень к месту. Теперь дело за малым - посмотреть, через сколько времени отключится АВ 25А при токе, например, 30 или 35А.
09.01.2014 в 01:47:39
Mazayac, т.е. вы хотите сказать что при 30 или 35А пусть там в теч. часа кабель поплывет? А как же перегрузочные способности? Ась?
09.01.2014 в 01:49:14
haramamburu, оно как-бы и оскомину набило уже, но.. Записки Электрошамана читали про это?
09.01.2014 в 01:53:26
21 ампер для трёхжильного кабеля.
09.01.2014 в 02:48:00
Детравиль написал : Записки Электрошамана читали про это?
Чтобы желающим не искать, напомню прямую ссылку:
09.01.2014 в 10:02:25
А при чём тут записки шамана? Читать их несомненно интересно из-за стиля написания, но они не являются нормативным документом. ;) А по сути вопроса поста 6888, haramamburu сказал верно, ибо для кабеля 3*2,5 длительно допустимый ток 25А (третий провод не учитывается), а в соответствии с требованиями выбора номинала защиты (ПУЭ п.3.1.9.) автомат номиналом 25А ставить можно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.01.2014 в 11:11:46
А при чём тут записки шамана?
а там всё разжёвано до неприличия. После прочтения вопросов практически не остаётся> ПУЭ п.3.1.9.
в этом пункте есть ссылка на следующий. Читаем внимательно!
ПУЭ 3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки); 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается. Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
По-моему, достаточно ясно всё прописано. Надеюсь, что такое перегрузка - объяснять не надо?
09.01.2014 в 11:21:05
sergey_sav написал : haramamburu сказал верно, ибо для кабеля 3*2,5 длительно допустимый ток 25А (третий провод не учитывается), а в соответствии с требованиями выбора номинала защиты (ПУЭ п.3.1.9.) автомат номиналом 25А ставить можно.
Ещё один герой темы. Повторю вопрос: через сколько времени отключится АВ 25А при токе нагрузки 30 или 35 ампер?
09.01.2014 в 11:23:50
Ну так и прочтите внимательно и п. 3.1.9. про 100%. И п. 3.1.11, где также говорится про кратность 100%.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.01.2014 в 11:24:42
Mazayac написал : Ещё один герой темы.
Поаккуратнее с тыканьем пальцем... И не забывайте о чём речь шла (п. 6888). О выборе защиты для кабеля конкретного сечения без учёта розеток и прочего...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.01.2014 в 12:03:06
Mazayac правильно пишет, Вы уважаемый sergey_sav, видимо ещё "старой школы", когда в сечении и хим составе токоведущих жил нельзя было усомниться(против Вождя и Партии идёшь), и электропотребителей мощнее утюга в 1кВт не было. Я с такими кадрами часто сталкиваюсь, от которых слышу довод- " на эл.плиту вон дома 4 мм2 алюминия идёт это равно 2.5мм2 меди и автомат АЕ1031 на 25А и уже 35 лет служит, не сгорел , а ты требуешь ВВГ 3х2.5 на розетки ложить и 16А автоматом защищать". Эти кадры в летнем спортлагере проводку по лакированому дереву обычным ВВГ проложили и 25А ИЕК поставили- чтоб не выбивало
09.01.2014 в 12:07:37
(третий провод не учитывается)
Это как это?! Кабель 3-х жильный и для него есть отдельная колонка в таблице, где черным по белому (или как вам больше нравится, разукрасьте) - 21А. Так что максимум АВ 20А. А учитывая перегрузки, и этого не стоит делать на этой линии, т.к. эти перегрузки будут достаточно частым явлением.
09.01.2014 в 12:16:37
sergey_sav написал : О выборе защиты для кабеля конкретного сечения без учёта розеток и прочего
Вы это к чему написали? АВ разумеется не предназначен для защиты "розеток и прочего".
Ах да, я ещё не пойму, за что бьются апологеты "даёшь 25А на 2,5 квадрата!". У меня под боком три квартиры "живут" под вводными автоматами на 25А. Более чем достаточно для всей квартиры. Нахрена на одну линию (не плиту/варочную поверхность) в квартире 25А?
09.01.2014 в 12:24:29
Mazayac написал : Вы это к чему написали? АВ разумеется не предназначен для защиты "розеток и прочего".
АВ обязан защищать всю стационарную электропроводку. Розетка установлена стационарно :)
09.01.2014 в 12:28:04
Как может АВ защищать стационарное оборудование? что-то новое.